Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Маркетинг. Объемы продаж, тенденции, перспективы. вентиляция подогрев
.: вентиляция подогрев
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «вентиляция подогрев», расчет теплообменника
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
superlazy


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 03-01-2013
Уважаемые форумчане, ситуация такая, горячий цех, проблема с притоком, в частности с его подогревом. Электричества как обычно не хватает. Есть идея снять тепло от плит, хочу поставить между плитой и вытяжным зонтом, теплообменник погруженный в емкость с теплоносителем,можно в несколько рядов. Температура от плит 95 градусов, площадь где разместится емкость примерно 1,5 квадрата. далее из теплообменника теплоноситель пойдет в накопительный бак, а оттуда на калорифер. Калорифер объем 6 литров, скорость 1,21 л в секунду, два ряда, труба 1 1/4. Объем воздуха 7000 кубов. температура -24 до 18 градусов. По моим прикидкам, надо 72 литра в минуту для калорифера. ВОПРОС - как расчитать теплообменник в районе плит? Очень прошу помогите, запутался совсем.
Создано 03-01-2013 07:59
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Какая разница сколько град можете отжать от плит?
Классический калорфер снимает дельту 20-30К при перепаде по воздуху 48 К. Мощность при таком расходе воздуха и перепадах должна быть в районе 80 кВт. Вы уверены, что сможете снять с плит все 80 кВт?
Установите лучше рекуператор.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 03-01-2013 14:40
Наверх
superlazy


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 03-01-2013
Рекуператор, к сожалению, не получится, хотя может на догрев использую, цех то горячий, жиры... Поэтому хотелось бы, хоть как то подогреть поступающий воздух до плюсовой температуры, я вот и думаю что многорядный теплообменник, что то даст надеюсь, вот только рассчитать его объем не знаю как.
Создано 04-01-2013 05:11
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Вы читать умеете? До 80 кВт нужно взять от плиты. Какая многорядность?
У вас плиты дают больше 80кВт? А хавчик на чем будете готовить?

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 04-01-2013 08:37
Наверх
vovanv


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 01-04-2005
По моим подсчетам получилось вообще 98 кВт.
Создано 04-01-2013 09:42
Наверх
al_7


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 308
дата регистрации: 24-08-2009
ИМХО, перед теплообменником ОБЯЗАТЕЛЬНО жироуловитель, чтоб проблем с теплообменником меньше вышло.
Создано 04-01-2013 10:50
Наверх
alex_01_1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 377
дата регистрации: 01-02-2007
superlazy, представте,что вы собрали систему с калорифером и теплообменником. Сложности с расчетом,но вроде как-то расчитали. А он возьми,да не заработай как надо. Потом как с этим заказчиком? Скажет-отдавай деньги назад! Очень рискованно за такое браться.
И у меня,кстати получилось тоже 98кВт для 7000м3/ч при вашем перепаде температур. Как столько отобрать с мармиток? Я полагаю,что решением в вашем случае был бы калорифер на воде,отдельный котел,возможно с горелкой на диз. топливе. Тоже геморройно. Не сомневаюсь. Но хотябы работать будет точно как надо.
Просто по личному опыту,как что-то нестандартное выдумываешь,так потом столько головняка,что и денег никаких не захочешь...
Создано 04-01-2013 12:56
Наверх
superlazy


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 03-01-2013
я понял, спасибо, мощность плит 14 квт т.е. получается что теплопритока от них получить больше 14 квт не получится, но жалко даже и этого тепла, это градусов 8 можно получить с этого...
а теплообменник планируется в емкости с теплоносителем, он же и будет тепло аккумулировать, поэтому жироуловитель не надо, тряпкой протрут.
а экспериментировать все равно кто то должен, только просчитать желательно поточнее надо

А вообще спасибо и на этом, новогодние все таки, могли бы и не ответить.
Создано 04-01-2013 16:29
Наверх
superlazy


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 03-01-2013
Только все равно, на входе в калорифер 95 градусов, первоначально мы это имеем, на выходе 70, и все это поступает обратно к плитам, уже греть надо, значительно меньше. Короче вот тут я и запутался...
Создано 04-01-2013 16:51
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Вы не учли мощность калорифера . Если вы калорифер мощностью 1,5 кВт впихнете в приточку на 15-20 килокубов что будет ? даже если там будет на входе вода не 95 , а 120 градусов ..... И второй вариант .. если вставить , ну впихнуть калорифер 80кВт в приточку на 1-1,5 килокуба .. нужна будет там температура в 95 градусов ? Суть в том .. сможете ли вы в своем случае , дать нужное количество кВт тепла для прогрева воздуха 7килокубов ? ВОт и фсе .. Все просто и понятно .

M@LEY из Барнаула
Создано 04-01-2013 17:19
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
А .. во .. а вы уверены , что на выходе будет 70 градусов , а не 20 и не 10 ? Вам отдельный котел нужен , типа бойлера .... Ну , мне так кажется .

M@LEY из Барнаула
Создано 04-01-2013 17:22
Наверх
Sharki


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 103
дата регистрации: 13-01-2009
Снимать теплопритоки с плит, чтобы нагреть приточный воздух? Очень интересно. Обычно в горячих цехах как раз таки и борются с теплопритоками. Почему нельзя использовать рекуператор? Самое оптимальное в Вашем случае.
Создано 04-01-2013 20:43
Наверх
alex_01_1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 377
дата регистрации: 01-02-2007
Рекуператор так засрется жиром,что его потом тока выкинуть... Да и он же все 98кВт не покроет... Откуда добирать тепло? А отопление на объекте какое? Есть вариант использовать для водяного калорифера теплоноситель от отопления? Раз уж вы отдельный котел не готовы рассматривать
Создано 04-01-2013 22:15
Наверх
superlazy


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 03-01-2013
отопления к сожалению, не хватит, я вот думаю, а если теплосъем сделать как планировал, с плит, потом подать на калорифер, а оттуда на рекупиратор, на рекупиратор же, дополнительно подавать воздух из соседних помещений, где нет жиров, а еще можно влупить канальный кондиционер на обогрев и тоже срастить с рекупиратором, по идее должен получиться нужный объем воздуха, с приемлемой температурой, в итоге.
Создано 05-01-2013 17:21
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Знаете почему я предпочитаю пить пиво и крепкие напитки из бутылки, потому что нет посредников. Чем длиннее сделаете цепочку, тем больше будет потерь. Купите ватники, поддержите отечественного производителя, ватники стопудов заработают.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 05-01-2013 18:21
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Артурыч !!!!! смех смех смех смех смех смех

M@LEY из Барнаула
Создано 06-01-2013 11:38
Наверх
NIKAF1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
Зачем опять выдумывать велосипед есть проверенные решения . А устаревать лабораторию может оказатса себе дороже . Как было сказано любой теплообменник "зсретса" сразу. Даже если вы нацепляете уйму фильтров, которые выбросятса за "третьей" чисткой. Предлагайте заказчику различные варинты энергоносителя, а он пускай выбирает. Пересмотрите обьем приточного воздуха, может получетса сократиь. А также воздехороздачей понизить температуру притока.
Создано 06-01-2013 14:00
Наверх
superlazy


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 03-01-2013
Всем спасибо, все понял, скорее всего попробую все таки с плит хоть немного тепла снять,хоть что то,
а то жалко... видимо использую рекупиратор, фиг с ними фильтрами, кондишку на обогрев, короче буду думать... мощностей то нет...
Создано 09-01-2013 14:31
Наверх
alem


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 287
дата регистрации: 10-12-2002
У вас плиты и так выдают свою мощность в обслуживаемое помещение. Надо составить воздушно-тепловой баланс по помещению, может, после осмысления, и получится немного повысить температуру.
Создано 15-01-2013 06:18
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.