azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Мужики.
Во первых с "Днём Советской армии и Военно-морского флота!" - Это Раз!
Второе - прошу немного помощи.
На синем горшке чиллера Carrier стоит реле защиты - горшок сдох. Надо заказать новый. Но вот дилемма, со встроенным ИНТом ждать 10-14 недель, а без него 2-3 недели. Нет возможности быстро проверить работоспособность ИНТа. Если у кого есть - прошу выслать, если надо - заплачу - доставку конечно я сам плачу.
Конечно можно б/у.
Я к тому, что кто менял горшки, может валяется где на задворках?
Спасибо!
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Спасибо за поздравление. Всех с наступающим!
Сейчас специально посмотрел на ZR90К3Е и не понял про встроенный ИНТ: он не может быть встроен, встроен может быть только датчик температуры.
Есть еще один вариант. Поставить реле контроля фаз и заказать отдельно ИНТ. Как придет - поставить. Из минусов - не контролируется температура компрессора. Токовая защита - автоматом. http://www.synchrodan.hu/letoltes/kri...0224_e.pdf По сути, ИТН и это реле - одно и то же, только ИНТ контролирует напряжение, а реле контроля фаз - дополнительно еще и чередование. А компрессор просто так греться не будет.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Тамместо не предусмотрено набольшой ИНТ. В копландах как раз большой и стоит.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Да какой он большой - INT69 SC2 размерами 81х76х35 мм. А реле можно повесить рядом с контактором.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Повесьте :).
Не, хочу как было. чтоб так и было. Всё.
Если кто отправит одит необходимый инт - этого хватит, чтобы решить вопрос навсегда.
Насчёт контроля фаз - это пусть Зак и его энергетики парятся. Я им в договор вписал требование по напряжению и по сдвигу. carrier требует разность по фазам не более +-2%. пущай думают.
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Афигеть !!! Славик , сколько же ентон щиток стоит , если он весь собран на Симках ... ?!!!!!!! :o
M@LEY из Барнаула
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Стандартный Carrier.
|