antony85u
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
|
Бодрого времени суток, коллеги! Давно я тут не отмечался, так как загадок и задач достойных публичного обсуждения не было, а на те вопросы, что появлялись здесь отвечали завсегдатаи сообщества.
Но не так давно подвернулся мне интересный случай, который, кстати еще не разрешен до конца. Но решение вроде бы есть.
Итак. Имеем чиллер Clivet WDH SL3 220.2. Новый. После запуска хладоцентра на втором контуре стали наблюдатся автоколебания с положительной динамикой, т.е. через какое-то время контур стабильно уходил в вакуум. Чиллер естесственно встает по аварии. По заправке все ровно - проверено. Автоматика в норме. Фильтр - чистый, дельта ок. 0.5К.
Ваши мысли?
|
Создано 26-02-2015 11:13
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
Если по Вашему вся автоматика в норме, тогда: прихват.
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 26-02-2015 14:54
|
|
|
antony85u
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
|
Прошу прощения, коллега, "прихват" - имеется в виду ТРВ?
|
Создано 26-02-2015 16:54
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Ну , парочка идей есть .. Чиллер то , реальный объехт или сказки венского леса ?
M@LEY из Барнаула
|
Создано 26-02-2015 17:18
|
|
|
antony85u
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
|
Абсолютно реальный объект, фитнес-центр. Чиллер работает на холод, осушение (зимой), с частичной рекуперацией тепла.
|
Создано 26-02-2015 17:28
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
Прихват -- термин в среде холодильщиков, означающий замерзание влаги в дросселе( в вашем случае в ТРВ).В режимах кондиционирования встречается гораздо реже.
Если машина идет на вакуум, значит где-то нет прохода. Часто это место определяется по резкому перепаду температур. Когда запор локализован, разбираешься из-за чего: механика, электрика, вода, мусор и т.д.
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 26-02-2015 17:43
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Антон, только на объекте и только за деньги . :D
M@LEY из Барнаула
|
Создано 26-02-2015 20:15
|
|
|
azamet
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
|
Насос работает независимо от чиллера? Всегда в работе? Температуру входа и выхода воды озвучьте. И уставка по входу или выходу воды у вас?
|
Создано 26-02-2015 20:23
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Азамаааат !!!!!!!! Всю няшку портишь !!!!
M@LEY из Барнаула
|
Создано 26-02-2015 20:38
|
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Драйкулеры то норм поддерживают температуру подачи в кондер?
Насосы там все внешние)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 26-02-2015 20:54
|
|
|
antony85u
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
|
Коллеги, извините, за долгое молчание. У нас сейчас выставка - времени патологически нет.
По теме:
Константин, в стартпосте я указал, что решение мной найдено. Так что, боюсь, для Вас, коллега, здесь у меня ничего нет.
Зован, про такой термин ни разу не слышал, но не суть. В данном случае, ТРВ запирается, как раз из-за положительных автоколебаний. Амплитуда скачков давления/ПГ/ПО нарастает до полного перекрытия клапана. Всю эту красоту можно отлично видеть на дисплее контроллера.
Насосы на WDH серии внешние. Температуры:
на входе в конденсатор - 48С
на выходе 50С
на входе в испаритель - 4-5С
на выходе - 1С
Уставка по выходящей воде (в системе гликоль) 0,5С.
|
Создано 03-03-2015 10:11
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Жестоко вы его трахаете.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 03-03-2015 14:16
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
может температура конденсации высоковата и перед трв жидкаря нет ?
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 03-03-2015 17:00
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Опускайте температуру до 30-32 с драйкулера.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 03-03-2015 19:56
|
|
|
|