Дано: система MRV II от кЕтайцев. Наружка 10 л.с., 4 внутренних блока, кассеты по 2.5 л.с.
Отработав без проблем 3 сезона, причём только летом, после этой зимовки машина начала выдавать 50-тую ошибку. По мануалу - превышение суммарной мощности внутренних блоков более чем на 135%. Начал диагностику с простого - отсоединил 1 блок от линии связи. Ошибка осталась. Отсоединил все - ошибка 29, нет связи с внутренними. В итоге вышел на то, что при любом подсоединённом внутреннем система работает от 1 до 30 минут. а потом выдаёт "50".
Рядом стоит второй такой же блок. Меняю главные мозги - нет эффекта. Меняю мозги управления инвертором - нет эффекта.
Переключаю между собой линии связи мезблочной - нет эффекта, то есть на этом наружном с другими внутренними всё равно выскакивает ошибка "50".
По диагностике, которая переключалками на наружке производится, видно, что мощность наружного блока 10 л.с., видно, что суммарная мощность всех 4 внутренних - 10 л.с., лишних адресов нет.
Проверка сигналов на линии осциллографом даёт одинаковые параметры сигнала как на исправно работающей системе, так и на тупящей. Есть небольшие шумы, но фронты/спады чёткие, паразитных выплесков нет.
Сигналы, приходящие к плате с датчиков, практически одинаковые на обоих системах, плюс/минус 5%.
Создается ощущение наложенного на блок заклятия Великого Глюка минимум 6 уровня.
Вопрос: сколько стоит динамит в брикетах и что ещё можно попробовать, кроме обкатывания пасхальным яечком?
|
Создано 25-04-2011 11:45
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Лучше купить нитроглицерин и закачать его в контур вместо хладагента :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 25-04-2011 15:43
|
|
|
Olmer79
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
|
Да я и кислородом наддул бы... Но лучше починить.
|
Создано 25-04-2011 16:52
|
|
|
kenji
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
|
явный недозаправ :) вы роде сами всё написали.. трабл либо в связи, либо в неккоректном сегнале с одного из внутренних
|
Создано 25-04-2011 22:03
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
50-я ошибка - производительность внутренних блоков превышает 135% производительности наружного.
Исходя из того, что делали - "съехали мозги".
Судя по тому, что работали с осциллографом, в электронике разбираетесь.
Попробуйте "сдернуть" прошивку с исправного блока и "залить" в неисправный.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 25-04-2011 22:50
|
|
|
Olmer79
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
|
Мозги менялись местами с рабочего блока на глючный. Рабочий работает, глючный глючит.
То есть вся электроника наружки исправна.
А вот недолив... По идее, тогда бы 39-тая ошибка вылезала... Но это последнее, что я ещё не делал. Поеду перезаправлю.
|
Создано 26-04-2011 11:17
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Из Вашего сообщения видно, что: "то есть на этом наружном с другими внутренними всё равно выскакивает ошибка "50", т.е. неисправность остается на плате наружного блока.
И еще. Проверьте экранировку сигнального провода. Он должен быть подсоединен ТОЛЬКО на наружном блоке, а на внутренних - только соединяться друг с другом и не соединяться на корпус блоков.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 26-04-2011 11:26
|
|
|
Olmer79
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
|
Вы таки удивитесь, но! Дело было вообще совсем даже не в платах, не в кабелях и не во фреоне. Сдох токовый датчик компрессора, но сдох странно - ток мерился исправно и на дисплее показывался. Но вот после замены датчиков между блоками все прояснилось.
Убил бы того китайца, который писал кусок прошивки контроллера, отвечающий за коды ошибок. Пойду напьюсь пива от радости.
|
Создано 13-05-2011 16:26
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Тоже катаюсь в танчики))) и в Eve online
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 13-05-2011 17:13
|
|
|
|
Olmer79
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
|
ИС-3 топ, Бур топ и Су-100 топ. Ну и КВ-2 с ЗиС-6 для фарма, 650 боёв. :)
Сорри за оффтоп.
|
Создано 16-05-2011 19:15
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Топ 54, першинг, ис7 , объект 704, объект 261, ну и так по мелочи)))
сорь за офтоп ту)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 16-05-2011 21:45
|
|
|
Kenny
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 01-04-2005
|
Где достать мануалы на мультизональники Haier
|
Создано 04-08-2011 16:35
|
|
|
rapple
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 87
дата регистрации: 30-11-2010
|
У даичи в фениксе
|
Создано 04-08-2011 16:44
|
|
|
Kenny
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 01-04-2005
|
Спасибо. Мне нужны инстукции по монтажу и коды ошибок мультизональника Haier AU78NMTA
|
Создано 04-08-2011 17:58
|
|
|
rapple
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 87
дата регистрации: 30-11-2010
|
Есть инструкция с кодами только на англ.
скинь мыло отпралю
|
Создано 05-08-2011 08:54
|
|
|
|