Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Компрессор на сплит Электролюкс EACS/I-12HD/out S/n 2008050047 R22
.: Компрессор на сплит Электролюкс EACS/I-12HD/out S/n 2008050047 R22
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Компрессор на сплит Электролюкс EACS/I-12HD/out S/n 2008050047 R22», Ищу мануал на сплит Электролюкс EACS/I-12HD/out
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Vladice


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 123
дата регистрации: 09-09-2008
Какой компрессор подобрать на сплит Электролюкс EACS/I-12HD/out S/n 2008050047 R22 инвертор.Лопнула капилярка на 4-ходовом клапане(внешний блок).Работал сутки.Клапан заменил.Компрессор работает(т.е включается), но не качает, есть совсем небольшой прогрев нагнетающей трубки и всасывающей.Давление не падает, не растет.Кто там стоит или чем заменить, просто блок собрали, а модель компрессора не записали.
Буду рад мануалу на данную или аналогичную модель.Может сам "пенку пустил" когда клапан паял, хочу почитать, проверить.Спасибо
Создано 24-02-2012 21:42
Наверх
hamster1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
GENERAL CLIMATE FOREWER
Есть внешний блок
Создано 24-02-2012 22:01
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
А клапан не мог в среднем положении висануть ? Попробуйте повключать кондей на тепло и на холод по перемнке . Только кондей , а не клапан подергать .

M@LEY из Барнаула
Создано 25-02-2012 00:30
Наверх
Vladice


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 123
дата регистрации: 09-09-2008
переключал несколько раз подряд.По прогеву трубок похоже.Наверное придется смотреть компрессор отдельно. :evil:
Создано 25-02-2012 01:13
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Цитата
hamster1 пишет:
А клапан не мог в среднем положении висануть ?
Цитата
Vladice пишет:
есть совсем небольшой прогрев нагнетающей трубки и всасывающей
Отсоедини нагнетание компрессора и сразу поймешь кто филонит, клапан или горшок. 99% за клапан
Создано 25-02-2012 16:52
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
4- х ходовые при замене очень легко убиваются . Ну .. просто в путь .Там прокладочки стоят очень нежные . Ведро с водой вам в помощь при замене .

M@LEY из Барнаула
Создано 25-02-2012 19:09
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Тем более на R -22 , стопудово старт - стопник . Если бы был компрессор , сразу бы искричество рубило по автомату .

M@LEY из Барнаула
Создано 25-02-2012 19:11
Наверх
udaw-2


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 49
дата регистрации: 16-07-2005
Выпаять трубку из отделителя жидкости и врубить компрессор, если хорошо сосёт заткнуть трубку, подождать пока наберётся давление и резко сбросить. Клапан должен встать на место если не встал значит внутри клапана спалил пластиковый поршень.
Создано 26-02-2012 13:42
Наверх
al_7


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 308
дата регистрации: 24-08-2009
Maleyev72 мне раз 10 попадались компрессора со срезанными зубьями, так вот они реально гудят, греются и нифига не качают
Создано 27-02-2012 14:15
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Можно просто на всас и на нагнетание впаять шредеры , на всас подавать фреон в газовой фазе , а на нагнетание повесить манометр и пустой баллон . Если очей 20 -25 накачает , то все ОК , если будет просто гудеть , то вот вам и капец , спирали где то рассыпались .
У меня был другой случай .. вроде на малом колличестве хладогента работает , норму заливаешь , через 5- 10 минут рубится компрессор .

M@LEY из Барнаула
Создано 27-02-2012 15:40
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Да , забыл .. компрессор надо выпаять из контура .

M@LEY из Барнаула
Создано 27-02-2012 15:41
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Во, мля... дискуссию развели то! Компрессор то тут причём?
Если паял капиллярку на 4-х ходовом, то стопудово он.
Четырехходовой диагностируется просто: при нормальной работе подача (сверху) и крайняя - теплые, средяя снизу и другая крайняя - холодные.
Меняй 4-х ходовой целиком.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 27-02-2012 16:05
Наверх
Corsa


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 22-05-2012
Освежу темку
Eacs/i-09hd с чем из дженералов совместим?
Создано 22-05-2012 22:47
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы