Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Нужна документация на чиллер Climaveneta WRAT-FC 1604/B
.: Нужна документация на чиллер Climaveneta WRAT-FC 1604/B
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Нужна документация на чиллер Climaveneta WRAT-FC 1604/B»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Serge95


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 01-05-2015
Помогите, пожалуйста с документацией.
От официального сайта добиться ничего не удалось. Нужна схема электрическая, фреоновая, заправочные объёмы и др.
Заранее спасибо.
Создано 02-05-2015 00:03
Наверх
azamet


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
Вряд ли вы найдете электрическую схему. Тем более на фрикул. Если проблем нет с работой чиллера, зачем электрическая схема? Если есть проблема, озвучьте. Заправочный объем на шильдике написан, фреоновый контур весь перед вами.
Создано 02-05-2015 08:20
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Нет на них ни чего .. только ручками .. опираясь на опыт , только опыт .
Вам и официалы ни чего не дадут . Конторка еще по хлеще Даичи .

M@LEY из Барнаула
Создано 02-05-2015 19:42
Наверх
Serge95


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 01-05-2015
Azamet
На шильдике ничего не написано, т.е. Место под это есть, но там пустота. Проблема- слабо охлаждает- разница температуры воды на выходе- входе в испаритель только 1 градус. Фреон R22, НД 1,8 бар, ВД около 22-24 бар. Иногда бывают отключения по высокому давлению конденсации E116. Температура на линии нагнетания на 2-х компрессорах около 88 град, на одном 118-126 град. Это всё при температуре наружного воздуха не более 25 град. Температура жидкостной линии перед ТРВ на ощупь чуть теплая 30-40 град. Читаю Котзаогланиана, вроде бы как слабый ТРВ, но почему тогда высокое давление на линии нагнетания? К ТРВ подключены две линии через электромагнитные клапаны, одна до испарителя, одна после. Как они должны правильно работать, не знаю?
Кроме того есть тонкая трубка, соединяющая вход испарителя с конденсатором, т.е. она проложена в обход ТРВ, фильтра-осушителя и самой жидкостой линии идущей от конденсатора к ТРВ, длиной около 3.5-4метров. Так вот на ней тоже электромагнитный клапан. При каких условиях он должен открываться?
P.S. В чиллере 2 фреоновых контура, в каждом по 2 компрессора - N1,2 в одном контуре, N3,4 - в другом. Правда один компрессор N4 сейчас не работает. Высокая температура на линии нагнетания только у компрессора N2. На каждой линии нагнетания есть два параллельных электромагнитных клапана- один полнопроходной, другой на обходящей его тонкой трубке. Последний включается на несколько секунд при пуске, в это время основной закрыт. После отработки реле времени основной включается, тонкий отключается. Вроде бы всё правильно?
Создано 04-05-2015 12:54
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Да там в купе у вас ништяков много. Нужен спец, разрулит за день, даже наверно за пол часа.)

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 04-05-2015 13:03
Наверх
Serge95


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 01-05-2015
RusBuka,
Местные холодильщики разобраться не могут, говорят всё ОК. Сам я не холодильщик, мне надо чтобы чиллер работал, макароны выпускать надо.
Создано 04-05-2015 13:15
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Местные холодильщики дармоеды, и не одупляют происходящее.
Ищите чиллериста, холодильщики их обычно размораживают и тихой сапой исчезают.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 04-05-2015 14:42
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.