Sant118 пишет:
Господа, может кто-нибудь подсказать модель компрессора в LG S12AF, или его аналоги, возможно более надёжные, но без проблем заменяемые?
LG GA102DBA заменить можно на Panasonic 5RS102XAA21 ну или подобные. :)
Лучше менять на панасониковский, или родной воткнуть? Купил аппарат, он сезон всего отработал, правда при демонтаже выяснилось что хладоген практически отсутствовал, что видимо и послужило причиной смерти, но в инете вычитал что явление это довольно массовое (смерть компрессора именно у этой модели), даже при наличии хладогена...
SSA, GA102DBA и 5RS102XAA21 я хотя бы нашел в гугле, есть ссылки на них, в S12AF как раз написано используется первый, а вот про GA132DBA или 5RS132XAA21 гугль вообще не знает... Точно 132? Видимо и буквы у 132 моделей другие, можете моделек пару полностью написать?
SSA пишет:
2 valve
Может лучше 132, а то у 102-го около 9000 Btu
Сергей - с 9000 по 15000btu стоит именно 102, и это не я придумал 132 ставится в модели 18000btu видимо описании указана номинальная хладопроизводительность компрессора но она есчё зависит от других элементов холодильного контура поэтому она где-то от 0,85 до 5 Kw в зависимости от того как его крутит инвертор.
Sant118 пишет:
Лучше менять на панасониковский, или родной воткнуть? Купил аппарат, он сезон всего отработал, правда при демонтаже выяснилось что хладоген практически отсутствовал, что видимо и послужило причиной смерти, но в инете вычитал что явление это довольно массовое (смерть компрессора именно у этой модели), даже при наличии хладогена...
ИМХО: Лучше выкинуть и купить нормальный кондиционер ибо цена замены компрессора с работой и заправкой как-раз выльется в стоимость нового аппарата, овчинка не стоит выделки. :|