fedkov-sergei@mail.ru
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 09-02-2015
|
Имеется установка по обеззараживанию сточных вод, емкостью 1800 литров. Эта емкость нагревается до 132 С и выдерживается при этой температуре 1,5 часа. После проходит охлаждение до 40 С и слив в канализацию. Вопрос: нужно эту емкость охладить до 40 С . Имеется чиллер Ferolli EGW IR 120.2 VB AB 0R5 с гидромодулем и выносным конденсатором Thermokey 1463B, емкость аккумулирующая 1000 л. Подрядчик все это собрал и сделал пробный пуск. В установку налили половину емкости 1000 л примерно, нагрели до 132 С, выдержали 1,5 часа и начали охлаждать. Чиллер был включен и поддерживал 8 С. Началось охлаждение этой емкости. Температура начала расти с 8 градусов и дошла до 40 при работающих 2 комрессоров. В течении 40 минут охладилось со 132 до 40 С. Правильно ли подобран бак аккумулирующий и др.
|
azamet
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
|
Я вообще не понимаю зачем вам чиллер, когда драйкулера вполне было достаточно. Уже поздно подбирать оборудование....
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А про явление, обозначаемое этим смайликом забыли?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|