Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Neoclima (Midea) инвертер выдает ошибку Р4
.: Neoclima (Midea) инвертер выдает ошибку Р4
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Neoclima (Midea) инвертер выдает ошибку Р4»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Dagon
Akvilon


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 20-12-2005
Кондиционер новый, только установленный, первый запуск, на улице +3. После включения через 3-5 мин. выдает ошибку Р4 (inverter compressor drive error) по алгоритму сервисного талмута проверяем правильность соединения, проверяем сопротивление обмоток компрессора. Это все понятно. Расскажите что у кого было за поломка при такой ошибке? Не может ли появляться такая ошибка при заломах труб как косвенная ошибка (закладки делалались не мной). И вообще как оценить проходимость труб (если залом скажем 60-70 %)

Сегодня прозвонил компрессор - 1.5& 1.7& 1.8 ом
на плате повреждений, горелых "пятен" нет.
При включении на тепло компрессор включается ток 1.3 А давление постепенно подымается до 6-7 атм. Пока эта процедура длится примерно сек 40, далее отключается компрессор и мы в ожидании. Именно в ожидании потому что такая ситуация повтояется минуты через 4 (защитные 3 мин и "раскачка" по включению. Броска тока в конце перед отключением компрессора нет.

Кто может сказать не маловат ли ток компрессора? !,3А
Нужно ли было мерять токи на каждой обмотке при таких сопротивлениях обмотки (см.выше)?
Не может ли давать сигнал на отключение компрессора ложные данные с испорченного терморезистора (внутреннего или наружнего блока)?
Никогда не ремонтировал инвертора, кто может что посоветовать или одарить)) тех. данными по ремонту популярных инверторов?

С уважением, Dagon
Создано 26-12-2011 01:31
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Вообще то сопротивления должны одинаковые ,для инвертора.

M@LEY из Барнаула
Создано 26-12-2011 23:33
Наверх
Dagon
Akvilon


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 20-12-2005
Коллеги, кто имеет опыт ремонта инверторов, может сервисная литература по диагностике и ремонту у кого есть? Поделитесь плиз.

На счет одинаковых сопротивлений, например в 18 инверторной мидее в компрессореCompressor checking (Model: 5RS132ZAB21). вот такие значения сопротивл обмоток
Position Resistance Value
Blue - Red 1.417Ω (20 С)
Blue - Black 1.392Ω (20С)
Red - Blue 1.435Ω (20С)

С уважением, Dagon
Создано 27-12-2011 00:29
Наверх
Dagon
Akvilon


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 20-12-2005
Отвез в сервис нашего неблагополучного "друга".
И в ответ получил самый предполагаемый и доходный со стороны сервиса ответ - вышел из строя компрессор!!!!
Что скажите комрады реально это при том что я описал выше или это развод чистой воды?

С уважением, Dagon
Создано 28-12-2011 16:18
Наверх
al_7


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 308
дата регистрации: 24-08-2009
Dagon 0.03Ω не показатель для того что-бы считать что сопротивление разное, вполне возможно что это погрешность тестера, не такой хороший контакт как на других клемах и т.д.

Также как всегда мы тут телепаты, и точно знаем маркировку блока Вашего кондиционера и точно знаем на каком фреоне сидит это чудо (я понимаю что скорее всего 410, но видел и инвертора на 22 фреоне, правда других производителей)
Также знаем как он работает на охлаждение ну и все такое
Создано 29-12-2011 10:12
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Однозначно погрешность измерений. А вообще, я бы проверил датчики температуры, особенно нагнетания. Из-за него тоже может быть.
А по ремонту - скачайте книгу по Mitsubishi Electric -там все толково расписано и по простым и по инверторам.


Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 29-12-2011 10:54
Наверх
al_7


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 308
дата регистрации: 24-08-2009
Dagon по поводу заломов труб: если залом значительный то он будет работать как дросселирующее устройство, а так на неоклиме скорее всего будет пофик на залом, я имею в виду что это процентов на 99 не является причиной ошибки
Создано 29-12-2011 12:28
Наверх
Dagon
Akvilon


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 20-12-2005
С Новым Годом ОВиК коллеги)) Желаю нам в этом году жары небывалой)), здоровья крепкого, благополучия и успехов.

al_7 - маркировка NS09AHKI / NU09AHKI. О инверторах на 22 фреоне я только слышал))
С сопротивлением согласен окислы, масло и тд. Хотя считаю что тестер у меня супер от немцев подарок (UNITEST CHB15).
Сразу попутно вопрос - можно ли считать неисправным компрессор если разброс сопротивлений обмоток в пределах 10-15 % (с\без учета температурных изменений сопротивлений)?
al_7 пишет "Также знаем как он работает на охлаждение ну и все такое" - на охлаждение работает 30 секунд (так как и на отопление), еле успеваешь загнать фреон в наружник.

На счет вероятных заломов действительно кондиционер будет работать пока не перегреется компрессор от недостаточного охлаждения его фреоном. Это предположительно минут 5-7 я так думаю. По опыту неоткрытых в суматохе кранов)))

SSA спасибо за совет по поводу книги. На счет проверки датчиков - логично, правильно да вот где эти все данные брать по номиналам терморезисторов. Может где есть баз электрических схем по производителям?

С уважением, Dagon
Создано 02-01-2012 17:14
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Цитата
Dagon пишет:
Сразу попутно вопрос - можно ли считать неисправным компрессор если разброс сопротивлений обмоток в пределах 10-15 % (с\без учета температурных изменений сопротивлений)?

Сопротивление обмоток при котором можно говорить о неисправности компрессора должно отличатся в разы например вместо ом показывает кОм, ловить доли ома бессмысленное занятие т.к. компрессор это прежде всего активно-индуктивная (реактивная) нагрузка правильнее было бы сначала замерить индуктивность каждой из обмоток и проверить пробой на корпус мегаомметром, думаю ваши замеры сопротивления компрессора обычным тестером большого смысла не имеют. Для тестирования платы инвертора существуют специальные приборы например INVERTER CHECKER http://www.mitsubishi-aircon.se/upl/files/61541.PDF либо можно собрать свою схему.

C уважением Valve.
Создано 02-01-2012 21:06
Наверх
Dagon
Akvilon


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 20-12-2005
Могу ошибаться, но что то мне подсказывает что мало кто из сервисников занимается измерением индуктивностей, ищет пробои мегометром. Как правило прогоняют плату инвертора на стенде, если рабочая - сразу вердикт - поломка компрессора. Спасибо за ссылку на INVERTER CHECKER, поперевожу. На вид вроде бы ничего сложного, сами то спаяли себе платку проверки? Не люблю просить, но сам ХАИ заканчивал паяльниками нас называли, поделитесь схемой проверки, канифолькой подышать охота)))

Прочитал мануал по использованию INVERTER CHECKER. Я понимаю, что задаю может и смешные вопросы, но на данный момент они пока есть !!! Мне не совсем понятно плату ИНВЕРТОРА от датчиков, межблочной связи, силовой части отсоединяем? ИЛИ ПРОСТО ОТКЛЮЧАЕМ КОМПРЕССОР ПОДСОЕДИНЯЕМ ПЛАТУ ПРОВЕРКИ (ПРИ ЭТОМ ИСПОЛЬЗУЕМ ЕЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МИН.) И АНАЛИЗИРУЕМ ПО СВЕЧЕНИЮ СВЕТОДИОДОВ О РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПЛАТЫ ИНВЕРТОРА?

С уважением, Dagon
Создано 03-01-2012 02:34
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Почему же индуктивностью проще всего находить на инверторах и трехфазниках межвитковые коротыши.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 03-01-2012 13:50
Наверх
LEX72


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 03-01-2012
Такая-же проблема. Р 4. Набрал в Гугле "nverter compressor drive error". Выпали сайты. Выбирай с переводами, там коды ошибок и варианты проверок. http://webmanuals.lennoxeurope.com/Ou...its/IHM%20 Превод корявый, но кое-что можно выудить. Например сопротивление инвертора. Будем искать дальше. Интересно, из- чего? Мой кондиционер стоит в районе с проблемным напряжением в электро сети. Хозяин поставил стабилизатор. Но может сначала выбило ошибку, а потом потсавил стабилизатор?
Создано 03-01-2012 16:04
Наверх
LEX72


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 03-01-2012
http://www.vb-klimaattechniek.com/net.../62648.pdf еще ссылка с величинами сопротивлений датчиков.
Создано 03-01-2012 16:06
Наверх
LEX72


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 03-01-2012
http://www.iaeng.org/publication/WCE2...9-1424.pdf Эта ссылка большая для перевода, но в ней есть электрические схемы и описательная часть.
Создано 03-01-2012 16:22
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
2 Dagon
http://climateforum.ru/lofiversion/in...t3291.html
В мануале от МЕ написано же и нарисовано (для тех, кто читает на аглицком слабо или вааще никак :D ), что отсоединять компрессор и вместо него подсоединять анализатор (чекер).

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 03-01-2012 18:11
Наверх
Dagon
Akvilon


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 20-12-2005
Спасибо большое за ответы, ссылки. Буду образовываться, инвертора постигать. Прошлый год показал - инвертора дешевеют, люди тянутся к современному. Я вообще пока считал, что умею пользоваться поисковиком)) Еще раз благодарю отозвавшихся.
Пока читал ссылки понравилась тема о расклинке компрессоров. Может кто-то анализировал выход из строя компрессоров после расклинки, процент, скажем, за отрезок времени в 1 год.

С уважением, Dagon
Создано 03-01-2012 23:53
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Nobody care

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 08-01-2012 02:34
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.