vbif543
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 17
дата регистрации: 15-06-2011
|
аппарат трехфазный
на одной из фаз просело напряжение до 90 В, а после того, как устранили неполадку в электрощите, перестали работать оба кондиционера
на внешнем блоке, на плате есть три светодиода (1-ый из них мигает постоянно желтым цветом - что за код ошибки?
может кто подскажет?
фазы местами меняли, пробовали все комбинации - не помогло
|
Создано 14-07-2011 08:50
|
|
|
Sysok
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 156
дата регистрации: 03-04-2006
|
Ошибка означает перекос фаз, неправильная фазировка или отсутствует фаза В,С.
|
Создано 14-07-2011 08:58
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Точно так .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 14-07-2011 22:37
|
|
|
vbif543
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 17
дата регистрации: 15-06-2011
|
ребята как устранить эту ошибку?
если фазы местами меняли и сейчас напряжение нан них одинаковое?
|
Создано 15-07-2011 07:03
|
|
|
vbif543
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 17
дата регистрации: 15-06-2011
|
у кого есть схемы, мануалы и прочее на С-Midea MCA-48HR?
|
Создано 15-07-2011 07:05
|
|
|
popcorn
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 14-01-2010
|
а на крышке наружки ничего не написано по этому поводу? например кнопка сброса ошибки с микрокомпьютера.
|
Создано 15-07-2011 08:46
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 vbif543
Sysok Вам же написал про ошибку.
Проверяйте схему контроля напряжения сети или исключайте ее и ставьте внешнюю защиту (можете и не ставить, но тогда компрессор может сгореть при Ваших проблемах с питанием).
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 15-07-2011 09:53
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
Если после вмешательства в эл. щит отвалился и второй, ищите в щите. Накосопорили там...
|
Создано 15-07-2011 12:43
|
|
|
zekos
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 44
дата регистрации: 08-04-2014
|
Уважаемые форумчане, помогите найти мануал на него. модель та же, только фирма Ballu.
Ballu MCA-48HR
на внутреннем быстро моргает диод alarm. Кодов ошибок на кондиционере ( под крышками и тд.) нету.
на наружнем мигает 3 диода медленно - нашёл, что ждёт команды с внутреннего.
И в интернете кодов ошибок на ballu/midea с диодом alarm не нашёл.
Спасибо.
|
Создано 14-08-2015 23:13
|
|
|
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
1. Сработка цепей защиты сбора конденсата пор уровню воды или повреждён датчик насоса - диод Alarm мигает 5 раз в секунду.
2. Защита по высокой температуре конденсатора - наружный блок все диоды моргают.
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|
Создано 15-08-2015 02:54
|
|
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|
Создано 15-08-2015 02:55
|
|
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|
Создано 15-08-2015 03:04
|
|
|
zekos
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 44
дата регистрации: 08-04-2014
|
То что нужно. Спасибо
|
Создано 15-08-2015 20:33
|
|
|
|