Filuk-03
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 73
дата регистрации: 03-08-2008
|
Коллеги необходимо ваше мнение.Есть холодильная камера(среднетемпературная +5). На агрегат установлен компрессор МТ28-4VM, по проишествии восьми месяцев работы компрессор выходит из стоя(обрыв обмотки эл.двигателя).Компрессор отправлен на диагностику для рассмотрения гарантийный это случай или нет?Но перед отправлением я слил масло из компрессора(масло было чистым) поэтому с уверенностью отправил компрессор в представительство DANFOSS.
После некоторого времени приходит ответ:
Результаты экспертизы:
1.Внешние повреждения - пятна перегрева на крышке кожуха компрессора.
2.Сопротивление обмоток - обрыв.
3.Уровень масла - в ниже нормы, масло жженное.
4.Запуск без нагрузки - не производился.
Результаты вскрытия:
компрессор - нормы; электрожгут - пережег двух кобелей; статор - перегрев; ротор - норма;внутренний трубопровод линии нагнетания - норма; глушитель - нагар масла;всасывающий клапан - потемнение масла, следы омеднения; узел нагнетательного клапана - нагар масла, следы омеднения; шатун - следы износа большого подшипника; коленчатый вал - следы износа подшипников, следы омеднения; поршень - следы износа юбки поршня, омеднение поршневого кольца; поршневой палец ~ следы износа, омеднение; нижний подшипник - следы износа; цилиндр - следы износа, омеднение; - подвеска - норма.
Решение: не является заводским дефектом.
Заключение: масло жженное, перегрев статора, пережег электрожгута, омеднение внутренних деталей, следы высокой температуры нагнетания. Возможные причины -работа компрессора за пределами области эксплуатации, повышенная влажность в холодильном контуре.
Прошу рассудите, возможны ли такие неисправности при чистом масле компрессора(на кислотность не проверял).
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
А вы что хотели. Вскрытие делали без вас? .Сейчас они могут написать всё что угодно свидетелей то нет. Если вы потребуете вернуть вам компресор для независимой экспертизы, они могут вам в ваш корпус вставить то что они написали. Я считаю дело бездоказательное.
|
Filuk-03
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 73
дата регистрации: 03-08-2008
|
Да, вскрытие делали не в моём присутствии.Если я вас правильно понял эти результаты экспертизы полная чушь?
|
Filuk-03
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 73
дата регистрации: 03-08-2008
|
Ребят, а как быть в таких ситуациях.Дело в том. что присутствовать на вскрытии я не мог т.к. представительство находится за 600 км. от нас.(дорогое удовольствие однако скататься на осмотр).Возможно кто-то сталкивался с такими ситуациями подскажите на будущее как быть.
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
У сервис центров задача всю вину сваливать на дилера. В Мосскве есть такие-же представители определеных марок которым бесполезно что либо предъявлять. Не буду их называть но кое-кто с этого форума знает в чей огород камень. Мы сразу-же говорим клиенту что он ничего не добъется и предлагаем менять нар блок.
|
BINT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
|
здесь интереснее всего омеднение, фото прислали? если есть - контур нужно чистить. В процессе работы параметры рабочие проверяли? нет - ССЗБ. пысы. про определенные марки какашников в курсе, есть такие "илитные модели всего" которое "никогда не ламаицца", в такие конторы целенаправленно набирают людей определенной ориентации, такая политика хозяев.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Некропостеры, мля...
Ладно, один новичок, а второй то?
Тема уже давно никому не интересна.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|