Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Наши пишут Изменение температуры воздуха в помещении...
.: Изменение температуры воздуха в помещении...
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Изменение температуры воздуха в помещении...»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
admin
Администратор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 57
дата регистрации: 09-07-2003
Предлагается к обсуждению статья Изменение температуры воздуха в помещении и эксплуатационных параметров работы кондиционера в режимах охлаждения и нагревания.
Создано 15-05-2007 11:59
Наверх
popov68


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 337
дата регистрации: 14-12-2001
а что собственно обсуждать - написано научным языком, что масло масленное
Создано 17-05-2007 10:46
Наверх
vvs


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 277
дата регистрации: 01-06-2003
To ail.
В данных исследованиях наука даже не рассматривалась. Просто хотелось бы подчеркнуть, что за сравнительно короткий промежуток времени характеристики работы кондиционера существенно меняются. Это важно учитывать при тестировании кондиционера. Например, если давление на всасывании измерять сразу после включения кондиционера, получается 5,53, а при замерах, когда кондиционер на стадии завершения охлаждения, то давление - 3,61 (65%). Причем оба результата верны. Т.е. тестирование нужно выполнять достаточно быстро и четко фиксировать температуры, при которых выполняются замеры.
Извините, если что-то лишнее отражено в статье.
С ув. :)
Создано 17-05-2007 12:12
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.