собственно вот что. позвал сегодня товарищь. установил он сегодня Б/Ушный сплит Daikin FT35DVM. позвал меня проверить почему нет запуска. приехал, проверил. ошибка А6 перегрузка двигателя вентеллятора. сверх ток или блокировка. как я понимаю речь идет о движке внутреннего блока. при включении кондера с пульта винт вращается на максимальной скорости, на пульт не реагирует(на изменения скоростей) и через 5-10сек выключается. начинает моргать зеленый светодиод.
можно ли починить такой эл. двигатель или тока замена?
|
Создано 19-06-2013 19:01
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Надо посмотреть осциллом импульсы обратной связи.
Очень похоже на обрыв датчика Холла, проводов или неисправна плата управления.
|
Создано 19-06-2013 20:35
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
на случай, если клиент созреет на ремонт, подскажите, где можно купиьть такой эл. двигатель или датчик холла.
|
Создано 20-06-2013 04:39
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Моторы могут быть AC (три провода силовое питание, 3 провода датчик Холла) и BLDC (типа инвертор). Надо распознать что стоит. Мотор можно взять от Самсунга, либо от любой китайской херни. Главный момент - распиновка датчика Холла. При неправильном подключении будет ремонт платы. Здесь нужен мануал,желательно осцилл.
Где брать? Я беру из ящиков с б/ушкой собираемой годами.
Да, длину вала надо учесть!
|
Создано 20-06-2013 06:53
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
У мну есть , кашерный , ни разу не юзаный .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 21-06-2013 01:00
|
|
|
R666A
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
|
Перегруз (А6) и датчик Холла - как-то не вяжется.
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
|
Создано 21-06-2013 01:07
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
вот и мне как то кажется что не вяжется. может перевод нее совсем корректный. но с такой неисправностью уже встречался не раз, но не на дайкине. там проблема была в изломе провода от датчика холла прямо на выходе из корпуса эл. двигателя.
мотор АС наверняка. клиент в стадии созревания. Костя, скинь модель и цену в личку, пжалуйста. ;)
|
Создано 21-06-2013 08:49
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Саня , не работает личка , Не работает ... Только почта Maleyev72@mail.ru
Цена , за что брал , за то и отдам . Но он DC -мотор . Сто пудово .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 22-06-2013 22:59
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
"Но он DC -мотор . Сто пудово ". не...там простой стоит.
|
Создано 23-06-2013 17:50
|
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
KFD-280-40-8B
M@LEY из Барнаула
|
Создано 23-06-2013 19:59
|
|
|
Olmer79
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
|
"Перегруз (А6) и датчик Холла - как-то не вяжется." - еще как вяжется.
Методика проверки осцилла даже не требует. Отключаем от платы один провод, тот, который собственно выход ДХ, вешаем резистор 1к между выходом ДХ и +5 вольт, подаем питание на кондей, цепляем тестер на общий провод и ДХ, крутим вентилятор рукой. Напряжение должно прыгать от 5 вольт до 0. Если не прыгает - ДХ мертв. Потом цепляем провод обратно, убрав резистор, и еще раз крутим. Если на выходе 0 всегда - пробит мелкий кондер по выходу ДХ об общий провод. Если прыгает - то проверяем прохождение сигнала до проца. Если на проце есть, а А6 все равно вылезет - хана процу.
Резистор нужен для нагрузки выхода ДХ, там обычно транзистор с ОК стоит.
ДХ можно взять откуда угодно, хоть из компьютерного пропеллера.
|
Создано 24-06-2013 12:24
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
Olmer79, спасибо за методику. если доберусь до того кондера, обязательнл пороюсь.
|
Создано 25-06-2013 09:02
|
|
|
olegek1989
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 02-09-2013
|
У меня была такая ошибка, вентилятор 3 раза включался на максимальных оборотах на минутку-две, после нескольких циклов выскакивала ошибка А6, иногда работал пару суток, потом ошибка, блок новый. После разборки канального блок, увидел что соед. клемма на датчик оборотов не защелкнута до конца, отключил ее все повторилось(макс обороты, на управление вентилятором не реагирует и несколько циклов работы, потом ошибка) подключил клемму, собрал блок, месяц работает пока без нареканий
Качество сборки даже у DAIKINA не на высоте
|
Создано 28-05-2014 12:48
|
|
|
Rodion9
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 20-04-2023
|
Нужна помощь по аналогичной проблеме с мотором внутр. блока Daikin FTXG25, я смотрю, Вы в курсе. Не поможете? В Москве.
|
Создано 20-04-2023 09:37
|
|
|
|