Vic727
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 79
дата регистрации: 20-07-2010
|
Доброго времени суток, форумчане! С Данным агрегатом вот такая история: клиент начал жаловаться на то что "плохо холодит" точнее сначала, когда только смонтировали "холодил хорошо" а теперь значит "плохо стало". Кондиционер был обследован на месте,промыты\прочищены внутренний и наружный блоки. Перезаправлен по весам. Эффекта это не дало. демонтировали, привезли в мастерскую, собрали заправили включили. Сразу же обратил внимание на высокую температуру жидкостной трубы на выходе из наружника. около 50 градусов (давление на жидк. порту 20.8 ). температура трубы на выходе испарителя 9 град. давление на всасе 5.39. температура воздуха на входе в испаритель - 28-30 град (жарко в помещении:)) на выходе испарителя-19 град. Температура воздуха на входе в наружник - 21 град., выходящего из наружника - около 45 град. Вот в связи с этим вопрос - вроде бы как производительность кондея - ок (роняет с 30 до 19 градусов). но... должна ли быть такой горячей жидкостная труба (там градусов 50 - рука с трудом держит)? как будто неэффективно работает конденсор. но он чистый и ветилятор работает нормально. Короче в затруднении я. Что где еще можно померять\посмотреть?
|
Создано 06-04-2011 17:13
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
На вскидку: наличие воздуха в системе, ну и перезаправка. Просто стравливай, пока на терометре не будет нужного значения.. .
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 06-04-2011 20:57
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
ИМХО, короткая трасса в сервисе и, в связи с этим, небольшая перезаправка. Заправить не по весам, а по перегреву.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 06-04-2011 21:01
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Небольшой перезаправкой 50 град и 20,8 бар не получишь.
Навскидку переохлаждение 5 град.
И перегревом все зергут о2 град, если автор не обманывает насчет температур.
Все симптомы слабого конденсатора или азота в контуре
21 на входе 45 на выходе - это много.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 06-04-2011 21:49
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Во, блин, а про неконденсируемые примеси я не подумал...:D
Как-то по умолчанию подумалось, что при заправке по весам было вакуумирование контура.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 06-04-2011 22:02
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
human - а масленные пробки бывают - или это сказки?
|
Создано 06-04-2011 22:22
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Если только кол-во масла помимо картера соизмеримо с объемом теплообменников :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 06-04-2011 22:31
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Другой вариант - подклинил в промежуточном положении четырёхходовой, ну в общем в той стороне искать?
И ещё, помнишь в котзе, скачивается фреон во внешник, закрывается порт и выкл. компрессор. Затем включается вентилятов конденсатора и продувается (мин. 20) и измеряется давление и соответствие т-ры воздуха. Если в пределак 2К, то всё ОК, если нет - то это примеси.
|
Создано 06-04-2011 22:53
|
|
|
Vic727
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 79
дата регистрации: 20-07-2010
|
Азот в контуре - это вряд ли - не наддували азотом перед заправкой в мастерской. естественно ваккумировали, то есть неконденсируемые примеси по идее тоже отпадают. объем заправки по шилде - 5 кг r22, тоесть даже если 100-150 г перелили (вряд ли, весы вроде точные) то это бы не дало такой температуры на жидкостном. Давления померяны точно, а вот температуры еще разок сегодня перемеряю. но вряд ли там ошибка. есть подозрение на пониженную скорость вентилятора наружника :). по поводу "скачать весь фреон в наружник" - то есть просто закрыть жидкостный вентиль и включить на холод, потом перекрыть газовый и выключить? А компрессору не сплохеет от такого? Там копланд спиральный.
P.S. На тепло включали - греет очень хорошо, давления на входе и выходе внутреннено влока - 17-20, поточнее померяю сегодня. субъективно - на тепло работает отлично
|
Создано 07-04-2011 09:24
|
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
azar пишет:
Другой вариант - подклинил в промежуточном положении четырёхходовой, ну в общем в той стороне искать? |
4-хходовой никогда не вызывал аномальное повышение конденсации.
Здесь всего два варианта реальные.
- По прежнему убитый в хлам конденсатор (пух забит между двух теплообменников, промывка нужна керхером не просто сверху побрызгать, а прокачать литров пицот воды)
- не работает часть конденсатора по фреону, забит коллектор слива или запай.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 07-04-2011 09:43
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Vic727 пишет:
есть подозрение на пониженную скорость вентилятора наружника . |
и
Цитата |
---|
Vic727 пишет:
как будто неэффективно работает конденсор. но он чистый и ветилятор работает нормально. |
как то не вяжутся.
Вы не можете проверить работу вента? В чем затруднения?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 07-04-2011 09:50
|
|
|
Vic727
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 79
дата регистрации: 20-07-2010
|
буду проверять. как-то подозрительно низкие обороты вентилятора, хотя может и нормально - вент то здоровый, короче доберусь до движка - гляну какой у него rpm. и проверю конденсор - может действительно часть трубок заварена. оказывается до нас его пыталась взбодрить некая фирма - чего-то там варили.
а конденсор мы мыли, керхером. вроде ок. ну короче буду глядеть, спасибо за советы
|
Создано 07-04-2011 11:50
|
|
|
Vic727
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 79
дата регистрации: 20-07-2010
|
и вдогонку - все таки можно собрать фреон в наружнике или нельзя? :)
|
Создано 07-04-2011 11:51
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Цитата |
---|
Vic727 пишет:
и вдогонку - все таки можно собрать фреон в наружнике или нельзя? |
Можно. Только контролируйте по манометру низкого давления на газовой трубе. Как стрелка зашла на вакумм. начинайте перекрывать порт и одновременно выключается компрессор.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 07-04-2011 19:05
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Такая же ситуёвина с kentatsu канальным. 2 недели норм полета, потом чпок и холодопроизводительность куда то делась...на тепло гуд, на холод перепад по воздуху на ТО внутрянки 9 градусов , при НД 3.5 атм и перегреве 8.
про чистоту можно не спрашивать, и вообще не бит, не крашен)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 07-04-2011 19:54
|
|
|
Vic727
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 79
дата регистрации: 20-07-2010
|
Human был прав - реально забитый теплообменник, :) он там трехслойный. Так вот валенок из пуха и говн образовался между слоями, керхером снаружи не пробивается никак, ни с внешней ни с внутренней стороны, вперые такое вижу. выходим из ситуации так: разогреваем все это дело до полного высыхания валенка и муторно продуваем воздухом. помаленьку выколупывается. сейчас полконденсора прочистили - ситуация уже стала веселее - температура на жидкостном порту - градусов 30-35 давление соответсвенно 13-15. Так что мой вопрос наверное ожно считать закрытым. всем ответившим - спасибо и респект и всех благ!
|
Создано 07-04-2011 20:09
|
|
|
VVovka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 07-04-2011
|
Vic727 Можно и керхером промыть. Сам с таким два года назад мучался. Если снять верхнюю крышку с ККБ то можно немного раздвинуть ряды конденсатора и сверху акуратно промыть керхером. Ну или самый кардинальный способ это разрезать алюминиевую пластину которая объединяет ряды конденсатора на торце. После такого чистить подобные теплообменники значительно проще.
|
Создано 07-04-2011 20:15
|
|
|
Vic727
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 79
дата регистрации: 20-07-2010
|
нууу резть это вообще реальный БДСМ :) а вот попробовать их немного раздвинуть завтра попробую. короче - подумаем как это дело провернуть. спасибо за совет!
|
Создано 07-04-2011 20:36
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Так это 17 кватник?
у тебя на тепло все в порядке ты говоришь работает?
По существу: надо смотреть фреоновую схему, на предмет клапанов всевозможных!,и менять менять менять...
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 07-04-2011 20:37
|
|
|
|
VVovka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 07-04-2011
|
AXE9 да там на 99% забит канденсатор. Консрукция жопообразная.
|
Создано 07-04-2011 21:19
|
|
|
Vic727
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 79
дата регистрации: 20-07-2010
|
Да забит, забит, выяснили уже - я же выше сказал об этом! Подлянка в том что керхером он на раз-два не промывается - конструкция действиетльно анальная. Сегодня с горем пополам половину вычистили - и все более менее бодро заработало, переохлаждение стало нормальное и производительность значительно подросла.
|
Создано 07-04-2011 21:25
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Vic727 пишет:
Human был прав - реально забитый теплообменник, С улыбкой он там трехслойный. Так вот валенок из пуха и говн образовался между слоями, керхером снаружи не пробивается никак, ни с внешней ни с внутренней стороны, вперые такое вижу. |
Так это легко по параметрам видно.
При +21 град на входе конденсация в 20 бар это дохуа ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 09-04-2011 10:05
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
AXE9 пишет:
на предмет клапанов всевозможных!,и менять менять менять... |
и меняй, меняй, меняй :D
Тесто еще не купил для себэ?
На дядю все работаешь?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 09-04-2011 10:06
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Да, только на другого уже! Ближе к дому.
Что бы самому открыться денег надо "капитал", кто тоже об этом подумывает пишите, звоните будем складывать капиталы и работать для себя и на себя. Но пока в этом деле самому не прорваться... .
П.С. Извините не дочитал! :oops:
п2.с2. Теперь все дочитал мое сообщение адресовалось RUSBUKA
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 09-04-2011 21:24
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Жду доставку теста, и тепла. А то отопление отрубили, зябко еще на складе.
А макаки да, 2х контурные конденсаторы что разбирать что мыть адская попоболь...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 11-04-2011 14:23
|
|
|
wolf84
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 01-06-2011
|
Подскажите, от чего можно приспособить пульт для mcquay mlc061cr ???
или где его подешевле нарыть? я новечок в этом.
|
Создано 24-06-2011 18:42
|
|
|
|