nausima
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 104
дата регистрации: 23-09-2010
|
Приветствую.
Вопрос такой.
Есть ли какие нибудь ограничения по выбору типа кабеля(медь, алюминий) для подключения питания агрегатов и приборов холодильной техники.
Речь в моем случае идет про чилер Carrier 30 ХА 0852. 690 кВт по холоду.
В проекте заложен алюминий, в инструкции четко не сказано что нельзя его использовать, но расчеты подбора сечения даны по меди.
Возникает вопрос по гарантии и т.д.
С уважением nausima
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
сечение кабеля соответствует току? Если да, то какая разница медь или алюминий.
|
KReVeTKo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 57
дата регистрации: 31-03-2012
|
Согласен с предыдущим оратором. Но я склоняюсь больше к меди необходимого сечения с ней приятнее работать
|
nausima
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 104
дата регистрации: 23-09-2010
|
Для одной и тойже нагрузки медь и алюминий должны иметь разное сечение. Для меди производитель дает сечения, для алюминия нет. Если ставишь алюминий - то это типа на свой страх и риск, но вся ответственность за работоспособность ложится на монтажную организацию.
Вот так вот.
С уважением nausima
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Если рубильник чиллера
рассчитан на подключение алюминиевых жил бОльшего, по сравнению с медью, сечения, то не вижу проблем.
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
А ничего что ВЛ-ка вся из алюминия? Мозги включаем.
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
dm.i3 http://www.aircon.ru/bitrix/images/fo.../bravo.gif
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Стас, читайте ПУЭ и пишите акты. Чиллер на две трети мегаватта не место для дискуссий.
С уважением, LordN.
|