Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Здравствуйте!
Выглядит вот так http://www.photoshare.ru/original/pho...291076.jpg
|
Создано 28-05-2011 10:55
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Лучше бы вместо фото написали маркировку оборудования.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 28-05-2011 13:23
|
|
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Нашёл описание на похожий контролер
http://www.aircon.ru/bitrix/component...p?fid=6446
Возможно, подойдет?
|
Создано 30-05-2011 10:36
|
|
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Может кто-то встречал более подробное описание? Хоть на птичьем языке. ;)
|
Создано 18-06-2011 08:23
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
в чем проблема? может быть так поможем.
|
Создано 18-06-2011 18:24
|
|
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Цитата |
---|
k-kont пишет:
в чем проблема? может быть так поможем. |
Спасибо!
Есть параллельная тема My Webpage
Это оттуда
Цитата |
---|
Alexandr пишет:
Одна из причин аномального роста высокого давления оказался вентилятор ККБ.
При включении ККБ всё крутиться, спустя, где-то 2 минут, останавливается вентилятор, начинает расти давление и остановка по высокому.
Скаммутировал напрямую минимальную скорость вентилятора, на всасе 2 бара, нагнетание 15 бар. Т. На улице 20 градусов.
Замена датчика конденсатора ни к чему не привела.
Вопрос, почему не включается вентилятор, хотя разогрев конденсатора очевиден. |
Думаю, что сбились настройки контроллера, хотя маловероятно, но все, же хотелось убедиться.
На ощупь конденсатор достаточно тёплый. Почему не включается вентилятор?
|
Создано 19-06-2011 16:04
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Надо выложить (или хотя бы написать), какая панель управления этим контроллером. И от этого уже и плясать.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 20-06-2011 08:03
|
|
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Так фото есть в начале темы.
|
Создано 20-06-2011 17:24
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
ИСЧЕ раз повторяю для тех, кто на бронепоезде: ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, а не плата контроллера. Та штука, где стоят кнопочки и индикатор.:D
Или там кроме индикатора и кнопок на плате ничего нет? Тогда полную маркировку блока/системы.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 20-06-2011 18:35
|
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Ищу сервис-мануал или плату, которая на фото автора топика.
Шильдик оборудования отсутствует, похоже ККБ AIRWELL - охлаждает воздух в зале, гоняет его по кольцу.
На схеме внутри блока:
ROOFTOP
SE3040 399596
Дефект - не включается.
На дисплее платы светится OFF.
В тестовом режиме компрессоры, вентиляторы работают нормально.
|
Создано 05-06-2015 06:28
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Толь , все ККб и руфтопы устроены примитивным образом .
Копай там , от куда приходит ON\OFF .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 05-06-2015 10:57
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Чё, лень - двигатель прогресса?
Первая же ссылка по поиску в Google "ROOFTOP SE3040": https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q...9771,d.bGg со схемой и прочим.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 05-06-2015 12:38
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Из мануала следует, что ККБ включается с проводного ПДУ и с доп кнопки с фиксацией в корпусе ККБ.
Управление с ПДУ - главное, а с доп кнопки - подчиненное.
Т.е. если с ПДУ выключено ККБ, то с доп кнопки включить ККБ невозможно. Именно такая ситуация случайно получилась.
Причина дефекта - неисправный ПДУ:
1 - стерлась кнопка ON/OFF
2 - пробился ключ подсветки светодиода под кнопкой ON/OFF.
Пользователь нажимает на кнопку ON/OFF => на дисплее в правом верхнем углу высвечивается треугольник на 1 сек.
Значит, команда на вкл/выкл ККБ передана.
Но не известно, какая команда передана - включение или выключение ККБ, потому что на дисплее не фиксируется доп символ, а подсветка кнопки ON/OFF светится постоянно.
Примечание.
Проводной ПДУ имеет две батарейки ААА.
Без подключения к ККБ кнопка ON/OFF светится не постоянно, а синхронно с подсветкой дисплея, т.е. в течение 1 минуты после нажатия любой кнопки ПДУ.
RESET ПДУ:
1 метод
Зажать на 10 сек, одновременно 4 кнопки таймера под передней крышкой крышкой.
2 метод.
Нажать на кнопку с тыла ПДУ, которой нет на печатной плате, а дорожки есть.
2 метод более глубокий, устраняет сбой, которой не устранил 1 метод.
Для обновления конфигурации на плате управления ККБ зажать на 5 сек кнопку выбора и изменения функций под цифровым индикатором.
Подозреваю, что есть еще сервисный уровень, который не описан в пользовательском мануале, т.к. уставка Т на ПДУ - +16,17,18,19 С не отражается в сервисном меню (сенсор) на дисплее платы управления ККБ.
Очень похоже, что введено ограничение по уставке.
При длительном удержании кнопок выбора и изменения функций под цифровым индикатором появляются опции, не описанные в пользовательском мануале.
|
Создано 09-06-2015 23:50
|
|
|
|