А чего тут обсуждать? Ничего необыкновенного здесь нет. Просто для тех, кто профессионально занимается коттеджами могу порекомендовать, что шумоглушитель после приточки это крайне мало. И для того, чтобы не было шумно, нужен комплекс мероприятий: скорость воздуха в воздуховодах и решётках, установка оборудования в специальных камероах с соответствующим покрытием. Мы на одном коттедже поставили 90 щумоглушителей. Хозян пришёл и сказал - я доволен.
У меня лично вопросов много. Но для обсуждения выложенных схем построения системы микроклимата действительно не хватает привязки к конкретным помещениям.
Если как-то можно этот пробел в восприятии восполнить, то вот мой емейл: avz@prite.ru
Г-н АК, большеё спасибо за прекрасно технологизированную информацию. Уровень обобщения настолько велик, что практически любой человек, получивший специальное образование сможет взять техзадание у заказчика. Вы просто подготовили учебное пособие, как для заказчика, так и для менеджера. Выражаю огромную благодарность от всего интернетсообщества и кланяюсь лично. Вопрос коттеджев в глобальном плане решен, остались только нюансы, Ваша заслуга г-н АК неоспорима. Работа проделана большая и плодотворная, спасибо от потребителей и монтажников.
Г-н Sotnik, Вы со своими девяносто шумоглушителями не разбираетесь в вентиляции, а просто быкуете в ней. Лично мои знания, по сравнению с Вашими просто ниже плинтуса. Г-н Sotnik, а Вам никто не говорил, что художника обидеть ума большего не требуется, а вот избежать ситуации с девяносто шумоглушителями…
У нас всегда, что-то получается, ТК.
Г-н АК, большеё спасибо за прекрасно технологизированную информацию. Уровень обобщения настолько велик, что практически любой человек, получивший специальное образование сможет взять техзадание у заказчика. Вы просто подготовили учебное пособие, как для заказчика, так и для менеджера. Выражаю огромную благодарность от всего интернетсообщества и кланяюсь лично. Вопрос коттеджев в глобальном плане решен, остались только нюансы, Ваша заслуга г-н АК неоспорима. Работа проделана большая и плодотворная, спасибо от потребителей и монтажников.
Г-н Sotnik, Вы со своими девяносто шумоглушителями не разбираетесь в вентиляции, а просто быкуете в ней. Лично мои знания, по сравнению с Вашими просто ниже плинтуса. Г-н Sotnik, а Вам никто не говорил, что художника обидеть ума большего не требуется, а вот избежать ситуации с девяносто шумоглушителями…
У нас всегда, что-то получается, ТК.
Мое мнение:
Недостатки:
1 вариант - непостоянство температур по помещениям в течении суток.
2 вариант - непостоянство притока свежего воздуха.
3 вариант - ограниченная длина трассы и высокая стоимость.
Уважаемый Z,
Варианты предлагались по мере увеличения их стоимости, что бы Заказчик мог выбрать оптимальный для себя. Поэтому в первом варианте вообще отсутствует регулировка температуры.
Непостоянство свежего воздуха вещь относительная. А кто Вам сказал что воздух должен подаваться постоянно в количестве 0,0167 м3/с на человека. В СНиПах указывается величина - 60 м3/ч. А как он будет менятся в течении часа не регламентируется.
С высокой стоимостью я согласен полностью. Мои Заказчики с Вами бы поспорили, но дело в том, что считать высокой стоимостью. А вот с ограничением длины для коттеджа мне встречаться не приходилось. Даже для коттеджа площадью 3000 м2.
С уважением
АК
Надеюсь еще не поздно поднять эту тему. Есть у нас идейка воплотить схему №2 в жизнь (по ряду причин). Но, к сожалению возникает ряд вопросов. Первый и самый главный – можно ли отказаться от использования общего контроллера, а в место него использовать отдельно датчик температуры с регулируемым воздушным клапаном и отдельно барометрический байпасный клапан. Где можно приобрести барометрический байпасный клапан?
Кто-то выполнял такие схемы в металле? Если да, то какие еще могут быть сложности? Как выполнить настройку барометрического байпасного клапана?
To PL
Нельзя. Можно смоделировать следующую ситуацию:
Потребность в холоде - только в одном помещении. Кондиционер включается и подает воздух в сеть. Необходимое количество воздуха начинает поступать в помещение. Но большая часть через байпасный клапан попадает обратно в кондиционер. Так как "мозгов" нет, прийдется ставить канальный датчик температуры на всасе кондиционера. Он моментально сработает и отключит компрессор.
Можно искать другие пути удешевления. Например выбором фирмы поставляющих такие системы. Можно же купить Comfort Zone от Carrier, а можно VAV систему от Twitoplast с меньшим набором функций, но и существенно дешевле. Последние можно приобрести у Фантом-Климат в Москве.
Есть одна сложность при подборе данных систем. Воздушные клапана при открывании/закрывании издают щелчок. Если клапан стоит непосредственно у решётки в помещении, то его хорошо слышно, что может не понравится Заказчику. Поэтому клапан лучше отнести подальше, но с другой стороны вы ограничены длиной кабеля от клапана до термостата. Надо искать золотую середину. Успехов
С уважением
АК
По Твитопластовским шиберам хочу добавить - желательно ставить подальше от приточной решетки не только из-за щелчка. Уплотнения там никакого нет, так что через неплотности прилегания закрытой заслонки потихоньку цедит воздух и подсвистывает. Слышно даже днем:(
С уважением,