Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Вопрос по AIRwell/ 18 Квт
.: Вопрос по AIRwell/ 18 Квт
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Вопрос по AIRwell/ 18 Квт»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
diman_hh


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 09-04-2014
Добрый день. может кто подскажет по канальникам
г.в примерно 2002-2004.
есть 3 блока, один работает нормально.
2 из низ были пустые по причине дырявого шредера внутри внешнего блока. Но клиент кондеи эксплуатировал некоторое время на сухую.
После вакуумации и заправки по весам до указанного на блоке получилась слд. ситауция.
Запускаеться компрессор примерно 3 минуты работае откл. 3 минуты и так постоянно.
Создано 09-04-2014 13:50
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
это плохо, видимо что то сломалось
Создано 09-04-2014 13:57
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
А по какой причине отключается компрессор? Если по току, то покрасить зеленой краской и выбросить в траву. :D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 09-04-2014 14:52
Наверх
diman_hh


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 09-04-2014
Выключаться не по току.
Что может быть? воздух? вакуумирорвали минут 40
Давление рабочее до 4.
Заломы? может датчик на выходе дает инфу что холодно и выключает внешку?
Создано 09-04-2014 14:58
Наверх
k-kont


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
По опыту ТО таких кондиционеров:
1 У них нет реле давления
2. Скорее всего ( если банально не сломан компрессор) вышел из строя трубный датчик внутреннего блока.
3. Глючит таблетка компрессора.
Создано 09-04-2014 19:41
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Температуры нагнетания и всаса выложите.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 09-04-2014 20:32
Наверх
k-kont


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
Лучше выложете фото электросхемы, которая на верхней крышки наружного блока. Тогда гадать не надо какая модель и какие на ней блокировки.
Создано 09-04-2014 23:02
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
2 k-kont
1. Датчик высокого есть
3. На трехфазных не бывает "таблетки". Токовая (тепловая) защита, как правило, на контакторе.

Смотрите:
Внутренний


Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 10-04-2014 10:32
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Внешний


Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 10-04-2014 10:32
Наверх
k-kont


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
Значит есть РД.
Проверьте приходит 220В на клемму 4. Если все время приходит , но наружка циклит , то см. РД и FMV1.2. Если циклит сигнал от вн. блока, то 95% неисправен трубный термодатчик. Вроде у st 1 и 2 при одинаковой температуре должно быть одинаковое сопротивление. Номинал не помню. Но исполнение у датчиков разное и до установки трубного довольно тяжело добраться.
PS Вообще-то по железу машины малоубиваемые, но то текут, то глючат.
Создано 10-04-2014 12:20
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.