Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Чиллер Clivet WDH SL3 220.2 автоколебания
.: Чиллер Clivet WDH SL3 220.2 автоколебания
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Чиллер Clivet WDH SL3 220.2 автоколебания», Задачка
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
antony85u


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
Бодрого времени суток, коллеги! Давно я тут не отмечался, так как загадок и задач достойных публичного обсуждения не было, а на те вопросы, что появлялись здесь отвечали завсегдатаи сообщества.
Но не так давно подвернулся мне интересный случай, который, кстати еще не разрешен до конца. Но решение вроде бы есть.

Итак. Имеем чиллер Clivet WDH SL3 220.2. Новый. После запуска хладоцентра на втором контуре стали наблюдатся автоколебания с положительной динамикой, т.е. через какое-то время контур стабильно уходил в вакуум. Чиллер естесственно встает по аварии. По заправке все ровно - проверено. Автоматика в норме. Фильтр - чистый, дельта ок. 0.5К.

Ваши мысли?
Создано 26-02-2015 11:13
Наверх
зован


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
Если по Вашему вся автоматика в норме, тогда: прихват.

Делай, что должно, и будь, что будет.
Создано 26-02-2015 14:54
Наверх
antony85u


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
Прошу прощения, коллега, "прихват" - имеется в виду ТРВ?
Создано 26-02-2015 16:54
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Ну , парочка идей есть .. Чиллер то , реальный объехт или сказки венского леса ?

M@LEY из Барнаула
Создано 26-02-2015 17:18
Наверх
antony85u


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
Абсолютно реальный объект, фитнес-центр. Чиллер работает на холод, осушение (зимой), с частичной рекуперацией тепла.
Создано 26-02-2015 17:28
Наверх
зован


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
Прихват -- термин в среде холодильщиков, означающий замерзание влаги в дросселе( в вашем случае в ТРВ).В режимах кондиционирования встречается гораздо реже.
Если машина идет на вакуум, значит где-то нет прохода. Часто это место определяется по резкому перепаду температур. Когда запор локализован, разбираешься из-за чего: механика, электрика, вода, мусор и т.д.

Делай, что должно, и будь, что будет.
Создано 26-02-2015 17:43
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Антон, только на объекте и только за деньги . :D

M@LEY из Барнаула
Создано 26-02-2015 20:15
Наверх
azamet


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
Насос работает независимо от чиллера? Всегда в работе? Температуру входа и выхода воды озвучьте. И уставка по входу или выходу воды у вас?
Создано 26-02-2015 20:23
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Азамаааат !!!!!!!! Всю няшку портишь !!!!

M@LEY из Барнаула
Создано 26-02-2015 20:38
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Драйкулеры то норм поддерживают температуру подачи в кондер?

Насосы там все внешние)

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 26-02-2015 20:54
Наверх
antony85u


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
Коллеги, извините, за долгое молчание. У нас сейчас выставка - времени патологически нет.

По теме:
Константин, в стартпосте я указал, что решение мной найдено. Так что, боюсь, для Вас, коллега, здесь у меня ничего нет.

Зован, про такой термин ни разу не слышал, но не суть. В данном случае, ТРВ запирается, как раз из-за положительных автоколебаний. Амплитуда скачков давления/ПГ/ПО нарастает до полного перекрытия клапана. Всю эту красоту можно отлично видеть на дисплее контроллера.


Насосы на WDH серии внешние. Температуры:
на входе в конденсатор - 48С
на выходе 50С
на входе в испаритель - 4-5С
на выходе - 1С
Уставка по выходящей воде (в системе гликоль) 0,5С.
Создано 03-03-2015 10:11
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Жестоко вы его трахаете.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 03-03-2015 14:16
Наверх
зован


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
может температура конденсации высоковата и перед трв жидкаря нет ?

Делай, что должно, и будь, что будет.
Создано 03-03-2015 17:00
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Опускайте температуру до 30-32 с драйкулера.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 03-03-2015 19:56
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы