glserg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 17-07-2009
|
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с неисправностью:
Имеется кондиционер канальный тадиран-anl100, r22.
Давление на выключенном 10Bar - при включении
всас вместо уменьшения увеличивается до 12, а нагнетение подрастает до18-20Bar.
Далее кондер вырубается по защите высокого давления.
Компессор спиральный, в системе присутствует байпас
горячего газа(предполагаю может в нем дело?)
Трв в наружке с внешним уравниванием присутствует.
Схемку по газу на него нашел- может есть какие нибудь соображения?
или подобная поломка случалась- как ее решили?
|
Создано 07-05-2014 23:30
|
|
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
вентилятор на наружке работает? конденсатор чистый?
|
Создано 08-05-2014 00:01
|
|
|
glserg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 17-07-2009
|
Да, оба вентилятора работают, конденсатор чистый.
Причем все происходит сразу. Включил за 2-3сек давление на всасе выросло, а нагнетение подрастает до18-20Bar через сек 10-15.
|
Создано 08-05-2014 00:39
|
|
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
пощупай на всасе трубу, если горячая, то 4ходовой перепускает.
|
Создано 08-05-2014 01:59
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
2-3 секунды и вентилятор рабочий, или качает в упор, или были охеренные чуваки весной которые по давлению напихали...хренову тучу сверху.
Перепуск 4х ходового такие симптомы не даст.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 08-05-2014 02:53
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
проверь клапан байпаса по горячему газу H.G.B.P.
|
Создано 08-05-2014 03:22
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Я бы начал немного по-другому... :)
ТС ничего не написал про то, сколько он "знаком" с этим кондиционером. :D
На неконденсат проверяли? И, как писАл RusBuka, могли напихать по холодку дохрена и больше.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 08-05-2014 08:07
|
|
|
glserg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 17-07-2009
|
Кондиционеру около 10лет, за это время работал четко, за исключением мелких поломок- фан мотор на наружке меняли, потрашки по холодильной части все родные, ничего не менялось. С фреоном переборщить тоже не должны были, представители тех службы заказчика- занимаются только чисткой фильтров,конденсаторов дренажей(у них даже фреону нет-неположенно), нас приглашают на ремонты, заправки и прочее. В этом году с заправкой к нему никто с наших не подходил. Наружка стоит на улице продуваемость нормальная. Труба на всасе не холодная и негоряая- уличной температуры, нагнетеие- горячая. Клапан байпаса по горячему газу H.G.B.P прощутал до него и после него труба горячая(не кипяток конечно как нагнетение с компрессора, по все же горяченькая), как доходит она до всаса в копмрессор плавно температура снижается до т уличной)
|
Создано 08-05-2014 09:31
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
В каких именно точках замерялось давление?
В режиме тепла как кондей себя ведет?
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 08-05-2014 10:15
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 glserg
Ну, вот Вы всё сами и определили - меняйте или выкидывайте байпас.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 08-05-2014 10:54
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
А почему тогда кондер отключается по высокому давлению?
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 08-05-2014 11:38
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Прошу прощения, да 4-х ходовой действительно есть. невнимателен
|
Создано 08-05-2014 12:47
|
|
|
glserg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 17-07-2009
|
2 Leningrad-RV, 4-х ходовой присутствует.
2 зован, Замерял в на сервисных портах в районе реле высокого и низкого давления, и на сервисных кранах(одно и тоже).
Пока пишу вспомнил сервисный кран всасывания был горячий как будто его включили на тепло.
Кран 4х ходовой, жаль не проверил (кондиционер все это время эксплуатировали только на холод, функцией тепла не пользуются-специфика помещения такая).
Байпас -кстати, хорошая мысль если бы был неисправен - по высокому не вышибал бы, согласен.
Теперь наверное конкретней 4х ходовой проверять?
или еще на что то обратиь внимание?
Каких данных нехватает? что замерить- посмотреть?
|
Создано 08-05-2014 13:24
|
|
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Внутренний блок посмотреть. Фильтр, воздуховоды (нет ли заломов), жалюзи-заслонки, состояние крыльчатки вентилятора и скорость вращения.
|
Создано 08-05-2014 14:15
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
Да, проверяй 4-х ходовой.
А байпас наверное тоже может стать причиной зависания его.
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 08-05-2014 15:33
|
|
|
glserg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 17-07-2009
|
По всей видимости-неисправнось найдена, скатался на объект продиагностировать 4х ходовой- неистправен. катушка целая, клапан- щелкает а потоки не переключает. Жидкий горячий газ гонит по стороне всасывания на внутрянку и при подачи или отсутствии напряжения на катушке, одно и тоже ничего не меняется. Тк клиенту тепло от кондера не нужно, выпаеем 4х ходовай, подключим напрямую.
Как закончим с ним отпишусь, всем спасибо! надеюсь ничего дополнитель но не вылезет и будет работать
|
Создано 08-05-2014 15:35
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Оригинально... :D ИМХО, был включен на тепло с перезаправкой (неконденсатом) - большая температура нагнетания - поплавили четырехходовой.
Я бы перед перепайкой попробовал постучать по нему при работе без подачи питания на катушку... Но вряд ли поможет...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 08-05-2014 15:39
|
|
|
glserg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 17-07-2009
|
Пробовал, стучал без толку, результат нулевой
|
Создано 08-05-2014 16:19
|
|
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
Если тепло не нужно то проще его выпаять.
|
Создано 08-05-2014 17:14
|
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
+100500 !!!!!!
M@LEY из Барнаула
|
Создано 09-05-2014 22:01
|
|
|
glserg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 17-07-2009
|
Выпаял, работает на холод!, Всем спасибо!
|
Создано 13-05-2014 09:06
|
|
|
|