Toshiba RAS10UKHP-E.
Все режимы, функции, ток, перепады температур-в норме. Всё, вроде бы работает, как надо. Но! Происходит такое чудо, если выключенный конд. оставить подключенным к сети на полдня, то он перестаёт откликаться на пульт и начинает мигать "operation" и "timer".
Что бы это значило?
Вот-вот,
а еще потом самопроизвольно отключается и ни на что не реагирует, а затем через пару часов сам включается, прямо мистика какая-то ....
В общем очень самостоятельные кондики :-)
Сдается мне, что надо поднимать сервис-мануал и смотреть там комбинации мигания/свечения светодиодов, которые при нормальной работе индицируют различные режимы работы (cool, heat, timer и т.д.).
По крайней мере на большинстве продвинутых и не продвинутых системах эта функция есть и для облегчения понимания проблемы ошибка выводится на светодиоды, доступные для вдумчивого созерцания.
Если мигают оперейшен и таймер, это значит кондюк говорит, что произошла какая-то беда. На пульт он отзываться в обычном режиме не будет. Нужно перевести пульт в режим самодиагностики (нажать на потайную кнопочку СНК) и прочитать код ошибки. В сервис-мануале эта процедура описана.
Но ваша фраза "... если выключенный конд. оставить подключенным к сети на полдня..." все меняет. Если кондиционер выключен с пульта, то ни что его не может заставить включиться. А может Вы что-то не договариваете.
А когда был установлен кондиционер и когда это с ним началось?
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!