Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти INT69-15T
.: INT69-15T
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «INT69-15T», Нужен
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
Мужики.
Во первых с "Днём Советской армии и Военно-морского флота!" - Это Раз!
Второе - прошу немного помощи.
На синем горшке чиллера Carrier стоит реле защиты - горшок сдох. Надо заказать новый. Но вот дилемма, со встроенным ИНТом ждать 10-14 недель, а без него 2-3 недели. Нет возможности быстро проверить работоспособность ИНТа. Если у кого есть - прошу выслать, если надо - заплачу - доставку конечно я сам плачу.
Конечно можно б/у.
Я к тому, что кто менял горшки, может валяется где на задворках?

Спасибо!
Создано 22-02-2013 10:02
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Спасибо за поздравление. Всех с наступающим!

Сейчас специально посмотрел на ZR90К3Е и не понял про встроенный ИНТ: он не может быть встроен, встроен может быть только датчик температуры.

Есть еще один вариант. Поставить реле контроля фаз и заказать отдельно ИНТ. Как придет - поставить. Из минусов - не контролируется температура компрессора. Токовая защита - автоматом. http://www.synchrodan.hu/letoltes/kri...0224_e.pdf По сути, ИТН и это реле - одно и то же, только ИНТ контролирует напряжение, а реле контроля фаз - дополнительно еще и чередование. А компрессор просто так греться не будет.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 22-02-2013 11:35
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
Тамместо не предусмотрено набольшой ИНТ. В копландах как раз большой и стоит.
Создано 22-02-2013 12:13
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Да какой он большой - INT69 SC2 размерами 81х76х35 мм. А реле можно повесить рядом с контактором.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 22-02-2013 12:19
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
Повесьте :).
Не, хочу как было. чтоб так и было. Всё.
Если кто отправит одит необходимый инт - этого хватит, чтобы решить вопрос навсегда.
Насчёт контроля фаз - это пусть Зак и его энергетики парятся. Я им в договор вписал требование по напряжению и по сдвигу. carrier требует разность по фазам не более +-2%. пущай думают.
Создано 22-02-2013 12:31
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Афигеть !!! Славик , сколько же ентон щиток стоит , если он весь собран на Симках ... ?!!!!!!! :o

M@LEY из Барнаула
Создано 22-02-2013 13:33
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
Стандартный Carrier.
Создано 22-02-2013 14:15
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.