Zirex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 59
дата регистрации: 03-02-2004
|
Всем утро доброе.
Нужна помощь, в проточной камере Systemair TA2000HW в контроллер села батарейка из-за чего слетела прошивка, надо залить прошивку обратно (за вознаграждение).
Есть ли у кого-нибудь такая возможность, могу передать контроллер или можем выполнить эту операцию на месте?
Спасибо
PS У меня кстате есть шнурок, программа и блок питания, но я не умею всем этим пользоваться, могу заплатить за обучение.
|
Создано 27-01-2015 08:35
|
|
|
Zirex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 59
дата регистрации: 03-02-2004
|
из 90 человек этого ни кто не умеет делать?
|
Создано 29-01-2015 12:12
|
|
|
Sysok
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 156
дата регистрации: 03-04-2006
|
См. личку.
|
Создано 29-01-2015 12:59
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Зирекс , скажу честно ... пока сам не потрогаешь , не по трахаешься .. ни чему не научишься .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 30-01-2015 08:47
|
|
|
Klient_Nataly
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 05-02-2015
|
Денис, как с нашими делами?
|
Создано 05-02-2015 12:41
|
|
|
KomAn
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 01-04-2005
|
Добрый день! Прошу помочь с прошивкой для контроллера Corrigo. Установка ТА-2000 HW, 2010 г. Слетела после разрядки внутреннего аккумулятора. Заранее всем спасибо.
|
Создано 10-03-2015 14:14
|
|
|
Zirex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 59
дата регистрации: 03-02-2004
|
Какими нашими делами?
|
Создано 09-08-2016 17:38
|
|
|
pstasnislav
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 27-09-2018
|
Добрый вечер. Та же самая проблема с батарейкой. Может кто-нибудь поможет найти прошивку на блок S-E15S. Шнур есть, блок питания есть.
|
Создано 27-09-2018 16:04
|
|
|
Sysok
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 156
дата регистрации: 03-04-2006
|
Нет на него прошивки. Он прошивается спец софтом.
|
Создано 28-09-2018 09:40
|
|
|
|
pstasnislav
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 27-09-2018
|
Спасибо.
|
Создано 28-09-2018 14:58
|
|
|
Zirex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 59
дата регистрации: 03-02-2004
|
И снова здрасте ,))))
Опять кориго.... суть проблемы стоят два одиноковых шкафа автоматики (на кориге), с одного слетела прошивка при скачке напряжения.
Вопрос, можно скопировать прошивку с рабочего контроллера на не рабочий?
Готов заплатить (территориально Москва, метро Выхино)
|
Создано 13-04-2019 21:53
|
|
|
Sysok
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 156
дата регистрации: 03-04-2006
|
Да все возможно.
|
Создано 15-04-2019 10:21
|
|
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
подскажите,
а Corrigo OEM S-E17 шьется (конфигурируется) через E-TOOL или спец софт нужен через панельку внутри? а то что-то не получается подключить никак?
upd: завелся, через китайские USB-rs485 не захотел, заработал через кареловский CVSTDUTLF0 по двум проводам.
|
Создано 23-09-2019 09:43
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Приточка - Systemair TA650EL (контроллер Corrigo).
1 - На ПДУ есть индикация, но нет управления с клавиатуры.
2 - Приточка сама включается при вкл. эл. питания, без команды.
3 - Выключение, изменение уставки невозможно.
4 - Время при включении идет, но дату и текущее время отредактировать нет возможности.
Это сбой прошивки или неисправность ПДУ - ?
А может быть это штатная блокировка ПДУ - ?
Заранее спасибо за помощь.
|
Создано 10-10-2019 22:47
|
|
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
может быть и то и другое, сам знаешь надо сначала кнопки проверить, потом перепрошить, потом контроллер поменять :)
|
Создано 16-10-2019 14:07
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Причина.
Замыкание в проводах между ПДУ и контроллером.
Дефект устранен при соединении ПДУ и контроллера времянкой.
Вынимание батарейки SCR32 на 5 минут не приводит к сбросу прошивки.
Было 3V, рукой, по коже, просаживалось до 2.6V.
Т.е. дохловатая, но еще живая.
|
Создано 23-10-2019 21:18
|
|
|
|