PORT-ZP
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 08-08-2012
|
Всем привет. подскажите кто сталкивался:
кондиционер после старта запускает вн блок, затем стартует наружный только компрессор, вентилятор не запускается, соответственно происходит перегрев и авто отключение компрессора. Повторный запуск только после отключения питания (*сброса ошибки) и полного остывания компрессора (тепловуха).
при подключении отдельно каждого элемента (компрессор, клапан, вентилятор) - всё работает. Вышел на то, что плата не даёт команды старта вентилятору нар блока.
|
Создано 08-08-2012 20:45
|
|
|
D-V
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 08-11-2008
|
Управление вентилятором(реле или симистор)нужно проверить сигнал:12vDC
|
Создано 08-08-2012 23:48
|
|
|
VIP31
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 22-07-2016
|
проблемы такова: кондиционер Toshiba RAS 07 NKHD-E, плата управления MCC 5007-03 после отключения пультом продолжает работать компрессор,вентилятор наружного блока выключен, внутренний блок остановлен, индикаторы не горят. Компрессор отключается только после отключения питания автоматом. Проверил реле компрессора на плате, залипания контактов не обнаружил.
Нужна плата или контакты специалиста, которы реанимирует мою
Спасибо.
|
Создано 22-07-2016 17:12
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Я с вас удивляюсь...
Вы нашли неисправную микросхему, теперь ищете, кто Вам ее перепаяет?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 24-07-2016 09:27
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Наименование микросхемы?
Перед установкой новой микросхемы, выяснить причину выхода из строя старой микросхемы.
Если есть сомнения - перепаяю.
|
Создано 26-07-2016 20:46
|
|
|
al_7
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 308
дата регистрации: 24-08-2009
|
И это про данную микросхему задает вопрос человек, изначально занимающийся электроникой?
|
Создано 27-07-2016 08:19
|
|
|
istanbul222222
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 27-07-2016
|
ULN2003 (ULN2004 тоже подойдет) - купите и сами впаяйте, цена вопроса - три копейки.
|
Создано 27-07-2016 23:18
|
|
|
wartandax
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 17-10-2008
|
Цитата |
---|
ULN2003 (ULN2004 тоже подойдет) |
У этих микросхем стоят транзисторы с разной проводимостью - прямой и обратной
Так что "тоже" не подойдёт, надо ставить или 2003 или 2004, в зависимости от того, что стоит на плате
Техническая документация и сервис мануалы для всех кондиционеров
|
Создано 18-08-2016 13:48
|
|
|
mimzp
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 06-07-2022
|
Всех приветствую.
Такая же плата управления и подобная проблема.
Заменил уже три микросхемы... работает аппарат от дня до месяца, и опять выгорает канал управления реле компрессора.
При включении кондиционера в розетку включается компрессор.
В оригинале стояла TD736AH, никакой информации по ней не нашел, а замена на ULN2003 дает только некоторое время нормальной работы кондея.
может кто сталкивался с подобным...
напряжения по питанию все в норме и без пульсаций, сопротивление релюхи нормальное.
Может заменить один канал МС на КТ972 ?
|
Создано 06-07-2022 11:00
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А там диод защитный в параллель катушки реле компрессора целый?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 07-07-2022 19:54
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Межвитковое кз катушки реле с прогревом.
|
Создано 17-07-2022 08:00
|
|
|
|