Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Ищу расшифровку кодов ошибок на Fujitsu General AJG90LATF
.: Ищу расшифровку кодов ошибок на Fujitsu General AJG90LATF
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 1 - 30 из 37
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «Ищу расшифровку кодов ошибок на Fujitsu General AJG90LATF»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
qwer5


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 52
дата регистрации: 02-07-2008
Всем доброго времени времени суток.
Подскажите где можно скачать сервис-мануал на на Fujitsu General AJG90LATF или расшифровку кодов ошибок наружного блока (флеш коды LED1- LED6)
Может у кого есть информация, помогите найти.
Заранее Благодарю.
Создано 26-12-2012 12:32
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&PAGEN_1=2

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 26-12-2012 14:53
Наверх
кум


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 21-11-2011
Преже чем икать коды проиведи наружный осмотр постарайся быть внимательным . Особоевнимание обрати на состояние конденсатора, испарителя, рабочего вентилятора , после этого количество возм. вопр. отпадет на85%
Создано 27-12-2012 23:41
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Кум, это не гавносплит, это гавноVRF.
Там ошибок немного:
- +120 нагнетания по всем компрессорам из-за нехватки хреона
- клин анвертора или гопстопа.
Все остальное настолько редко выпадает, что можно пренебречь.
Забитые конденсаторы, испарители появление этих ошибок не вызывают.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 28-12-2012 08:50
Наверх
qwer5


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 52
дата регистрации: 02-07-2008
Спасибо большое.
Создано 08-01-2013 11:30
Наверх
qwer5


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 52
дата регистрации: 02-07-2008
Нашел.
Если кому будет нужен мануал обращайтесь(правда на английском)
Создано 11-01-2013 10:56
Наверх
Ilya Rumiantsev


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 213
дата регистрации: 12-01-2007
Давно есть на русском и доступен дилерам в тех библиотеке
Создано 11-01-2013 18:11
Наверх
qwer5


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 52
дата регистрации: 02-07-2008
Ilya Rumiantsev, если не трудно можно ссылку.
Создано 14-01-2013 11:27
Наверх
Ilya Rumiantsev


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 213
дата регистрации: 12-01-2007
Техническая библиотека
Создано 14-01-2013 23:44
Наверх
qwer5


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 52
дата регистрации: 02-07-2008
Ilya Rumiantsev, я не с России, не дает зарегится:(
Создано 23-01-2013 09:45
Наверх
Ilya Rumiantsev


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 213
дата регистрации: 12-01-2007
Там нет ограничений по странам мира. Пришлите в личку свой e-mail и данные по компании, попробуем решить
Создано 23-01-2013 10:39
Наверх
Klimativanov


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 132
дата регистрации: 29-08-2012
Комрад!
тут все есть - http://www.uel.ru/holding/baza-znaniy/katalogi/
и без регистраций

AKA Sibproject - http://sibproject.livejournal.com/
Создано 23-01-2013 10:48
Наверх
Ilya Rumiantsev


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 213
дата регистрации: 12-01-2007
to Klimativanov
Ну как все, там так, самая малость. И десятой части материалов там не выложено. К примеру относительно вопроса типикстартера - этого мануала там нет. Не вводите в заблуждение.
Создано 23-01-2013 12:36
Наверх
qwer5


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 52
дата регистрации: 02-07-2008
Ilya Rumiantsev, отправил
Создано 23-01-2013 12:44
Наверх
Ilya Rumiantsev


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 213
дата регистрации: 12-01-2007
не получил
Создано 24-01-2013 15:53
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Hi, Ilya Rumiantsev.

Разрешите воспользоваться Вашим предложением, получить доступ в техническую библиотеку - ?
Заявка на получение диллерского сертификата (ООО "Современные технологии") отправлена.

Куплю программу и адаптер SERVICE-TOOL .
http://www.general-russia.ru/news-117...oller.html

Надеюсь на квалифицированную консультацию.

В процессе эксплуатации V-II серии обнаружен сюрприз при работе на холод зимой (T= -18C).
Все внутренние блоки (кассеты) мигают:
RED - мигает постоянно,
YELL - мигает 15 раз,
GREEN - мигает 9 раз.

В наружном блоке:
ERR 1
опция 40 - fail - "низкое давление Х/А."

- Авария сохранилась при потеплении на улице до -6С .
- Сброс эл. питания аварию не устранил.

1 - Можно ли программным путем устранить фиксацию аварии по сверхнизкой температуре,
при потеплении на улице согласно заявленным характеристикам завода-изгоотовителя = -10С.
2 - Допускается ли доработатка кондиционера зимним комплектом для понижения температуры эксплуатации зимой до -20 С, исключающим вышеописанную блокировку кондиционера -?


С уважением, Тетраэдр.
Создано 24-01-2013 23:48
Наверх
qwer5


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 52
дата регистрации: 02-07-2008
Ilya Rumiantsev, продублировал.
Создано 25-01-2013 09:42
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Толян, не лез бы ты туда, не знаешь куда.
Че ты там собрался дорабатывать? Мощный мотор BLDC?
Ну дык по опыту давление конденсации машинка держит тупо отключением вента, особенно при малой загрузке).
ВРФ нужен теплый домик, да и он не панацея.
Учи матчасть
А программу я тебе не дам.
Потому что каждый сам за себя.
Ты так сказал в 2009 году.

Твой наставник берг ниасилил такую простую ВРФ-ку? )))
Да ее монтаники влегкую ковыряют по инструкции монтажу (какой дебил коды ошибок дал монтажникам?)
Илья даже сервисман на русский перевел, во как ;)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 25-01-2013 12:03
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Илья добрый самаритянин.
Даже последнюю версию сервистула для VRII выложил). Хотя VRII еще и не продавались наверное.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 25-01-2013 20:30
Наверх
Ilya Rumiantsev


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 213
дата регистрации: 12-01-2007
Цитата
Даже последнюю версию сервистула для VRII выложил). Хотя VRII еще и не продавались наверное.
А они еще одну версию выпустили, добавив 40 наружки в мини-V II и новые внутрянки канальные. Вот думаю качать/выкладывать или подождать пару месяцев до следующего обновления.
А VRII уже на складе, так что скоро и продажи пойдут :)
Создано 25-01-2013 20:59
Наверх
Ilya Rumiantsev


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 213
дата регистрации: 12-01-2007
Hi Тетраэдр,

вы на какой сайт заявку отправили? Тех библиотека на том сайте что я указал, но вашей заявки на этот сайт не поступало.
Программу где купить знаете, тут моя помощь вам точно не требуется.

Про ошибки - все есть в документации. Данная ошибка устраняется принудительно со встроенной в наружный блок панели управления, подробности опять таки в тех доках. Сброс питания естественно тут не поможет, это сделано специально.

Что касается всяких доработок, то сделать в этой жизни можно почти все, но так как это находится за рамками гарантированного производителем диапазона я вам рекомендаций давать не имею права, да и не вижу смысла.
Очень хочется эксплуатировать системы на холод круглый год - ставьте наружки на тех этаж или в зимний домик.

Анатолий, за свой счет можете экспериментировать, не забудьте только клиента предупредить, что про гарантию в таких случаях уже не говорят.
Создано 25-01-2013 21:41
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Цитата
Ilya Rumiantsev пишет: вы на какой сайт заявку отправили?
Тех библиотека на том сайте что я указал, но вашей заявки на этот сайт не поступало.

Программу где купить знаете, тут моя помощь вам точно не требуется.

Переговоры о получении диллерского сертификата проведены в декабре 2012г., менеджер - Ковернюк Ю.
Заявка отправлена:
http://www.general-russia.ru/plugins/feedback/send.php

Руководство ООО "Современные технологии" согласно оплатить приобретение чекера и диагностическое программное обеспечение:
1 - Service Tool UTY-ASGX - сервисная диагностическая программа мультизональных систем Airstage.
Версия 1.1.4.0
2 - Системный контроллер UTY-APGX - программа для полнофункционального управленеия и мониторинга мультизональных систем Airstage.
Версия 0.2.3.0
http://www.general-russia.ru/news-117...oller.html

Программы без железа не имеют смысла.
Нужна помощь в приобретении чекеров.

Спасибо за консультацию.
Создано 26-01-2013 20:54
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Программа можно сказать и есть железо, нужен только конвертер TP/FT - 10.
Без понимания того что показывает прога, всё это бессмысленно.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 26-01-2013 21:12
Наверх
Ilya Rumiantsev


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 213
дата регистрации: 12-01-2007
Если под железом подразумевается флешка с ключом защиты, то да, без нее работать не будет. Про пользование программой тоже все правильно, она дает данные а не готовые ответы.
Создано 26-01-2013 21:55
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Цитата
Ilya Rumiantsev пишет:
Если под железом подразумевается флешка с ключом защиты, то да, без нее работать не будет.
Про пользование программой тоже все правильно, она дает данные а не готовые ответы.

Для подключения ноутбука с программой "SERVICE TOOL" и ключом защиты к кондиционеру VRV требуется еще и адаптер U10 TP/FT-10/USB (Echelon).
Подключение ноутбука к кондиционеру VRV через шнур (USB или RS-232) не предусмотрено.

"В настоящее время USB адаптеры Echelon уже поставляются на российский рынок и их можно купить с московского склада компании «АРМО-Системы», являющейся официальным российским дистрибьютором LonWorks оборудования и ПО компании Echelon Corporation..."
http://www.echelon-lon.ru/news/usb-adapter.ahtm

Входит ли в комплект ПО "SERVICE TOOL" адаптер U10 TP/FT-10/USB (Echelon) или адаптер надо приобретать отдельно - ?
Создано 26-01-2013 23:19
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
http://www.echelon.com/productdb/prod...&manID=265
http://dionabms.ru/products/terminators/echelon

Вот эта хрень вполне подойдет.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 26-01-2013 23:25
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
VRII мануальчики лежат готовые к бою)

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 26-01-2013 23:28
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Толян, Ты че куришь?
Систем контроллер стоит под 300 тыс рупий и для диагностики он бесполезен. это софт для диспетчеризации кучи систем.
если тебе нужно установить сервис тул, звони.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 27-01-2013 01:58
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Hi,Human!

Спасибо за поддержку.
Куча есть, жду команду от руководства.
Создано 27-01-2013 10:22
Наверх
Ilya Rumiantsev


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 213
дата регистрации: 12-01-2007
to Тетраэдр
интерфейсный адаптер в комплект поставки не входит, приобрести можете в Армо или в АЯКе, цена примерно одинаковая.

to RusBuka
ссылка на терминатор (http://dionabms.ru/products/terminators/echelon) к делу не относится. В серии V II терминаторы встроенные. I'll be back
Создано 27-01-2013 11:01
Наверх
Сообщения 1 - 30 из 37
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.