azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Lessar LS-H18BEA кассета 600*600 с проводным ПУ. (Она же MDV MCA2i-18HRN1, Dantex, GC и проч.)
При попытке управления с ПУ не реагирует, загорается Lock.(Кнопку Lock проверяли!)
Связь с ПУ и блоком есть. (Напряжение не смотрели, только прозвонили)
Кнопкой временного управления управляется. При первом нажатии (AUTO) работает на тепло, но ПУ не слушает/
При втором нажатии (COOL) начинает мигать лампа OPERATION. Это соответствует ошибке №4 "термистор трубный
внутреннего блока". Завтра поедут ребята, поменяют. Но у них возник вопрос. Почему не работает с ПУ хотя бы в режиме вентиляции, почему начинает работать в режиме "Тепло", а "ХОЛОД" не работает.
И ещё, технический мануал есть, но нет сервисного (по настоящему) - нет графиков сопротивления термисторов и нет контрольных точек для замеров на платах.
Прошу у сообщества мнения по данному вопосу.
|
Создано 16-04-2011 18:02
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Если есть идеи, то до 11-00 МСК воскрес. скинете?
|
Создано 16-04-2011 18:08
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Есть Н24ВА4 от Lessar-а, настенные от GC до 36, и большой на Мидею МСС 18-48. Шли эл. адрес.
А так, на вскидку, надо проверить пульт на предмет качественной пайки и сборки, а так же другой пульт попробовать.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-04-2011 18:53
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
С сос. кабинета взяли пульт с 24-ки (Lessar-ский аналог МСС24), но он даже не загорелся. Меня не было, бригадир ездил, но завтра поеду.
ПУ могут не подходить, разная серия (у меня компакт), чуть другое управление, разные мануалы. Хотя внешне пульты идентичны
|
Создано 16-04-2011 21:32
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Вроде как глюк в ПУ. А вообще надо бы и плату покопать .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 16-04-2011 23:12
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 azar
Если уж совсем неполучится, в Русклимате:
Сплит-система кассетн. тип Midea (R22) MCA-18HR Compact - внутренний блок 97,50 USD аппарат отремонтирован, замена мотора вентилятора, функциональная проверка, аппарат исправен и подлежит дальнейшей эксплуатации
Сплит-система кассетн. тип Midea (R22) MCA-18HR Compact - внутренний блок 112,50 USD НЕКОНДИЦИЯ. Проверка. Исправен. Царапины, потертости. Рваная упаковка.
Сплит-система кассетн. тип Midea (R22) MCA-18HR Compact - внутренний блок 112,50 USD НЕКОНДИЦИЯ. Проверка. Исправен. Царапины, потертости. Убитая упаковка.
Сплит-система кассетн. тип Midea (R22) MCA-18HR Compact - внутренний блок 112,50 USD НЕКОНДИЦИЯ Проверка. Исправен. Царапины, потертости.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 17-04-2011 09:12
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
SSA пишет:
2 azar
Сплит-система кассетн. тип Midea (R22) MCA-18HR Compact - внутренний блок 112,50 USD НЕКОНДИЦИЯ Проверка. Исправен. Царапины, потертости. |
Ок!
Вопрос только, будет ли отличатьсч прошивка Lessar и Midea.
Я тут выяснил, что в базе мидеа идёт с инфракрасным ПУ а лессар с настенным. И в настенном ПУ мидеа стоит сенсор т-ры, а в лессаре его нет в принципе.
Спасибо!
И он на гарантии оказалось, сейчас главное найти причину неисправности и предьявить.
|
Создано 17-04-2011 10:53
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А тебе прошивка нужна или плата целиком?:D
Да за такие бапки можно блок тупо поменять, оставив только переднюю панель, где Lessar написано.
А если на гарантии, то как в том Ералаш-е: "Дяденька, я знаю, что у Вас сломалось! Машина!" - блок+пульт.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 17-04-2011 11:19
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ну вроде нашли причину.
В компакт касетах Мидеа, сигнал с настеного ПУ поступает на плату фотоприёмника, а там. рядом с самим фотоприёмником стоит ИК излучатель (его работа хорошо видна черех фотоаппарат). Излучатель работает, а сигнал не принимается.
В общем проблема в неисправности непосредственно фотоприёмника или в целом платы. Но скорее сам приёмник. Если его менять, делов с работой электронщика 300-400 руб. А так - на гарантии.
|
Создано 17-04-2011 15:05
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А залоченный пульт?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 17-04-2011 15:39
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
SSA пишет:
А залоченный пульт? |
Поясните? Ну не понял, что значит золочённый.
|
Создано 17-04-2011 17:21
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Не золочёный, а залОченный, от английского Lock - замок, закрывать.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 17-04-2011 17:48
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Блин! А я то....
Вот писал в начале. (Кнопку Lock проверяли!)
Мы ПДУ ИК проверяли, не реагирует.
И если ПУ залоченный - то сигнал с ПУ не шёл бы на плату (ИК излучатель) - а он идёт.
|
Создано 17-04-2011 17:58
|
|
|
|