Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Трансформаторный БП на плато Haier HSU-09H03/R нуженен или внутренний блок куплю или плато.
.: Трансформаторный БП на плато Haier HSU-09H03/R нуженен или внутренний блок куплю или плато.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Трансформаторный БП на плато Haier HSU-09H03/R нуженен или внутренний блок куплю или плато.»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Где, в Москве трансформаторный БП купить.На Митинском нет.Маркировка по интернету не пробивается.Написано на БП :LB2271;VC510002.
Мой ТЕЛ 89165056138.
Создано 29-08-2011 16:32
Наверх
Olmer79


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
Любой 12-тивольтовый транс одноамперный. Хвосты припаяйте от старого и всё...
Если бы я на каждый Хаер трансы бы у производителя покупал, я бы от стыда сдох.

Рисунок
Создано 29-08-2011 16:58
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Да,где, его взять от старого.Как буд-то свалка плат от кондиционеров существует. Вопрос
Создано 29-08-2011 20:49
Наверх
Leha_old


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 298
дата регистрации: 06-07-2005
Просто надо лучше работать © Сами знаете кто.

ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Создано 29-08-2011 22:47
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Цитата
Leha_old пишет:
Просто надо лучше работать © Сами знаете кто.

Ща,поеду в Смоленск лечиться.У Вас говорят импланты в 2 раза дешевле и свалка кондиционеров есть. смех
Создано 30-08-2011 11:15
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Чё-й та мне кажется, что в 09H03/R импульсный блок питания: http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&PAGEN_1=2

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 30-08-2011 13:26
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Цитата
SSA пишет:
Чё-й та мне кажется, что в 09H03/R импульсный блок питания: http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&PAGEN_1=2

О как дело повернулось :), просто целый детектив о блоке питания для плато с пострадавшими
Цитата
durovsan пишет:
Ща,поеду в Смоленск лечиться
и уликами
Цитата
Olmer79 пишет:
Хвосты припаяйте от старого и всё...
смех .

C уважением Valve.
Создано 30-08-2011 14:03
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Это не трансформаторный БП оплавился.Схемы не было.Взрывается предохранитель на 3,15А.Варистор выпаивал-всё равно взрывается.Удивительно,на рынке никто, так и не сказал,что за деталь.В мануале LX 1.На английском мануал.Многое непонятно.PROMT почему то не переводит.Полазил по интернету-Дроссель обыкновенный подавления ЭMП.Найду такой,впаяю.
Создано 30-08-2011 23:38
Наверх
Leha_old


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 298
дата регистрации: 06-07-2005
Цитата
durovsan пишет:


Ща,поеду в Смоленск лечиться.У Вас говорят импланты в 2 раза дешевле и свалка кондиционеров есть.

Добро пожаловать.
У нас ещё и зарплаты у врачей - о-го-го. По телевизору сказали, да. При Самом Премьере! А они врать не будут.

А про свалку - так это места знать надо.

Цитата
durovsan пишет:
Найду такой,впаяю.


А вот торопица не нада, слюшай.

Ежели сам с электроникой знаком плохо, лучше найди у кого спросить - ей-ей больше толку получится.
Ибо битый у тебя, видимо какой-то из элементов после. Либо мост, либо кондёр (хотя он бы взорвался скорее всего), либо ключ. А может ещё что. Это уже подробнее надо смотреть.

ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Создано 31-08-2011 01:44
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Цитата
Leha_old пишет:
видимо какой-то из элементов после
Конденсатор оплавился на 100Мф.Поменял.Включу когда фильтр LX1 впаяю.Но такой не найдёшь.Номиналы может кто знает?Что-бы впаять подобный.
Создано 31-08-2011 10:01
Наверх
Olmer79


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
Уф... Сдаёцца мне, ТС не в курсе, чем транформаторный БП от импульсного отличается...
Могу пожелать двух вещей - удачи и здоровья. Ну и много денег и времени свободного для ремонта этого гудронного коллайдера на одной ШИМке и ключе.

Рисунок
Создано 31-08-2011 10:48
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Цитата
Leha_old пишет:
Ибо битый у тебя, видимо какой-то из элементов после. Либо мост,

Горящё!!! Диодики (IN 4007) все на мосту прозваниваются.Варистор помоему на нём написано- ( SCK 4R72) то жэ прозванивается .Дальше коротышей нет.Еду, покупаю и думаю на этом закончится ремонт плато. bravo
Создано 31-08-2011 16:27
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Фильтр можно поставить любой, хоть от телевизора, там тоже импульсник.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 31-08-2011 18:21
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Цитата
SSA пишет:
Фильтр можно поставить любой, хоть от телевизора, там тоже импульсник.

Это тоже самое, что вместо фильтра поставить перемычки, фильтр помех специально подбирается по конкретный импульсный блок питания и ставить от другого особого смысла не имеет - ибо эффект будет как от перемычек.

C уважением Valve.
Создано 01-09-2011 00:54
Наверх
BINT


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
если конденсатор оплавился и мост пробит, то ключу хана имхо. бывает и импульсный трансформатор пробитый оказывается. а перемычки вместо фильтра уже не так страшно
Создано 01-09-2011 08:03
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
2 valve
Я, вообще-то, по первому образованию - инженер по эксплуатации радиотехнических средств, поэтому знаю, КАК это будет работать.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 01-09-2011 09:50
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Цитата
durovsan пишет:
.Варистор помоему на нём написано- ( SCK 4R72)
Обшипся Я.Не варистор,а термистор в ЧИП и ДИПе говорят 72 рубля.Но он оказался рабочий.Купил диодики китайские по 10 рублей.Фильтр сетевой Murata подошол по посадке(PLA10AS2221R5R2B,2,2 мГн 1,5А 250В) 45 рублей.Впаял,12В есть и 5В есть.Но индикатор на плато не горит.Может он горит, когда плато полностью в блоке и с пульта кондиционер включён?Электросхема Haier HSU-09H03/R(DB) нужна.Она отлична от Haier-09Р03/R(QXF).
Создано 01-09-2011 21:33
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Цитата
BINT пишет:
если конденсатор оплавился и мост пробит, то ключу хана имхо. бывает и импульсный трансформатор пробитый оказывается. а перемычки вместо фильтра уже не так страшно

Конденсатор не прозванивается.Набухла слегка пластмаска на шляпе.Но я поставил на всякий случай другой.Что, Вы называете ключём?
Создано 01-09-2011 21:49
Наверх
Leha_old


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 298
дата регистрации: 06-07-2005
durovsan,
Впаял,12В есть и 5В есть.
Что, Вы называете ключём?

Ежели есть, то второй вопрос для тебя представляет чисто академический интерес, решается (ежели в гугле ещё не забанили) запросом "импульсный источник питания"

durovsan,
Но индикатор на плато не горит.Может он горит, когда плато полностью в блоке и с пульта кондиционер включён?

Конкретно платУ не видел, возможны варианты. Попробуй собрать - может и заработает. Ежели нет - скорее всего предохранители по вторичным цепям - они там бескорпусные (скорее всего).

SSA,

Про универсальность катушек фильтров ИМХО - ну очень отдельная тема, пока (в текущем контексте) неважная, хотя сама по себе может стать интересной для общего развития.

ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Создано 01-09-2011 23:16
Наверх
BINT


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
думаю должно заработать
Создано 02-09-2011 11:28
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Цитата
BINT пишет:
думаю должно заработать
Я то же надеялся.Но с пульта не реагирует.Я наружный блок не подключал,может с этим связано.Мануал или схема нужна.Прозванивать дальше.Индикатор на плато не горел.Напоминаю ещё раз.Инвертор Haier HSU-09H03/R(DB)!!!!У него схема совершенно другая.
Создано 03-09-2011 16:37
Наверх
BINT


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
внутрянка должна на пульт реагировать и без наружки. на плате должны быть стабилизаторы, на них есть напряжение? и бывают предохранители впаяные-целые? и попробовать моторчик отцепить-может он гасит
Создано 05-09-2011 14:37
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Цитата
BINT пишет:
попробовать моторчик отцепить-может он гасит

Горячё! Моторчик отсоединили,тогда заработала.При повторном монтаже плато перегорел опять предохранитель и мост.Моторчик на Haier от других можно поставить?Или купить?И можно ли другой внутренний блок инвертор поставить,ну Toshiba например?
Создано 05-09-2011 17:43
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Сервис мануал нашелся, смотри там же. Прежде чем грешить на движок, проверь в блоке питания D5, D12, E15 и на основной плате IC8, IC10. Если исправны, то меняй движок. Должно подойти с любого инвертора, где питание вентилятора постоянным током.
Блоки целиком разных производителей невзаимозаменяемы.
ИМХО, проще всего достать с LG ArtCool Deluxe.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 05-09-2011 18:20
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Цитата
SSA пишет:
Сервис мануал нашелся, смотри там же
Это где,там же? Вопрос Работает- при снятом разъёме на мотор.
Создано 05-09-2011 20:06
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Цитата
SSA пишет:
D5, D12, E15 и на основной пла
Это на какой схеме смотреть.Схемы у меня пока нет.
Создано 05-09-2011 23:21
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&PAGEN_1=2
Правильно, при снятом разъеме будет работать, т.к. коротит или вентилятор (звонится как трехфазный компрессор), или цепи, которые его питают. Опять же через компрессор.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 06-09-2011 08:42
Наверх
BINT


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
найди номер платаы и движка 00104..., здесь даичане есть у них попроси, если дадут.
Создано 06-09-2011 11:01
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Меняй моторчик , плата здесь не при чём ... Попробуй его крутануть, если крутится с усилием .. то стопудово моторчику кирДык .

M@LEY из Барнаула
Создано 06-09-2011 17:32
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.