GVF
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 22-06-2004
|
Уважаемые господа!
Ставим канальный кондиционер в помещении, внешний блок будет находиться в таком месте где сильных морозов и жары небывает (очень большое подвальное помещение) но вот вопрос, можно ли использовать кондиционер круглогодично под 100% приток свежего воздуха.
Заранее благодарен!
|
Создано 22-06-2004 10:39
|
|
|
Nikolya
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 322
дата регистрации: 28-08-2003
|
НЕТ, НЕТ, НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
www.airprof.com
Simply Clever
|
Создано 22-06-2004 11:57
|
|
|
N-sk
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 49
дата регистрации: 05-09-2003
|
Бытовой канальный кондиционер на 100% приток свежего воздуха нельзя использовать даже летом. Точнее говоря можно, но проработает он недолго.
|
Создано 22-06-2004 15:00
|
|
|
GVF
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 22-06-2004
|
А всё таки в чем прблема?
|
Создано 22-06-2004 17:11
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
"А всё таки в чем прблема?" - 1. грязь, 2. ресурс.
Для полного притока надо применять другую технику.
С уважением, LordN.
|
Создано 22-06-2004 17:48
|
|
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
Господа, а можно ли подробнее раскрыть данный вопрос. Ведь вопрос, заданный GVF, периодически возникает. Да и мне тоже не понятно, почему нет.
2LordN
1) с грязью можно бороться с помощью фильтра (чистоту которого контролировать дифманометром).
2) сберечь ресурс можно с помощью дополнительной автоматики.
Конечно же, если произвести доработку канальника до такого уровня, то он превратится совсем в другую технику, у которой все это уже есть (возможно есть).
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
Создано 23-06-2004 08:37
|
|
|
Nikolya
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 322
дата регистрации: 28-08-2003
|
одно дело приток в размере 15-20% свежего приточного воздуха, другое дело - 100%!!! просто представьте себе какой нужно производительности канальник, чтоб он охлаждал входящий с улицы воздух с температурой летом 28-32 градуса, да и ещё теплопритоки поступающие из помещения!!! Ну и плоюс проблемы которые уже были перечислины выше...................
www.airprof.com
Simply Clever
|
Создано 23-06-2004 11:06
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Простой пример в поддержку поста Nikolya
Кондиционер канальный MHI FDUR508-A/FDC508HES3 (Qx=12.5 кВт)
- производительность по воздуху: (hi)= 2520 куб. м. /час
Чтобы охладить данный обьем воздуха с 38 до 18 град Цельсия нужно около 16,8 кВт холода, что естественно меньше номинальной производительности кондиционера.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 23-06-2004 13:21
|
|
|
GVF
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 22-06-2004
|
При 100% притоке соответственно100% вытяжка. Значит ли это что теплопритоки с помещения не будут сильно влиять на расчёт теплопритоков?
|
Создано 23-06-2004 14:51
|
|
|
|
itpro
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 174
дата регистрации: 28-03-2003
|
To Denni
Если учесть скрытую теплоту конденсации во внутреннем блоке, то получится иная требуемая производительность канального блока.
|
Создано 23-06-2004 15:52
|
|
|
rubtsov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 04-11-2002
|
А СОБАКА ТО ВОТ ГДЕ ЗАРЫТА !!!
При работе со 100% свежим воздухом с температурой даже +30 температура выдаваемого воздуха не более +20, а следовательно температура теплообменника не более 10-15. Или температура кипения 9-14 гр вместо положенных 3-8 г. СЛЕДСТВИЕ постоянное недоохлаждение компрессора. И через пару лет его можно отвезди вождю племени Карактау в Южной Намибии, так как он уже никому кроме него не будет нуже !!!
Рабочие параметры кондиционера :
- подача +13
- обратка + 25
- дельта 12-15 гр.
при работе на средней скорости около 70% мощности отводится на подавление теплопритоков с +25 до +13. Это при нормальной работе, а при дополнительных внутренних теплопритоках??? А при увеличении температуры до +35?????
Нормальный канальник 16,8 кВт с расходом 700 л/с должен отобрать не менее 22 кВт от свежего воздуха +35. Теплообменник расчитан на 16,8 кВт и на разницу температур 10-15 гр.
НО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО НА ПРЯМОТОК МОЖНО !!!!!!
- сделать байпасную линию (по расчету)
- уменьшить скорость вентилятора (не на минимум, а еще меньше с помощью частотного регулятора.
- Обязательно заменить капиляр на ТРВ
А ВООБЩЕ МНЕ НРАВИТСЯ СМОТРЕТЬ КАК ПОПАДАЮТ НЕКОТОРЫЕ УРОДЫ, что подают 50-100% свежака на канальники, КАК ЖЕ ОНИ ТЕКУТ КРАСИВО, НА ТАКИЕ КРАСИВЫЕ ПОТОЛКИ :-) А ПРОДАВАЯ КАК ЖЕ ОНИ КРАСИВО ВСЕ РАССКАЗЫВАЮТ, ТОЛЬКО НЕ ВСЕ КЛИЕНТЫ ПРИМУТ РАЗВОД РУКАМИ И ПОЖИМАНИЕ ПЛЕЧАМИ. НЕ ПОНИМАЮ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ШАРЯТ И НЕ ХОТЯТ ШАРИТЬ И ЛЕЗУТ В ЭТОТ БИЗНЕС, ОНИ ТОЛЬКО ИМИЖД КОНДИЦИОНЕРЩИКОВ ПОРТЯТ !!! ЦЕНЫ ДАВЯТ !!! МОЗГИ КЛИЕНТАМ ПАРЯТ !!! НОРМАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ ДЕНЕГ НЕ ДАДУТ ЗАРАБОТАТЬ !!!!
ВАШЕ МНЕНИЕ ???!!!
|
Создано 29-06-2004 23:12
|
|
|
itpro
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 174
дата регистрации: 28-03-2003
|
To rubtsov
У меня примерно такие же мысли рождаются когда читаю про тепловой насос при -40С. Может отдельную тему создать, типа "байки веселого менеджера".
|
Создано 30-06-2004 10:20
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
<font color='gray'><small>тяжело быть менагером - но это всё равно лучше чем работать</small></font>
С уважением,
Alex2001
|
Создано 30-06-2004 22:27
|
|
|
LARRY
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 98
дата регистрации: 14-07-2004
|
to rubtsov
Хотелось бы поподробнее насчет конструкции собаки- в чем все таки
разница между канальником и комп-конд блоком к которому прикручен
испаритель и работают они при тех же +30 c с тем же компрессором, выдавая разницу 8-10град. И никто их "вождю племени Карактау в
Южной Намибии не отправляет, так как он уже никому кроме него не будет нуже !!!"
Может не такие уж они и уроды - те кто канальники подключает в 100% прямоток. Хочется понять в чем же суть.
"Корея, страна где у деревьев кора толстая или иным способом какая-то особенно хорошая"
|
Создано 14-07-2004 16:58
|
|
|
GVF
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 22-06-2004
|
Уважаемое сообщество !
Благодарю Вас за присланные ответы, правда я рассчитывал на более убедительные ответы. А канальник (АNL-80) мы поставили с регулирующим расходом приточного воздуха, добавили небольшую рилейную схему с алгоритмом на подачу 100% притока при работе кондиционера в режиме «вентиляция».
|
Создано 17-07-2004 13:37
|
|
|
pasha sp
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 08-01-2005
|
Всем привет.
Уважаемый GVF насколько мне известно кональные кондиционеры нельзя использовать чисто на приток, но есть кондей Carrier FB4 с наружным блоком
YCC.
Мы ставили, опыт оказался положительным. Но пришлось всеровно ставить байпасную линию. Иначе при максимальных температурах наружка не справляется.
|
Создано 08-01-2005 15:02
|
|
|
|