roeg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-11-2009
|
Вечер добрый! Очень нужен. Заранее благодарю
|
Создано 14-09-2011 23:19
|
|
|
Sysok
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 156
дата регистрации: 03-04-2006
|
Скорее всего ошиблись с моделью кондиционера. Не находятся такие модели.
|
Создано 15-09-2011 08:48
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Выложил конфигурацию Samsung-а для любой модели, даже еще не выпущенной.
Но нужна голова, которая что-то соображает. http://www.aircon.ru/forum/index.php?...sage130511
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 15-09-2011 10:54
|
|
|
roeg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-11-2009
|
Большое спасибо, SSA! В принципе, все понятно более-менее, только что за таблицы А и В по оборотам вентилятора?
Цитата |
---|
Sysok пишет:
Скорее всего ошиблись с моделью кондиционера. Не находятся такие модели. |
Все четко. Кондер клиент купил 2 месяца назад, маде ин чина на шильдике имеется
|
Создано 15-09-2011 11:57
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
roeg пишет:
Все четко. Кондер клиент купил 2 месяца назад, маде ин чина на шильдике имеется |
Ну если четко, то ищите эту модель здесь, это все что выпустил Samsung AQ12N*:
AQ12NA1MID
AQ12NA1SAM
AQ12NAMID
AQ12NAN1MID
AQ12NAN1SAM
AQ12NANSER
AQ12NAUMG
AQ12NAX1MID
AQ12NAX1SAM
AQ12NAXSER
AQ12NBANXAX
AQ12NBAXAX
AQ12NBAXXAX
AQ12NBMD2/XSV
AQ12NC1SAM
AQ12NCN2FRA
AQ12NCN2GAR
AQ12NCNSER
AQ12NCX2FRA
AQ12NCX2GAR
AQ12NCXSER
AQ12NENSER
AQ12NEXSER
AQ12NG1SAM
AQ12NGN1SAM
AQ12NGX1SAM
AQ12NLNAND
AQ12NLXAND
AQ12NSAN
AQ12NSANEUR
AQ12NSAX
AQ12NSAXEUR
AQ12NSBAND
AQ12NSBN
AQ12NSBN-001
AQ12NSBNAND
AQ12NSBX
AQ12NSBXAND
AQ12NSCN
AQ12NSCNEUR
AQ12NSCX
AQ12NSCXEUR
AQ12NSDN
AQ12NSDX
AQ12NSENEUR
AQ12NSEXEUR
AQ12NSVN
AQ12NSVNEUR
AQ12NSVX
AQ12NSVXEUR
Цитата |
---|
SSA пишет:
Выложил конфигурацию Samsung-а для любой модели, даже еще не выпущенной. |
Датышо!
А вот на Юнфарау инвертор, который уже выпущен, код опции 36 символов и явно в твою таблицу не влазит. :D
Вот коды:
AQ12NANSER: 006025-17124С
AQ12NENSER: 026024-17125E
Но если куплен 2 месяца назад, это скорее всего AQ12TSBNSER:
03 A2 57 C2 3B 81 10 00 00 00
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 15-09-2011 14:41
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ну, не умничай, ну не написAл, что КРОМЕ ИНВЕРТОРОВ. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 15-09-2011 19:31
|
|
|
roeg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-11-2009
|
Ничего не принимает, гад. Код 12- значный. В таблице humanа есть AQ12NSENEUR , дайте, плиз, его код, может подойдет
|
Создано 16-09-2011 00:31
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
SSA пишет:
Ну, не умничай, ну не написAл, что КРОМЕ ИНВЕРТОРОВ. |
Отстал от жизни.
on/off 2011 года имеет код опции 24 символа :D
так шта незачет :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 16-09-2011 09:04
|
|
|
ходящийвосне
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
|
Забыли указать модели, в которых код вводится с двух пультов одновременно, а ещё и не любым пультом.., двойной незачёт :D
|
Создано 16-09-2011 09:09
|
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
AQ12NSENEUR аналогичен AQ12NENSER:
026024-17125E
возможно в конце надо 2 раза нажать on/off.
выложи фото шильда.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 16-09-2011 09:26
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 human
Ну, ты к Samsung-у ближе, тебе виднее... У нас в Мухосранске и этой информации практически никто не знает.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-09-2011 10:03
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Ну почему же не знают. Любой СЦ в Оренбурге, имеет доступ к GSPN и -> знает это.
База мануалов и бюллетеней рулит.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 16-09-2011 11:08
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Кстати, про СЦ кондиционеров Samsung в Оренбурге. Специально только что зашел на сайт, посмотрел. Сервисбыттехника закрылась - проблемы у руководства, а ТИКО в 2005, то ли в 2006 авторизовались как СЦ кондиционеров на моей базе. Хочешь - пришлю фото "их" СЦ с собственной персоной?
Есть правда, еще КомИнКом-Сервис, сейчас ООО "Орбита" и фсё...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-09-2011 11:37
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
ООО "КомИнКом- Сервис" не имеет авторизации по a/c
ООО ТИКО-сервис - имеет авторизацию по a/c.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 16-09-2011 11:48
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А ты ради интереса посмотри их фотографии сервисной зоны. Хочешь, пришлю такие же?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-09-2011 11:51
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
давай высылай.
Ванная комната или туалет по размерам? :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 16-09-2011 12:24
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Не, угол в металлическом гараже... :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-09-2011 12:33
|
|
|
roeg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-11-2009
|
Вот фото больного
|
Создано 16-09-2011 15:25
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Так это же контрабас для России). Девайс привезли из Украины?
Теперь напишите, как и каким пультом вводите код опции.
Два раза пробовали нажимать?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 16-09-2011 16:09
|
|
|
|
roeg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-11-2009
|
Куплен на Украине. Пульт ARH 403. Кода ввожу как всегда. Пробовал два раза нажимать - сигналит охрипшим криком 3 раза и дергается двигатель.
|
Создано 16-09-2011 21:17
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Плата родная? Если новая, какой партномер у платы?
Пишите историю секаса подробнее.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 17-09-2011 00:35
|
|
|
roeg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-11-2009
|
Значит, все по порядку: плата родная, номер на БП DB93-05745A-LF SMT0804184372, номер на плате с процем DB93-05744A-LF SMT0804190092. Проблема следующая - при включении сразу работает нормально, но если на пульте нажать, например, переключение скоростей вента или шаговый двигатель, то сразу идет сигнал на реле 4хходового. Если продолжать нажимать кнопки пульта, то кондиционер поочередно переключает режимы работы. Такое ощущение, что жмешь кнопку MODE. Пробовал менять пульт - тоже самое. Вот такой секас :D
|
Создано 17-09-2011 15:43
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Наверное вода попала на плату?
проще ее заменить
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 17-09-2011 18:37
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Цитата |
---|
human пишет:
on/off 2011 года имеет код опции 24 символа | Цитата |
---|
human пишет:
А вот на Юнфарау инвертор, который уже выпущен, код опции 36 символов | Цитата |
---|
ходящийвосне пишет:
Забыли указать модели, в которых код вводится с двух пультов одновременно | Вау! Чудо техника! Наверно скоро код конфигурации будут на визуал бейсике с двух пультов по македонски шмалять в сторону наружника и исчо столько же, но на си шарпе в сторону нутрянки
Ай лав зис гейм
|
Создано 17-09-2011 21:52
|
|
|
roeg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-11-2009
|
Цитата |
---|
human пишет:
Наверное вода попала на плату?
проще ее заменить |
Плюс-минус остановка - сколько потянет платка? И еще маленький вопрос
Цитата |
---|
human пишет:
Так это же контрабас для России
|
Об этом, если можно, поподробнее, на будущее чтобы знать
|
Создано 17-09-2011 23:30
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Плата будет стоить 1000-1500 руб
в Россию завозятся блоки только SER
(Samsung Electronic Russia).
Например AQ12NENSER
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 18-09-2011 10:14
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Поправка. Закупка меньше. 1500 руб - это 200% сверху
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 19-09-2011 11:27
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Не кислая маржа однако! Как в том анекдоте: "Вот на эти два прОцента и живу!".
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 19-09-2011 11:34
|
|
|
roeg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-11-2009
|
Нашел такой же аппарат, так там код 24 значный на пульте. На моем можно только 12 значный. Как такое может быть? Может поэтому не принимает? Если есть код, дайте, плииз!
|
Создано 19-09-2011 17:18
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
SSA пишет:
Не кислая маржа однако! Как в том анекдоте: "Вот на эти два прОцента и живу!". |
Да я фиг его знаю почем могут впарить. СЦ предприятие коммерческое. Написал от балды.
Цитата |
---|
roeg пишет:
Нашел такой же аппарат, так там код 24 значный на пульте. На моем можно только 12 значный. Как такое может быть? Может поэтому не принимает? Если есть код, дайте, плииз! |
Да шош ты в код так уперся.
24 значный код м.б. только на платах проектов MAX, Borocay, Crystal 2011 г. (блок питания и микроконтроллер на одной плате).
У тебя две платы, старый сплит. 12 символов.
Замени плату с процессором и будет тебе счастье.
На тот дефект, что описываешь, коды опции не влияют.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 19-09-2011 17:31
|
|
|
|