Уважаемое сообщество помогите рассудить ситуацию.
Наших монтажников вызвали почистить Samsung AQ 24 , он тек, в присутствии представителя помещения кондиционер был почищен. 30 минут протестировали он не потек. Это происходило вечером. После этого помещение было закрыто, а кондиционер остался включенным. Утром после открытия помещения обнаружили лужу под кондиционером. Также водой залило мебель, которая вздулась. Подскажите пожалуйста виновность. Виноват ли монтажник или охранник который оставил включенным кондиционер. Кондиционер установлен не нами, и продан не нами.
Уважаемый Egor.
Вы взялись выполнить работу (наверное за деньги) цель работы устранить течь. Цель не была достигнута.
Теперь рассмотрим почему.
1. Монтажников выгнали из помещения не дав доделать работу?
2. Монтажники так спешили домой, что не сделали пролив дренажа?
3. Было ли определено почему была течь изначально?
Скажите, а ни на что, кроме дренажа, внимание не обращалось? Сначала пролили дренаж или сразу принялись за чистку? Почему спрашиваю - мы, достаточно давно, с подобным сталкивались. Причина течи оказалась не в том, что забит дренаж, а в том, что нижняя часть испарителя обмерзала и перекрывала ванночку для сбора конденсата. Возможно в Вашем случае та же ситуация.
Если говорить о вине, то, если Вы брались только за прочистку дренажа, а потом его пролили и продемонстрировали бесприпятственный слив кому-то из представителей заказчика - не принимайте никаких претензий! Другое дело, если Вы брались за устранение течи, что-то там сделали, до конца не разобравшись в причинах, вызвавших течь, и убыли с объекта никому ничего не предъявив - вся вина на Вас!
С уважением,
знаете был похожий случай, даже два, дренаж проливали, все Ок, утечек нет, при работе через час полтора появлялась утечка, в 1 случае все оказалось просто, была трещина на дренажном шланге и при проливке через нее утечки нет, а когда идет конденсат льет... во втором случае был сломан бортик на задней стенке по которому конденсат попадал в ванночку, тоже устранили и два года уже все Ок. Удачи Frenk
А когда была утечка, днём или ночью? Согласен с DimaD, есть такая болячка у Sams-a: обмерзает испаритель. Но у нас несколько случаев было с обмерзанием верхней части испарителя и притом по ночам. Днём, при высокой температуре за бортом, аппарат работает нормально. Ночью (температура на улице градусов 20-22, а в квартире жарковато от прогретых за день стен) обмерзает верх испарителя и "... пошла вода в хату". Такое впечатление, что намудрили при пайке труб и испарителя (заузили сечение) и при хорошей конденсации - такой неприятный момент.
От 24 Самсунгов отказались категорически года два назад, так как текут они безбожно. В данном случае причиной затопления была со сто процентной вероятностью обмерзание внутреннего блока, если дренаж проливали. Раз уж вы брались устранить течь так нужно было устранить. Замер давления и дозаправка фреоном часто помогает.
Пару раз встречалась таже ситуация дренаж не забит испаритель не обмерзает однако течет разобрали блок трещина заднеи стенки и желобка заклеили года уже сухо