DKor
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 03-02-2012
|
Добрый день ув. сообщество.
Ошибочно заказаны (не от той модели) 3 шт плат для внешнего блока Daikin.
От какой они модели кондиционера - не знаю.
Надписи на плате: 2P031580-14, 2PCB0326-1
(фото прилагаю)
На детали разбирать жалко.
Может кому-нибудь целиком требуется. Отдам недорого ( сколько предложите ?).
з.ы. занимаюсь ремонтом подобных плат
|
Создано 03-02-2012 15:30
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
А другие платы чините ?
M@LEY из Барнаула
|
Создано 03-02-2012 16:21
|
|
|
BINT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
|
платы совсем не дешевые, хоть и от стареньких RK. а вернуть обратно не пытался? в обмен на нужные
|
Создано 06-02-2012 10:17
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
По маркировке это:
2P031580-14 - RK35JV1NB
|
Создано 06-02-2012 10:28
|
|
|
DKor
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 03-02-2012
|
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
А другие платы чините ? |
На практике сталкивался только с RK35JV1NB + indoor, поскольку моя организация использует в основном их.
Для них и стенд испытательный сделали.
С другими типами, соответственно не сталкивался, да и проверить не на чем будет.
В целом, я как-то больше по электронике, а не холодильщик.
|
Создано 06-02-2012 12:40
|
|
|
DKor
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 03-02-2012
|
Цитата |
---|
BINT пишет:
платы совсем не дешевые, хоть и от стареньких RK. а вернуть обратно не пытался? в обмен на нужные |
Говорят, что пытались вернуть, но Даичи уперлось, типа сами заказали - сами ешьте (заказывал не я).
|
Создано 06-02-2012 12:42
|
|
|
DKor
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 03-02-2012
|
Цитата |
---|
Leningrad пишет:
По маркировке это:
2P031580-14 - RK35JV1NB |
Странно, вроде их и юзаем, но к ним не подходит :)
Начинка похожа, но размеры и конструктив совсем другие.
п.с. если что - я в кондишенах и их моделях не особо, я больше по электронике.
|
Создано 06-02-2012 12:47
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
DKor, пишет:
если что - я в кондишенах и их моделях не особо, я больше по электронике |
если что - мопед не мой
:-)
|
Создано 06-02-2012 13:10
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Цитата |
---|
DKor пишет:
Начинка похожа, но размеры и конструктив совсем другие. |
Может у ваших блоков на конце номера стоит 8 или 9?
Если RK35JV1NB8 или 9, то плата 2P063073-4, а эта плата для RK35JV1NB, ищите кто облажался и платы ему в зарплату.
|
Создано 06-02-2012 13:57
|
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Я имею ввиду от другой техники .. Ну там Дженерал , Митсубиси . Я то по большей части холодильщик ..
M@LEY из Барнаула
|
Создано 06-02-2012 20:51
|
|
|
BINT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
|
Цитата |
---|
DKor пишет:Даичи уперлось | кто бы сомневался, жирные коты себя очень любят... а по теме- в этой конторе на входе обязаны проверять серийники кондеев и вот если они этого не сделали, то я бы им в зарплату это вставил. тем паче что эта цифирка напечатана на шильде очень коряво и в стороне, далеко не все ее видят. так что признаков установки на блок нет - меняйте, ссылайтесь на действующие законы.
|
Создано 06-02-2012 21:29
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
ТО Poulel:
Мопед не его, он просто разместил обьяву.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 06-02-2012 23:00
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
TO Zuk:
а где тот чей мотороллер объяву которого разместил не ты?
|
Создано 07-02-2012 08:24
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Цитата |
---|
BINT пишет:
кто бы сомневался, жирные коты себя очень любят... а по теме- в этой конторе на входе обязаны проверять серийники кондеев и вот если они этого не сделали, то я бы им в зарплату это вставил. тем паче что эта цифирка напечатана на шильде очень коряво и в стороне, далеко не все ее видят. так что признаков установки на блок нет - меняйте, ссылайтесь на действующие законы. |
предьява объявы с моторолером разместившимся не его!
|
Создано 07-02-2012 08:25
|
|
|
DKor
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 03-02-2012
|
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
Я имею ввиду от другой техники .. Ну там Дженерал , Митсубиси . Я то по большей части холодильщик .. |
Один раз сталкивался с Митсубиси каким-то, плату внутреннего блока смотрел :)
Вот сейчас ставят какого-то другого бренда массово, думаю к концу года опыт по нему появится, после того как принесут пару десятков дохлых плат :)
В принципе, опытный электронщик-ремонтник может разобраться что-к-чему в плате от любого кондишена. Принципа-то везде одинаковая.
Я, наверное, мало могу быть вам полезен в этом плане, хотя по фотографии на возможные очевидные вещи смогу указать. Точный диагноз "по фотографии" не поставить, увы, я не Кашпировский :) А пересылать на диагноз\ремонт - далековато, я в Кирове, Вы в Барнауле. Но, чем смогу...
|
Создано 07-02-2012 10:08
|
|
|
DKor
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 03-02-2012
|
Цитата |
---|
Leningrad пишет:
Цитата BINT пишет:
кто бы сомневался, жирные коты себя очень любят... а по теме- в этой конторе на входе обязаны проверять серийники кондеев и вот если они этого не сделали, то я бы им в зарплату это вставил. тем паче что эта цифирка напечатана на шильде очень коряво и в стороне, далеко не все ее видят. так что признаков установки на блок нет - меняйте, ссылайтесь на действующие законы.
предьява объявы с моторолером разместившимся не его! |
2 BINT - спасибо за совет, на будущее буду знать.
Касабельно мопедов : да, мопед как бы и не мой, но как бы и мой. Придется все по-порядку излагать.
Есть филиал крупного сотового оператора. Есть подрядчик, обслуживающий тьму кондиционеров DAIKIN на базовых станциях (вернее, был). Стали массово ставить RDD-шки на кондеи (или они уже с ними шли в комплекте - не суть). Пришло лето. Полегло много кондеев. Подрядчики стали заказывать платы. И вот в какой-то момент кто-то в конторе подрядчика прокинулся на одну цифирьку всего, ( как уже помогли выяснить граждане, за что отдельное спасибо). Платы оплатили, привезли, выяснилось, что не те. Пока суть да дело, от услуг подрядчика отказались. Отрывать фаберже стало некому. Прошло еще пару лет и сообщество одного узкоспециализированного форума читает сие повествование.
Что касается меня - так получилось, что помимо основной профессиональной деятельности я умею чинить всякое железо (и даже немного изобрести и сделать). Предложили мне по-ремонтить дохлые платы от кондеев, коих было с десяток на складе. Типа, новые заказывать долго, дорого, и бюджета нет. Ну а я чего-то согласился, мне же своих геморроев мало.
Собрали мы стенд для тестирования - повесили в комнате оба блока потрохами наружу, начал заниматься проблемой. По ходу дела нашел в хозяйстве 3 абсолютно новых платы, за которые отвалили, по рассказам, по 18 рублей за каждую. Подумалось, что не по-людски как-то разбирать их на детали, хотя есть что с них взять - тот же TRM, источник питания, релюшки для замены в дохляках. Подумал, может они нужны кому целиком ? баксов за сто ? Но, похоже, придется разбирать, судя по отсутствию спроса :). Но дело это не быстрое, думаю с год они еще проваляются, если кому надо - пишите.
|
Создано 07-02-2012 11:34
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Я в Москве .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 07-02-2012 11:53
|
|
|
BINT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
|
Цитата |
---|
пишет:Стали массово ставить RDD-шки на кондеи ... . Пришло лето. Полегло много кондеев. | что тоже не удивляет. Даичи этот косяк за собой не признала, эти самопальные "комплеты" угрохали много плат RKшек. можешь, конечно, поремонтировать платы, это получится, но стоит ли? через год снова сгорят от того же, а виноват уже будешь ты и твои "кривые" руки. продай платы и не бери грех на душу. авито и прочие барахолки в помощь. зы.для некоторых на ветке скажу, что получив гуру на форуме это для впечатлительных бабушек и не больше.
|
Создано 07-02-2012 21:33
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
BINT, пишет:
гуру на форуме это для впечатлительных бабушек |
а хто-то оспаривает?
:-)
|
Создано 08-02-2012 08:55
|
|
|
|
DKor
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 03-02-2012
|
Цитата |
---|
BINT пишет:
Цитата пишет:Стали массово ставить RDD-шки на кондеи ... . Пришло лето. Полегло много кондеев. что тоже не удивляет. Даичи этот косяк за собой не признала, эти самопальные "комплеты" угрохали много плат RKшек. можешь, конечно, поремонтировать платы, это получится, но стоит ли? через год снова сгорят от того же, а виноват уже будешь ты и твои "кривые" руки. продай платы и не бери грех на душу. авито и прочие барахолки в помощь. зы.для некоторых на ветке скажу, что получив гуру на форуме это для впечатлительных бабушек и не больше. |
Ну там, вобщем-то, народ быстро сориентировался и РДД-шки снимать начали, когда массовый мор начался. Сейчас их вроде не юзают. А платы уже отремонтированы все... Но спасибо за участие :) Осталось вот эти продать, авито посмотрю, спасибо за наводку.
|
Создано 08-02-2012 09:41
|
|
|
DKor
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 03-02-2012
|
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
Я в Москве . |
Пардон, подпись смутила.
|
Создано 08-02-2012 09:43
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
2 Ленинград
Что за история c RDD на инверторах?
Зимний пуск для инвертора? Движки DC или AC?
Тип ЗК? диоды в коробочке или семисторный регулятор? Управление напряжением самого движка DС?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 08-02-2012 10:39
|
|
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
Да особо не снимали RDD, то же Даичи потом добавило в комплект термореле на ТРМ и все ОК, до сих пор работает (с 2004 года). А ситуацию с массовым мором плат замяли.
|
Создано 08-02-2012 12:00
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
т.е. радиатор херово обдувался и транзистор сдыхал? :D
А как же они испытывали блоки? 24 часа в термокамере и вперед, покупайте вагонами? 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 08-02-2012 12:32
|
|
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
как, как.... зимой, комплект то ЗИМНИЙ :D
|
Создано 08-02-2012 16:38
|
|
|
BINT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
|
Цитата |
---|
human пишет:радиатор херово обдувался и транзистор сдыхал | угадал . испытания... хм, в рашке вроде живем, всеж понятно. маржа такая, что на заплаты хватит всем.
|
Создано 08-02-2012 16:41
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Это конспиррррация ... Тсссс ! А то кто нить услышит ! :oops:
M@LEY из Барнаула
|
Создано 09-02-2012 02:07
|
|
|
DKor
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 03-02-2012
|
Цитата |
---|
human пишет:
т.е. радиатор херово обдувался и транзистор сдыхал?
|
Именно. По моей статистике - 70 % всех неисправностей.
|
Создано 10-02-2012 10:04
|
|
|
DKor
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 03-02-2012
|
Цитата |
---|
BINT пишет:
всеж понятно. маржа такая, что на заплаты хватит всем. |
Кто-то выше писАл, что РДД-шки продавали по 10к за комплект - охерели совсем.
Ответственно заявляю - вся РДД-шка по себестоимости - 500-600 рублей. Остальное - наглость.
|
Создано 10-02-2012 10:10
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
DKor пишет:
Ответственно заявляю - вся РДД-шка по себестоимости - 500-600 рублей. Остальное - наглость. |
Блеать!!! Ну кто нибудь может сказать, в этом инверторе движок DC или AC?
Лень документацию смотреть.
А 5000 руб за коробку с восьмью диодами для обмана датчиков в наружном блоке - это не наглость?
Цена коробки 100 руб :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 10-02-2012 10:20
|
|
|
|