Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти внешний блок VRF V1 выдает ошибку LED2 мигает 11раз
.: внешний блок VRF V1 выдает ошибку LED2 мигает 11раз
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «внешний блок VRF V1 выдает ошибку LED2 мигает 11раз»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
end


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 03-11-2003
внешний блок VRF V1 выдает ошибку LED2 мигает 11раз
по факту не было фреона ,подзаправили,
ошибка осталась,помогите.
Создано 26-05-2011 10:24
Наверх
mpi896


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 77
дата регистрации: 29-09-2009
Ошибка всех компрессоров.
Ошибку сбрасывали SW 4-4 ?
Компрессора проверяли на заклинивание?
сопротивление обмоток замерялось?
Создано 26-05-2011 10:44
Наверх
end


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 03-11-2003
Отправил человека сбрасывать ошибку,
спасибо за ответ.
Создано 26-05-2011 10:50
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
:D Велкам в волшебную страну V серия от FG.
Лейте, сбрасывайте.
Ей от этого легче не станет ;)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 26-05-2011 16:25
Наверх
coolerr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 85
дата регистрации: 29-07-2006
блин какая жесть :o
Создано 26-05-2011 19:41
Наверх
AXE9
+79160036315


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
а какая жесть?
парни не знают о существовании мануала и не знают что с ним делать.., потом когда все таки его найдут, будет восклицание : "... млин он же на английском!" потом, как у всех помаятся с блоком выпустят газ или наоборот дозаправят вплетут историю что лучше general climat и daikin ничего не придумали , возьмут за вызов (а может не возьмут) и поедут.

Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Создано 26-05-2011 23:28
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Да такая жесть. Компрессоры у VRF V от FG могут перегреваться на нормальном кол-ве хладагента. и в мануалах про это не написано.
И в UE и JAC вам про это не скажут :D

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 27-05-2011 02:05
Наверх
gabba52


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 109
дата регистрации: 15-02-2010
День добрый, а подскажите из-за чего крмпрессора перпегреваются. Очень интересно. Просто недавно сгорел компрессор на VRF серии J, утечек не было 100%, в АЯКе говорят не гарантийный случай, а почему объяснить не могут. Ссылаются на недостаток фреона.
Создано 27-05-2011 08:36
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Это длинная история, полная слез дилеров...
А мне дуют в уши, что J серии перестали гореть Пилите, Шура, пилите...
Сами подумайте, что это за оборудование, если из-за банальной нехватки хладагента горит компрессор?
Да вы сами посмотрите как это работает!
Этож пипец, других слов нет.
Плата управления не отключает компрессор, даже когда на обмотках +140 град. Пилите, Шура, пилите...

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 27-05-2011 10:01
Наверх
end


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 03-11-2003
Не стоит так переживать,
блок прекрасно работает,
а в мануале 11 разового мигания LED2 не обнаружил.
Всем спасибо за внимание bravo
Создано 28-05-2011 13:10
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Да мне сопственно пох.
Считаете себя супер спецом по VRF Fujitsu? Вперет! :D
Не может она замечательно работать. будучи однажды в этой аварии :) Ждите повтора.

Цитата
end пишет:
а в мануале 11 разового мигания LED2 не обнаружил.


Да ну?
Разные мануалы курим.
V_series_SM.pdf, стр. 94

:D
Без софта, с манометром в руках, вы не поймете, как он работает, замечательно или нет.
Приятного вам секаса :oops:

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 28-05-2011 17:16
Наверх
end


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 03-11-2003
human
Cсылкой не поделитесь на мануал,
не могу найти,по V2 на Элементе лежит ...
Создано 28-05-2011 20:08
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Они его оттуда убрали.
А зачем вам мануал? Блок и так ведь работает? ))
Повторяю для тех, кто впервые увидел VRF FG V серию. Для того, чтобы понять почему перегреваются и клинят компрессоры нужно подключать СервисТул (а иногда надо смотреть как выполнен монтаж сети) и смотреть параметры за сутки и если надо дольше.
многое становится ясно.
Ни в UE ни в АЯК вам не помогут.
Говорю это потому, что бываю на объектах их дилеров.
Последний случай с 3-4 компрессорами - это вообще нечто. :oops:
Привет "мегалосям" из UE, которые помогли ушатать сплитовикам инверторы и ON/OFF компрессоры на 126-й машине.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 28-05-2011 22:28
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
2 human
Кстаnи про мануал. А какой ты куришь? У меня 2: англ (307 стр) и рус (301 стр), но ни в том и ни в другом на 94 стр. этой ошибки нет.:D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 28-05-2011 22:37
Наверх
end


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 03-11-2003
SSA
Тоже не скините книжку?
Создано 28-05-2011 22:50
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
SSA пишет:
2 human Кстаnи про мануал. А какой ты куришь? У меня 2: англ (307 стр)


очепятался, стр.95 ну ты мну понял 8)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 28-05-2011 23:12
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
end пишет:
SSA Тоже не скините книжку?


еще раз. мануал вам не поможет.
Основная ошибка и самая популярная вам уже известна.
Ничего другого, кроме перефазировки, трансмишн эррор и ошибки запуска инвертора в ней почти не встречается...

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 28-05-2011 23:18
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
end пишет:
по факту не было фреона ,подзаправили, ошибка осталась,помогите.


Это фантастика. расскажите каким образом можно подзаправить пустую V серию на стоянке? Во всас лили? ;)
подробнее плиз.
Это не обычная мультизонко.
У нее конденсатор отсечен от портов EEV, OK и соленоидами.
А лить в нагнетание или всас - подставить под удар компрессор. Бывало по 2 шт в день шатали. В том числе и со спецэффектами. Выбивало клеммы компрессора.
вам просто повезло.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 28-05-2011 23:30
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.