hamster1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
|
Началась эта история несколько месяцев тому , в одной недалекой (Москва) серверной стоят 3 двухконтурных Либерта с воздушным охлаждением . В одном из шкафов (кондиционер резервный ) с периодичностью месяца в полтора происходит остановка одного из контуров по низкому давлению . Находили 2 утечки запрвляли 27 декабря , запускали еще раз 10 января все в норме , 25 января опять авария . Был вчера . Повесил манометр - газ есть . Включил . Встало . Просмотрел историю сообщений , А В ЭТО ВРЕМЯ :sor в течении 3 -х часов моего там нахождения поочередно начали останавливаться по низкому давлению практически все компрессора всех трех шкафов . И вот маня терзают смутные сомнения (задача была отрезать трассу от кондиционера запаять и прессовать! прессовать! ее гадину фашистскую пока не засвистит ) а надо ли?
|
Создано 01-02-2012 10:45
|
|
|
Sysok
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 156
дата регистрации: 03-04-2006
|
Я бы сначала посмотрел как работает регулятор на выносном конденсаторе, затем посмотрел как работает НР клапан (грибок в простонародье). Ну а напоследок проверил переохлаждение.
|
Создано 01-02-2012 11:20
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Угу, все в комплексе. Но, имхо, кажется, что тупо недозаправлен, т.к есть утечки.
+ наверное, фреон 407? :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 01-02-2012 12:07
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Hamster1, лей счас зимний фреон!
А летом - летний!
тьфу, тьфу за две недели мороза на 10-ти прецах пока нет аварии LP :)
Иканомить не надо! ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 01-02-2012 12:34
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
+1
В первую очередь - на подборе оборудования и монтаже.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 01-02-2012 12:43
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
И не надо итальянцев слушать .. как они схемы рисуют и хрень эта с их ЗК ... Вот вам и папандосы .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 01-02-2012 18:12
|
|
|
proud
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 14-05-2009
|
Ох уж эта "замечательная" Итальянская техника
|
Создано 01-02-2012 20:05
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Техника не плохая .. спецы -проектировщики у них ГАВНО ... И у нас нормальных мало , в основном теоретики или жмоты .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 02-02-2012 00:34
|
|
|
hamster1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
|
Благодарю всех ответивших , а подскажите тип и маркировку зимнего и летнего 407 газа , чтобы его не путать
|
Создано 02-02-2012 07:08
|
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
human пишет:
Hamster1, лей счас зимний фреон!
А летом - летний!
тьфу, тьфу за две недели мороза на 10-ти прецах пока нет аварии LP
Иканомить не надо! | +1
зимой - зимний, летом - летний.
С уважением, LordN.
|
Создано 02-02-2012 09:54
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
а весной и осенью - межсезонный.
:-)
|
Создано 02-02-2012 09:59
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Poulel пишет:
а весной и осенью - межсезонный. | ненене - осенний и весенний!
С уважением, LordN.
|
Создано 02-02-2012 14:07
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
хотя можно и всесезонный - но это очень дорого и тока для нормальных пацанов. остальным - тока сезонка :)
С уважением, LordN.
|
Создано 02-02-2012 14:11
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Ага, для правильных пацанов дю понт льёт, а для простых китайцы. Если перепутаете, и заправите зимний летом, то по высокому рубить начнет...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 02-02-2012 17:09
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Ага .. эта половинка от головы ... эта от жопы .. смотрите не перепутайте !!!!!! :D
M@LEY из Барнаула
|
Создано 03-02-2012 00:36
|
|
|
hamster1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
|
Благодарю за комментарии , но Вы не ответили на мой вопрос , как маркируется и где приобретается всесезонный , денег не жалко* , большая ли нужна ванна ? Что такое половинка от головы ? Ж...? :sor
*(смайлик с распальцовкой )
|
Создано 03-02-2012 08:32
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Вам же ответили в посте #10
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 03-02-2012 08:46
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
hamster1, пишет:
Что такое половинка от головы ? Ж...? |
Примерно так:
- Доктор, у меня голова болит и гемор замучил.
Доктор берет таблетку, ломает пополам, дает чуваку обе половинки и говорит:
Цитата |
---|
Maleyev72, пишет:
эта половинка от головы ... эта от жопы .. смотрите не перепутайте |
это анекдот с
:-)
|
Создано 03-02-2012 09:20
|
|
|
Sysok
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 156
дата регистрации: 03-04-2006
|
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
Николай , ты же знаешь как настраивают прецы ? залили .. померили давление и вперед . зачем маяться и цеплять датчики ? 10 минут и все работате ... пока компрессор не зальет к чертовой бабушке . | Таким макаром если хотца гарантии от завода либерт не запустиш. Там стартап заполнять нужно и передавать на завод. А параметров для заполнения там дохрена (токи, напряжения, температуры, давления, перегрев, переохлаждение и т.д).
|
Создано 03-02-2012 14:09
|
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
А мужики то и не знали :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 03-02-2012 14:12
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Я знаю ... Если бы не видел сам ... то не говорил бы . Хотя , если честно говорить .. к Либерти это не относится , я обобщаю . А вот общий принцип монтажа остается для всех одинаковый ... Продавцу главное побольше денег в карман положить . А дополнительные девайсы .. они же денег стоят .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 03-02-2012 14:12
|
|
|
Sysok
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 156
дата регистрации: 03-04-2006
|
Руки нужно таким запускальщикам отрывать. Хотя временами и заки экономят на ПНР.
|
Создано 03-02-2012 14:49
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Я бы сказал в 80% если не больше на ПНР экономят и заки, и на службе эксплуатации еще больше.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 03-02-2012 14:58
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Цитата |
---|
RusBuka пишет:
Я бы сказал в 80% если не больше на ПНР экономят и заки |
А еще за ПНР берутся люди которые не знают, как его проводить, типо это большой сплит, кнопку нажал... ой читото оно не работает, заводской брак наверное.
|
Создано 03-02-2012 15:08
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Ага .. а компрессор прыгает сантимов на 10-15 .. правда только рассс .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 03-02-2012 16:24
|
|
|
hamster1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
|
Значить далее дело было так
|
Создано 05-02-2012 06:35
|
|
|
hamster1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
|
Драма в 3 актах . В целях сохранения тайны применяется ЯЗЫК Э зопа
В ролях :
Проводница 2 девятого вагона ( ПВДВ ) - Ваш покорный слуга - гарантия на монтаж
Проводница 1 девятого вагона ( ППДВ ) - Представитель продавца - гарантия изготовителя
Бригадир поезда ( БРПЗда ) - Представитель Заказчика - обслуживающая организация
В эпизодах :
РПВДВ - Руководитель нашей организации
РБРПЗда - Руководитель Заказчика
ПЗЗ - Представитель Заказчика Заказчика
На сцене ( см. фото выше ) :
Точка 1 - Первый девятый вагон
Точка 2 - Второй девятый вагон
Точка 3 - Задний проход (Вторая дверь) 1 девятого вагона
|
Создано 05-02-2012 07:08
|
|
|
hamster1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
|
Пролог .
Москва , наше время , 22 градуса мороза
РБРПЗда звонит РПВДВ
РБРПЗда : Когда наконец заделаете щель у ПЗЗ , у нее все время течет , у меня очень сильно капает ?
РПВДВ : Немедленно всех пошлем !
Вызывает ПВДВ .
РПВДВ ( багровеет лицом ) : До каких пор будет продолжаться этот бардак ? Почему пассажиры вываливаются из поезда на ходу ? Почему БРПЗда все время жалуется что вагон пустой ?
ПВДВ ( смущается , отводит глаза ) : Понимаете , 3 недели назад нашли и заделали щель , насажали пассажиров , они до сих пор там, все было хорошо . Может проблема не в этом ? Может всех выгнать и продать билеты по новой ?
РПВДВ ( грозно ) : Порежьте состав на куски , найдите дыру наконец , потом будем продавать билеты.
ПВДВ ( принимает стойку смирно ) : Будет исполнено повелитель .
|
Создано 05-02-2012 07:48
|
|
|
hamster1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
|
АКТ 1 -Вокзал
Действующие лица :
Проводница 2 девятого вагона ( ПВДВ )
Проводница 1 девятого вагона ( ППДВ )
Бригадир поезда ( БРПЗда )
БРПЗда ( с сарказмом ) : Со свиданьицем
Остальные хором : И Вам того же уважаемый
ППДВ открывает дверь своего вагона ( вешает один манометр ) .
ППДВ ( ехидно ) : Я же говорила , мой вагон пустой
ПВДВ : проверьте задний проход
ППДВ открывает вторую дверь вагона ( вешает второй манометр ).
ППДВ ( злорадно ) : Повторяю для ... МОЙ ВАГОН ПУСТОЙ
БРПЗда ( нахмурясь ) обращается к ПВДВ : Ну что мля...?
ПВДВ открывает свой вагон ( вешает манометр точка 2 , время 10:48 )
ПВДВ : Мать твою , сколько же вас здесь . Поберегись !!!!
Из вагона со свистом и плевками рвется разьяренная толпа пассажиров .
Проходит некоторое время , напор толпы не ослабевает .
БРПЗда достает из кармана на двери колоду карт в конверте , все усаживаются на боковую полку и начинают играть в дурака .
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
|
Создано 05-02-2012 08:32
|
|
|
hamster1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
|
Товарищи приношу извинения , сейчас увидел ту же старую тему , каюсь не искал , просто такая активность откликов , может не засорять форум ?
|
Создано 05-02-2012 08:45
|
|
|
|