Venchello
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 18-08-2017
|
Вопрос такой :
холодильная машина LG она же ККБ ( работает на приточку ) марка UU60 двух вентиляторный, раньше работал хорошо, на данный момент у меня на всасе в компрессор происходит обмерзание и спустя некоторе время работы, сам компрессор покрывается льдом, давление в системе в норме, клапан 3ех ходовой исправен, заломов нет.
Единственное на плане есть мигание диодов а это 4 раза зеленый мигает и 5 раз красный, но полазив в интернете ни чего так и не нашел. Что может быть ? и из-за чего обмерзание самого мотора ? фильтра по фреону, думаю не причем, да и их не проверить(
Фотографии выполнены при выключенном состоянии.. так как уже тревожно запускать установку.
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
Компрессор покрываетса льдом -фреон кипит уже в нем.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ну-ну... Это Вы где-то прочитали или сами придумали?
2 ТС
А что-нибудь слышали про измерение давлений при работе ККБ?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|