На кассетном кондиционере Мидея (R22), мигал индикатор timer - мануал подсказал, что термистор по воздуху внутреннего блока. Ну что делать, оригинала у меня нету, подбирать резистор тоже не охота, взял от старого настенника 12ки привез, поставил... нет эффекта. Решил поменять трубный датчик, ну медный который, поменял, ошибка пропала и кондер заработал. Вот только не знаю куда в кассете приладить трубный датчик, разбирать кассету неохота и не знаю я где от там в кассетном кондере стоит. Может к газовой трубе приладить? Поделитесь опытом.
Коды ошибок смотрю тут.......
|
Ruslw
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 199
дата регистрации: 28-02-2008
|
ау народ!!! куда все подевались?
Коды ошибок смотрю тут.......
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Тебе разбирать кассету неохота, а нам отвечать неохота...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
Ruslw, там разбирать немного. снимешь декоративную панель, дренажн, и увидишь где датчик стОит. тока подлезть туда трудно. втыкаешь датчик сверху вниз. тока наверное лучше родной ставить. я ставил посторонний датчик, при намерзании шубы он не срабатывал и неотключал компрессор.
|
Ruslw
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 199
дата регистрации: 28-02-2008
|
freezer41,
спасибо, родного нету, аналог поищу от клонов. если не найду хочу поставить сопротивление на 23С. только сколько кОм ?
SSA, лучше подскажи какое сопротивление поставить.?
Коды ошибок смотрю тут.......
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
Ruslw, не ставь постоянный резистор. этот датчик не температуру воздуха меряет в помещении, это задача room Temperature Sensor
ты менял Pipe Sensor-трубный терморезистор.
|