дата регистрации: 27-01-2013
|
Есть относительно небольшое помещение полностью заставленное стойками с оборудованием, есть сплит подвешенный над потолком FHQ100BVV1B/RR100B8W1B 11года выпуска. В помещении градусов 24-26 , если сплит выключить с автомата и включить на охлаждение то он начинает нормально работать, потребление тока не выше обычного воздух из кондиционера 4-5 градусов С , однако минут через 20 начинает странно работать компрессор - включается-выключается очень часто. Если снова рубануть автомат то он снова какое то время работает нормально. Ошибок никаких кондиционер принципиально не выдает.
На что нужно смотреть в первую очередь?
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
На количество бабла в кармане, и покроет ли оно дальнейшее дрочево с автоматом.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
miller1976
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 391
дата регистрации: 31-01-2010
|
На Солнце тоже "вспышки" бывают, выключить?
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
воздух из кондиционера 4-5 градусов С , однако минут через 20 начинает странно работать компрессор - включается-выключается очень часто. |
"Очень часто" - это как?
Через 3 - 5 секунд или 3 -5 минут?
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Если речь идёт о минутах то симптомы похожи на срабатывание штатной функции FREEZE-UP CONTROL -защиты от обледенения теплообменника внутреннего блока :D ( через 20 мин работы )...
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
******
M@LEY из Барнаула
|
miller1976
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 391
дата регистрации: 31-01-2010
|
Один грамотный ответ лишил сервисников работы :D :D :D :D :D :D
|
biguso
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 16-03-2011
|
Проблема в самой сути установки сплит системы в серверной, необходимо чтобы уставка была не ниже 20 градусов порой 22-23 либо увлажнение воздуха предусмотреть. Скорость вентилятора на максимум
|
bzdryaga
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 27-01-2013
|
Спасибо за ответы. Эвакуировали фреон и заправили по новой кондиционер по весам до написанного в табличке а давление всасывания как было -2С по 410 фреону так и осталось, после вскрытия изоляции на трубе обнаружил 2 залома газовой трубы любезно оставленных монтажниками плюс неизвестное количество оных на пути к внутреннему блоку...
|