Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Скачет высокое давление Монтейр
.: Скачет высокое давление Монтейр
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 1 - 30 из 35
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «Скачет высокое давление Монтейр»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Sawa-az


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 92
дата регистрации: 18-12-2008
Сегодня вызвали на объект. Презеционник на 407 выключается по низкому давлению. Выключается когда хочет. Приехали одели манометры. На высоком срелка дрожит от 13 до 20 бар. Прям сильно колдыхается. Подзаправили, а давление на высоком не изменилось и опять стрелка дрожит. ЧТО ЭТО? Помогите.
Создано 19-02-2015 23:45
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
Sawa-az,

Цитата
ЧТО ЭТО?


Это к прецизионнику подкрадывается белый пушной зверёк.
Правда-правда.

Быть может стоит вызвать на объект специалиста по прецизионным кондиционерам ?
Ещё подзаправите и зверёк доберётся до компрессора.

P.S. Перегрев и переохлаждение замеряли ?

С уважением,
Alex2001
Создано 20-02-2015 00:38
Наверх
Sawa-az


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 92
дата регистрации: 18-12-2008
Alex2001. А вы специалист по такому оборудыванию?
Создано 20-02-2015 00:42
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
Комплект тех. документов на оборудование в Вашем распоряжении есть ?

Сколько было заправлено хладагента на момент сдачи оборудования в эксплуатацию известно ?

С уважением,
Alex2001
Создано 20-02-2015 00:48
Наверх
Sawa-az


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 92
дата регистрации: 18-12-2008
Заправлено было сколько написано. После этого отработал примерно сезон. И только после этого начались проблемы. Грешу на ТРВ
Создано 20-02-2015 00:53
Наверх
Onsyi


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
Классика.... :D
Сначала дозаправить, потом ТРВ покрутить...

Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Создано 20-02-2015 01:08
Наверх
Sawa-az


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 92
дата регистрации: 18-12-2008
Зачем ТРВ крутить? Скажите лучше что может быть - поделитесь мыслёй.
Создано 20-02-2015 01:10
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Сава, более 6 лет на форуме, а вопросы будто вчера вальцовку увидел...
Задай себе вопрос "что влияет на конденсацию", постарайся ответы проверить
Создано 20-02-2015 01:30
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
Sawa-az пишет:
Заправлено было сколько написано.
Стесняюсь спросить... :oops: Где написано? Сколько с прецизионниками не сталкивался - нигде не видел количество заправки.
И давление конденсации и будет практически постоянным если есть (а он есть :D ) регулятор давления.
Цитата
DDAVID пишет:
Сава, более 6 лет на форуме, а вопросы будто вчера вальцовку увидел...
Некоторые за такое время не вырастают профессионально, так и остаются "сплитчиками", не смотря на то, что вроде не глупые...
Знаю множество примеров.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 20-02-2015 07:51
Наверх
bsv


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 455
дата регистрации: 23-06-2002
Интересный случай произошел у нас именно с прецами Монтейр. Запустили, лето отработал, зимой стал выдавать ошибку низкого давления и отключался. Приезжали, запускали, измеряли давление - все в норме. Уезжали - в ту же ночь снова отключение по низкому. Приехали второй раз, подключили манометры и запустили. Ждали два часа - все в норме. Этой ночью опять отключение по той же ошибке. Причем на улице был не сильный холод - около минус 7С. Регулировка скоростьи вращения конденсаторов и байпасирование предусмотрено.

Логически рассуждая сделали вывод, что ошибка возникает тогда, когда нет рядом сервисников (и это было абсолютно верно, хотя на первый взгляд смешно)))
Дело оказалось в том, что при измерении давления ОТКРЫВАЛИСЬ ДВЕРЦЫ КОНДИЦИОНЕРА с воздухозаборными решетками и воздухообмен резко увеличивался. При закрытых дверцах аэродинамическое сопротивление решетки оказывалось настолько сильным, что приводило к эффекту "слабого испарителя", недокипанию фреона, и снижению давления на всасывании компрессора.
Фильтра чистые. Если фильтра полностью убрать ничего не меняется. Для эксперимента дверцы оставили открытыми - проблема ушла.
Создано 20-02-2015 14:02
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Скорее всего, вентиляторы в них подобраны неправильно.
Или, как в некоторых есть, скорость уменьшена до предела (на трансформаторе).

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 20-02-2015 14:55
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Да ? А может фильтрам писда пришла ? дядь Сережа , все в Монтейрах подобрано нормально , 2 года пашут и ни але .. 4 штуки , 2 + 2 .. ОГОНЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!! Просто ты правильно сказал , не которые остаются на уровне сплитчеГов ...

M@LEY из Барнаула
Создано 20-02-2015 17:51
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
bsv я лично знаю и так про него не могу сказать.
Он же пишет, что фильтра чистые.
Хотя, возможно, это субъективно (визуально). Надо бы еще попробовать без фильтров с закрытой дверцей.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 20-02-2015 18:15
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Пардон , не увидел .

M@LEY из Барнаула
Создано 20-02-2015 19:35
Наверх
mar-kol


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
Цитата
Sawa-az пишет:
На высоком срелка дрожит от 13 до 20 бар. Прям сильно колдыхается

Посмотрите как работают вентиляторы наружного блока и чем регулируется скорость вращения.
Например на некоторых Монтейрах один вентилятор подключен через Джонсон контролл (плавное изменение скорости ) а второй через старт стоп реле . Работа вентилятора в режиме старт стоп может привести к пульсациям ВД особенно если кто то влез и сбил настройки.
Создано 24-02-2015 06:17
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
airwave пишет:
Походу мы его потеряли!


Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 24-02-2015 10:08
Наверх
зован


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
В теории, если дрожит стрелка манометра, то это говорит о наличии неконденсирующих газов, но
"на практике, теория расходится с практикой больше, чем в теории"

Делай, что должно, и будь, что будет.
Создано 26-02-2015 11:00
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
И ваще , если вам что то кажется , это не значит , что это и есть на самом деле . А если конкретно .. все гавно , кроме пчел ....

M@LEY из Барнаула
Создано 26-02-2015 17:16
Наверх
Sawa-az


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 92
дата регистрации: 18-12-2008
Сегодня Провели комплексное "обнюхивание". Решил заново заправить. Дрожание HP исчезло. Походу прав Зован. Посмотрю что будет дальше.
Создано 03-03-2015 22:19
Наверх
Onsyi


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
Типа заправил и все? Неконденсаты пропали сами собой?

Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Создано 04-03-2015 08:16
Наверх
b006


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 67
дата регистрации: 26-12-2014
Цитата
SSA пишет:
Стесняюсь спросить... Где написано? Сколько с прецизионниками не сталкивался - нигде не видел количество заправки.


Маловато сталкивались, с водоохлаждаемым конденсатором все идут с заводской заправкой!
Создано 05-03-2015 10:06
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Естестенно , там контур закрытый ... вы подводите только гликоль , ставите насосную группу и драйкулер ...

M@LEY из Барнаула
Создано 05-03-2015 11:47
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
У меня даже мыслей не было про прецизионники с гликолевым конденсатором...
Это примерно, как холодильник - герметичный контур заводского исполнения с заводской заправкой. Куда там чё заправлять то? :o

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 05-03-2015 14:43
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
дядя Сережа ,я тебя умоляю ... ни разу не слышал , как льют по очкам ?

M@LEY из Барнаула
Создано 05-03-2015 18:43
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Чё, прям в замкнутый контур?! :o Как-то не доводилось...
Может, потому, что не интересуюсь, кто и что из "партнеров" делает? :D Как-то неинтересно...
Потом позовут: "пачимутаниработает!". :D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 05-03-2015 19:03
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Потом позовут: "пачимутаниработает!". Широкая улыбка
А вот это самое главное . Пусть льют , пусть .. на здоровье !!!!

M@LEY из Барнаула
Создано 07-03-2015 00:10
Наверх
Vektor151


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 07-03-2015
Подобная хрень была у меня на одном чиллере. Вроде бы заряд полный ,а через какое то время вышибает по низкому.Съездил пару раз, перезапустил. Дозаправил. Не помогло. Потом нахрен всё вытравил из системы и залил по новому. Больше не вышибало, 407й он какой то корявенький газ.
Создано 09-03-2015 17:46
Наверх
azamet


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
А как определили что заряд полный?
Создано 09-03-2015 17:53
Наверх
Klimativanov


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 132
дата регистрации: 29-08-2012
Vektor151,
не из-за газа проблема была)
но если легче стравливать всё и заново всё заливать и считать что тут собаки зарыты и еноты - то да)))

AKA Sibproject - http://sibproject.livejournal.com/
Создано 09-03-2015 18:51
Наверх
Vektor151


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 07-03-2015
Заряд определил как всегда, по рабочему давлению. иногда лучше стравить весь газ и залить по свежаку и не играть в лотерею может то, а может это. Если железо в порядке, остаётся только проблема с газом. Не известно что и как до меня там делали.
Создано 09-03-2015 23:45
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Сообщения 1 - 30 из 35
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы