Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Задайте вопрос Производителю Вопрос по оборудованию York.
.: Вопрос по оборудованию York.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Вопрос по оборудованию York.»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
ChRom


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 07-04-2002
Здравствуйте.
Возник вопрос по п/промышленному оборудованию этой марки.
Конктретно проблема с кассетным кондиционером МКС54/МОС55.
С периодичностью в один-два дня поступает жалоба от клиента: "Течет внутренний блок". Мы оперативно реагируем. В присутствии наших специалистов ничего не происходит. По утверждению клиента кратковременная течь возникает в первые часы работы. Сначала мы думали, что причина-установка температуры 20* и низкая скорость вентилятора. Установили высокую. Затем, что причина в фильтре. Почистили фильтр. На следующимй же день все повторилось. Проверили давление - в норме. Длина дренажа - 2 метра. Насос отрабатывает. Может быть какая-нибудь конструктивная причина. Если кто сталкивался с такой проблемой, прошу поделиться информацией. Заранее спасибо за совет.
Создано 04-08-2004 00:27
Наверх
PYCJIAH


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-10-2004
Уважаемый Chrom!
Не гарантирую решение Ваших проблем, но попробую посоветовать.
Внутренний блок может подтекать по ряду причин:
1) Некачественная система дренажа. Проверить соединения и состояние дренажного шланга, дренажную помпу
2) Переполнение дренажной лоханки (поддона). Часто бывает, что переполняется вследствие неправильного маленького диаметра дренажного шланга (дренаж полностью не выводится)
3) Обмерзание теплообменника внутреннего блока. Возникает по разным причинам (в частности, у меня был пример, когда это происходило по причине закрытых жалюзи по вине заказчика)
4) Переизбыток или недостаток фреона в контуре. В результате на жидкостной или газовой медной трубке образуется небольшое количество конденсата.
Кстати, хочу заметить, что не во всех случаях нормальное давление в системе говорит о нормальном объеме фреона в системе.
Если вышеприведенные советы не помогли, тогда я не знаю, чем помоч. Могу посоветовать позвонить в сервисный центр Daikin Daichi по тел. (095) 73-73-733, спросить Полтарауса Василия Борисовича (ведущий специалист по вопросам сервиса). Этот человек готов помоч всем, даже не по технике Daikin
И еще рекомендую проверить показания заказчика, потому что выдуманные симптомы от реально проблематичных настоящий специалист всегда сможет отличить! ;)
Создано 21-10-2004 12:26
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.