При работе очень сильно плавает амплитуда инвертора. Ток потребления скачет от 4 ампер до 22, при этом выше 20 ампер уже начинает себя сам останавливать принудительно скидывая обороты. Примерно раз в сутки не успевает снизить и уходит выше 23 ампер, что является запредельным значением и выскакивает ошибка "перегруз системы по току". Не стартует пока не скинешь ошибку. Видимых причин не обнаружили. Что это может быть?
|
BINT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
|
плата скоро сдохнет. может сам компрессор бракованный по обмоткам
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
aparat2,
http://hisense-aircon.ru/files/manual...verter.pdf
Хорошая машинка. Трудноубиваемая.
Кто монтировал?
При монтаже есть несколько нюансов, которые надо соблюдать.
Длина трасс. Заправка. Подключение сигнальных кабелей.
С уважением,
Alex2001
|
aparat2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
|
Alex2001,
Благодарю, сервисс мануалы уже выкурены до дыр.
Монтировали профессиональные монтажники, не первый год в отрасли. Провода-трубы проверяли, всё ок. Дозаправка по длинне трасс была по весам.
Единственное, на неконденсирующие газы было подозренение. Но проверить и перезаправлять не было времени.
|