Не включается McQuay MCC 050 пульт управления не светится.Все платы(наружный блок, внутренний блок ,плата пульта управления) проверены и исправны. Помогите советом
|
antonnny
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 29
дата регистрации: 30-03-2006
|
1) На наружном блоке, на плате контроля фаз, красный индикатор горит?
2) А кабель к пульту управления не перебит?
|
rykov_1977
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 04-10-2011
|
Красный мигает кабель ещё не проверил ишу неоьходимый с разъёмами т.к. установленный идёт за стеной
|
antonnny
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 29
дата регистрации: 30-03-2006
|
Красный должен гореть.
Вот коды ошибок:
|
antonnny
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 29
дата регистрации: 30-03-2006
|
С пультом и кабелем, скорее всего, всё в порядке, т.к. проблемы с наружкой, пока не устраните причину - питание на внутренний блок не пойдет и на пульт соответственно. И ещё, чтобы сбросить ошибку на плате контроля фаз, надо отключить питание от наружки (скинуть клемму).
|
udaw-2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 49
дата регистрации: 16-07-2005
|
На реле высокого давления попробуй нажать кнопку сброса.
|
rykov_1977
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 04-10-2011
|
на наружном поменял датчик, красный горит нормальный режим показывает, реле на плате контроля фаз срабатывает .Но всё равно не включается. Как снимать ошибки я знаю.
|
s.alex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 10-02-2002
|
Цитата |
---|
rykov_1977 пишет:
на наружном поменял датчик. |
какой датчик
если мне не изменяет память нейтраль на внутренний блок рвется через датчик высокого давления в наружнем.
|
udaw-2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 49
дата регистрации: 16-07-2005
|
Посмотри в схему дистанционного управления, может перемычки поставить надо
|
rykov_1977
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 04-10-2011
|
Всем Большое Спасибо ,а особенно antonnny и s.alex. Вопрос решил , всё дело было в реле высокого давления ,которое я упустил из вида , и не обратил внимание на то . что оно размыкает нейтраль .Стыдно :( .
Эту тему можно считать закрытой.
|