Всем дорое время суток. Подскажите пожалуйста.
Ситуация следующая. Сплит-система Panasonic кассета CS-A24BB4P (CU-A24BBP5).
При работе на охлаждение компрессор вырубается через 3-5 мин. после пуска. Потом через 5 мин. снова запускается. И т.д.
На платах внутр. и наружн. блоках, на проводном пульте ни какой ошибки не высвечивается. Однако если залесть в CHECK пульта то видна ошибка IF42. Насколько я понял, что IF42 - это срабатывание тепловой (внутр.) компрессора.
Параметры вроде как в норме.
Охлаждает, до того как рубанётся компрессор, хорошо. Темп. всас. трубы в норме.
Конденсатор чистый, сам мыл кёрхером, т.к. он двухконтурный.
Pвсас.=3.6-3.8 бар
Pнагн.=15-16 бар
Iкомп.=7.5-8.5 А (ток на шильдике не указан, зато указанна мощность компрессора 1,9 кВт)
Rобщ=3.9 Ом
Rпуск=1.5 Ом
Rраб= 2.7 Ом
Сопротивление мерил простым мультиметром.
Uсети=219 V
Тнар.=20
Почему может рубится по тепловой, межвитковое?
|
Создано 16-05-2011 02:36
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
На. Возможно, это просто история ошибок.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-05-2011 09:46
|
|
|
mr.Pitkin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 36
дата регистрации: 09-04-2009
|
Вряд ли. Просто я когда мыл конденсатор отключал питание. (мин 30). Все ошибки сбросились CHECK был пуст, но когда снова запустил на холод, после первого отключения залез в CHECK, F42 появилась. А так спасибо за отклик.
|
Создано 16-05-2011 10:04
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А после включения питания первый запуск был на охлаждение?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-05-2011 10:22
|
|
|
mr.Pitkin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 36
дата регистрации: 09-04-2009
|
Да
|
Создано 16-05-2011 10:28
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
mr.Pitkin пишет:
При работе на охлаждение компрессор вырубается через 3-5 мин. после пуска. Потом через 5 мин. снова запускается |
Всё правильно F42 слишком большой ток компрессора за определённое время причины могут быть разные, например проблема с обмоткой в компрессоре, неисправный токовый датчик, забитый конденсатор,и т.д.
C уважением Valve.
|
Создано 16-05-2011 10:41
|
|
|
mr.Pitkin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 36
дата регистрации: 09-04-2009
|
То, что рубится по тепловой я понял. Вопрос к вас: почему это может происходить? Какие могут быть варианты?
Конденсатор (т/о) чистый, как грамотно проверить исправность токового датчика или обмотки? Мне нужно точно определится, для дальнейших действий.
|
Создано 16-05-2011 14:19
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
закороти теплушку и погоняй. последи за током нагрузки, не растет ли со временем. возможно что просто теплушка просела так сказать, не соответствует параметрам из за частых старт-стопов. конденсатор сильно грязный был? могло компр. раньше по этой причине выбивать. вот биметалл и потерял жесткость.
|
Создано 16-05-2011 14:41
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
mr.Pitkin пишет:
То, что рубится по тепловой я понял. |
Не факт что по тепловой, скорее по датчику тока на наружном блоке. - тепловая защита внутри компрессора это один из вариантов.
C уважением Valve.
|
Создано 16-05-2011 15:29
|
|
|
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
была похожая ситуация, проверь емкость пускового конденсатора компрессора, а лучше на пробу замени.
|
Создано 16-05-2011 15:51
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Посмотрел еще раз мануал. 1F42 - последняя ошибка, 2F42 - вторая ошибка в журнале ошибок.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-05-2011 17:23
|
|
|
mr.Pitkin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 36
дата регистрации: 09-04-2009
|
Да именно 1F42. Тепловая внутри, не таблетка. Ток действительно немного растёт по мере работы, на 1А.
То, что это тепловая защита внутренняя я понял так: после отключения компрессора по тепловой я принудительно замкнул контакты пускателя (надавил) и компрессор не запуслтился,так погудел слегка, т.к. тепловая идёт в обрыв. Этим можно исключить датчик тока?
Может и вправду пусковой конденсатор но почему?
|
Создано 16-05-2011 17:54
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Если говорить правильно, то это не ПУСКОВОЙ, а ФАЗОСДВИГАЮЩИЙ конденсатор на дополнительную обмотку компрессора. Для того, чтобы он крутился. Возможно, конденсатор "высох" (потерял емкость) и компрессор греется.
Так же компрессор может греться от межвиткового (межобмоточного) замыкания, но это маловероятно.
Датчик тока исключать нельзя, т.к. это один из элементов защиты компрессора.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-05-2011 18:09
|
|
|
bampa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 105
дата регистрации: 02-11-2005
|
Цитата |
---|
mr.Pitkin пишет:
Может и вправду пусковой конденсатор но почему? |
Высыхают и выкипают они, случаев было много. Компрессор или не запускается вовсе, или через раз. Навесь в параллель где-то 20мкф и проследи. Если подтвердится - замени емкость.
|
Создано 16-05-2011 18:14
|
|
|
mr.Pitkin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 36
дата регистрации: 09-04-2009
|
Исключить, датчик тока, в каком плане, как причина отключения компрессора. А кто нибудь может сказать тип, марку, ёмкость конденсатора. (модель н.б.указывалась выше) Что бы выехать на объект с конденсатором и пробовать. Насколько я понял если причина в нём, то замена на исправный может решить вопрос? Ведь в моём случае компрессор не запускается через раз, а работает какоето время и отключается, насколько я понял по тепловой.
P.S. А чем отличаются ПУСКОВОЙ от ФАЗОСДВИГАЮЩЕГО конденсатора? Ведь ПУСКОВОЙ выполняет теже фенкции, судя по вашему описанию, конденсатор на пусковую обмотку, для пуска (начала кручения :| ). На этот вопрос можно и не отвечать главное основной, это так для личных познаний.
|
Создано 16-05-2011 18:19
|
|
|
bampa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 105
дата регистрации: 02-11-2005
|
Цитата |
---|
mr.Pitkin пишет:
Ведь в моём случае компрессор не запускается через раз, а работает какоето время и отключается, насколько я понял по тепловой. |
Если емкость с утечкой, то и такое возможно. При витковом он бы рубанул сразу...
|
Создано 16-05-2011 18:28
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
ПУСКОВОЙ подключается к обмотке ТОЛЬКО на время пуска и раскрутки, а ФАЗОСДВИГАЮЩИЙ или РАБОЧИЙ - постоянно.
Емкость 45 МКФ 440 В.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-05-2011 18:47
|
|
|
mr.Pitkin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 36
дата регистрации: 09-04-2009
|
А почему 440 В :oops: ? Блок однофазный. Да и трёхфазному не нужен конденсатор. Понимаю, нового не написал, просто хотел разузнать. "Плаваю" я в данной тематике, с "холодилкой" мне проще А так большое человеческое СПАСИБО.
|
Создано 16-05-2011 18:51
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
Цитата |
---|
mr.Pitkin пишет:
я принудительно замкнул контакты пускателя (надавил) и компрессор не запуслтился,так погудел слегка, т.к. тепловая идёт в обрыв. | если погудел, значит тепловая не сработала, цепь есть т.к. через тепловое реле пдается питание на общий провод. при сработке гудения не было б. так понял что у вас 24ый кондюк. конденсатор на него должен быть 50-60мкф на напряжение не менее 400В, потому как не тока пусковой, но еще и рабочий(подпитывает пусковую обмотку во время работы, за счет фазового сдвига грубо говоря создает вторую фазу. если что valve, лучше объяснит всю физику процесса).а на 400В что б не взорвался.
|
Создано 16-05-2011 20:10
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Выбрано с запасом. Действующее напряжение сети - 220 В, а амплитудное - 310 В. А еще может быть выброс напряжения самоиндукции обмоток... Поэтому и с запасом. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-05-2011 20:21
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Перепутал обмотки, пусковую и рабочую. У пусковой сопротивление больше должно быть.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 16-05-2011 20:43
|
|
|
mr.Pitkin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 36
дата регистрации: 09-04-2009
|
В принципе, я завтра там буду рядом, поэтому не поленюсь заехать, снять крышку и посмотреть ёмкость конденсатора.
|
Создано 16-05-2011 22:37
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Подключение, говорю, проверить надо. Обмотки если перепуать тоже будет и гудеть и греться.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 16-05-2011 22:42
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Цитата |
---|
Onsyi пишет:
Обмотки если перепуать тоже будет и гудеть и греться. | Но не вертеться, а у него оно все таки вертится
|
Создано 16-05-2011 22:59
|
|
|
mr.Pitkin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 36
дата регистрации: 09-04-2009
|
Да не, это я в посте просто неправильно написал название сопротивления обмоток. Неужели если перепутать обмотки, то компрессор будет 5 мин. работать, охлаждать, с номинальными давлениями?
Эх жалко у меня "хорошие" клещи на объекте скомуниздили :cry: , не надо было без присмотра оставлять, хотя оставил у щита всего на 5 мин.. Теперь ёмкость мерить нечем, просто нашёл у себя в закромах конденсатор CBB65 50мкф 450 VAC (Castorl Oil Protected 10.000AFC SH 40/70/21 ). Так бы померил ёмкость, если всё чикки-пукки, поставил бы. А так, ему в обед сто лет, кто его знает исправный или нет.
|
Создано 16-05-2011 23:00
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
постави прибор на сопротивление 20кОм и проверь конденсатор на заряд-разряд. стрелка должна показать сначала почти короткое сопрот. а потом кондер заряжается и показывает обрыв. при чем в обе стороны.
|
Создано 17-05-2011 06:11
|
|
|
Olmer79
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
|
Ну и толку? При проверке омметром можно узнать только КЗ или обрыв. Емкость не померишь.
Если обмотки попутать, крутиться будет. Не каждый, но будет. И при этом будет греться. :)
Купите в магазине пусковой конденсатор и поставьте. Стоит рублей 400.
Я себе тестовую батарею собрал, от 5 до 90 с шагом 2.5 мкФ. В таких случаях просто её подключаю и все.
|
Создано 17-05-2011 09:59
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
У меня крутился :D
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 17-05-2011 18:46
|
|
|
mr.Pitkin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 36
дата регистрации: 09-04-2009
|
Конденсатор оказался 45мкф +-10% 450 В. Проверить ёмкость как уже говорил нечем. Осталось найти где его можно купить.
|
Создано 17-05-2011 19:43
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
mr.Pitkin пишет:
Проверить ёмкость как уже говорил нечем. | токовых клещей тоже нет ?
|
Создано 17-05-2011 20:20
|
|
|
|