rolixe
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 08-08-2012
|
Проблемы с кондиционером Mitsubishi MUZ-GE60VA
Народ, такая беда!
Кондей ставили год назад, работал без остановки.
Недавно вырубился(ошибка: пятикратное моргание с 2.5 сек перерывом) и после включении перестал охлаждать(не знаю может он уже до этого перестал охлаждать, скорее всего).
Стал разбираться, манометр показал высокое давление, слышно было что компрессор работает(крышку снять не удалось так как блок подвешен к потолку). Я спустил весь газ и заправил по весам. Вначале после включения давление стало приходить в норму около 9МПа, а потом понемногу расти до 12МПа. В итоге появился гул от компрессора, сначала на одной частоте, а через несколько секунд на частоте по выше.
Подскажите куда копать, с чего начинать! Спасибо
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Копать надо начать с сервис-мануала. https://www.google.ru/search?client=op...manual+pdf
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
azamet
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
|
А в сервис мануале глубоко копать в подпункте авария по высокой температуре нагнетания. И учитывая, что вы его заправляли по весам скорее всего подпункт "check of LEV"))))
|