Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
SANYO SPW-C1155DXHN8 в эксплуатации более 10 лет.
На пду внутренних блоков ошибка Е4 (нет связи с внешним блоком).
На внешнем блоке плата управления не светится. В режиме ожидания должны светиться 2 светодиода.
Шим контроллер - STRL352 обгорелый, в продаже отсутствует.
Под подозрением импульсный трансформатор.
Возможно, плохой контакт в двух разъемах, по середине платы - сигналы на вентилятор и на плату инвертора.
Что делать?
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Да, что делать будем?
У меня две такие же лежат с такой же проблемой
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Cпасибо за ответ.
Плату удалось отремонтировать.
Промыл плату, пропаял контакты на всей плате - полегчало.
|