Уважамое сообщество, поделитесь опытом касательно применения дренажных насосов для канальников.
При использовании тех, что продают для этой цели, имеем постоянные выходы из строя - то не срабатывает автоматика, то клинит сами насосы, срок службы - ровно год.
Сейчас пробуем пристроить насосы от кассетников
У кого есть опыт: чьи насосики надежнее ?
Best regards
MKl
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
Насос это дополнительный элемент ненадежности системы. До недавнего времени мне нравились Sauermann´ы SI1750:))) Дешево и сердито. А если серьезно, то помпы нужно ставить только в крайнем случае. И если этот случай наступил, то дренажную систему нужно проектировать (чтобы были выдержаны уклоны, соединительные диаметры и уровни) и налаживать (т.е. проливать водой и смотреть сколько воды вошло сколько вышло), а не просто ставить и забывать про нее на год. А еще ее нужно периодически чистить, а особенно поплавочную камеру (чтобы поплавок не зарос слизью).
Создание работающей дренажной системы это процесс творческий!
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
Z
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 82
дата регистрации: 23-08-2002
|
Читал недавно одну тендерную документацию.
Мультизональные системы в оччччень важном здании.
По требованиям тендерной документации все внутренние настенные блоки должны быть оборудованы дренажными насосами. Насосы, в свою очередь, должны быть установленны в 20 ЛИТРОВУЮ аварийную емкость, которая должна быть ЭЛЕГАНТНО вписана в интерьер!
Как Вам элегантно вписаная 20-ти литровая канистра?!
С уваженеием и пожеланиями хорошо отдохнуть на уик-енд,
Z
|
miha
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 05-04-2002
|
А как Вам такое: дренажи (самотек) из полуподвального помещения выводятся внутри этого же помещения, и заказчик потребовал систему автоматизации: бак на 50 литров, датчик уровня, звонок у охранника. Насосы он не хочет, в канализацию тоже - это будет вода для уборки. А вместо дренажного насоса - охранник с ведром. Чем не решение вопроса ?
|