Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Нужен мануал на сплит GREE 6WHN24B5NK/NB/0 R22
.: Нужен мануал на сплит GREE 6WHN24B5NK/NB/0 R22
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Нужен мануал на сплит GREE 6WHN24B5NK/NB/0 R22», Не включает компрессор
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Vladice


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 123
дата регистрации: 09-09-2008
Сплит GREE 6WHN24B5NK/NB/0 R22 не включает компрессор.Сигнал на включение с внутреннего блока на наружку приходит, но упирается в модуль Detron ACS2-I, с него сигнал должен поступить на пускатель.При этом вентилятор наружки включается.Вентилятор внутреннего блока также работает.Значения датчиков испарителя при 17гр около 20кОм.Где можно найти описание этого модуля Detron ACS2-I, его предназначение, принцип работы.И также в нете не могу найти мануал на этот сплит нужны схемы электрические внутреннего и наружнего блока для разрешения данного ребуса think .
Создано 06-03-2013 23:23
Наверх
NIKAF1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
А компресор отверткой пускаетса?
Создано 06-03-2013 23:45
Наверх
azim


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 19-02-2011
Скорее всего речь идет о пусковом блоке. В блоке стоят два конденсатора, рабочий и пусковой. Цель задача этого блока запустить компрессор на двух конденсаторах, а после запуска выключить пусковой конденсатор. Насколько я помню он залит смолой и ремонту не подлежит. Проверьте сначала компрессор, если целый меняйте этот блок.
Создано 07-03-2013 01:01
Наверх
Crossfire


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 16-02-2009
Это блок soft-start. Уменьшает пусковой ток, более ни зачем не нужен. У всех китайцев, которые используют soft start, они периодически дохнут. Если у заказчика сеть держит пусковой ток установленного в наружном блоке компрессора, проще переделать схему на обычную.
Кстати, у Gree на этот блок схем и никогда не было. Сами они его не делают, покупают на стороне.
Создано 07-03-2013 08:35
Наверх
Vladice


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 123
дата регистрации: 09-09-2008
Да, все точно. В схеме два конденсатора рабочий и пусковой.Попробовали расковырять этот модулек, залит зараза твердым, почти как стекло, покрытием.А компрессор "отверткой" запускается.Придется наверное доработать Пилите, Шура, пилите... .Спасибо за ответы.Конечно хорошо бы найти этот блок или аналог.Если оставить в схеме пусковой перегреваться не будет?Пусковой 98Мкф.Рабочий не посмотрел.
Создано 07-03-2013 22:36
Наверх
azim


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 19-02-2011
Однозначно будет греться. После разгона компрессора, пусковой конденсатор мешает работе. Как следствие повышаются токи и... перегрев с выбиванием тепловушки. Ничего придумывать не надо, обратитесь в ЕК. Мне они сразу выслали.
Создано 09-03-2013 22:19
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы