Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти McQuay MLC061CR\MCC060CR низкая производительность?
.: McQuay MLC061CR\MCC060CR низкая производительность?
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «McQuay MLC061CR\MCC060CR низкая производительность?»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Vic727


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 79
дата регистрации: 20-07-2010
Доброго времени суток, форумчане! С Данным агрегатом вот такая история: клиент начал жаловаться на то что "плохо холодит" точнее сначала, когда только смонтировали "холодил хорошо" а теперь значит "плохо стало". Кондиционер был обследован на месте,промыты\прочищены внутренний и наружный блоки. Перезаправлен по весам. Эффекта это не дало. демонтировали, привезли в мастерскую, собрали заправили включили. Сразу же обратил внимание на высокую температуру жидкостной трубы на выходе из наружника. около 50 градусов (давление на жидк. порту 20.8 ). температура трубы на выходе испарителя 9 град. давление на всасе 5.39. температура воздуха на входе в испаритель - 28-30 град (жарко в помещении:)) на выходе испарителя-19 град. Температура воздуха на входе в наружник - 21 град., выходящего из наружника - около 45 град. Вот в связи с этим вопрос - вроде бы как производительность кондея - ок (роняет с 30 до 19 градусов). но... должна ли быть такой горячей жидкостная труба (там градусов 50 - рука с трудом держит)? как будто неэффективно работает конденсор. но он чистый и ветилятор работает нормально. Короче в затруднении я. Что где еще можно померять\посмотреть?
Создано 06-04-2011 17:13
Наверх
AXE9
+79160036315


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
На вскидку: наличие воздуха в системе, ну и перезаправка. Просто стравливай, пока на терометре не будет нужного значения.. .

Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Создано 06-04-2011 20:57
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
ИМХО, короткая трасса в сервисе и, в связи с этим, небольшая перезаправка. Заправить не по весам, а по перегреву.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 06-04-2011 21:01
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Небольшой перезаправкой 50 град и 20,8 бар не получишь.
Навскидку переохлаждение 5 град.
И перегревом все зергут о2 град, если автор не обманывает насчет температур.
Все симптомы слабого конденсатора или азота в контуре
21 на входе 45 на выходе - это много.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 06-04-2011 21:49
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Во, блин, а про неконденсируемые примеси я не подумал...:D
Как-то по умолчанию подумалось, что при заправке по весам было вакуумирование контура.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 06-04-2011 22:02
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
human - а масленные пробки бывают - или это сказки? Вопрос
Создано 06-04-2011 22:22
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Если только кол-во масла помимо картера соизмеримо с объемом теплообменников :D

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 06-04-2011 22:31
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
Другой вариант - подклинил в промежуточном положении четырёхходовой, ну в общем в той стороне искать?

И ещё, помнишь в котзе, скачивается фреон во внешник, закрывается порт и выкл. компрессор. Затем включается вентилятов конденсатора и продувается (мин. 20) и измеряется давление и соответствие т-ры воздуха. Если в пределак 2К, то всё ОК, если нет - то это примеси.
Создано 06-04-2011 22:53
Наверх
Vic727


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 79
дата регистрации: 20-07-2010
Азот в контуре - это вряд ли - не наддували азотом перед заправкой в мастерской. естественно ваккумировали, то есть неконденсируемые примеси по идее тоже отпадают. объем заправки по шилде - 5 кг r22, тоесть даже если 100-150 г перелили (вряд ли, весы вроде точные) то это бы не дало такой температуры на жидкостном. Давления померяны точно, а вот температуры еще разок сегодня перемеряю. но вряд ли там ошибка. есть подозрение на пониженную скорость вентилятора наружника :). по поводу "скачать весь фреон в наружник" - то есть просто закрыть жидкостный вентиль и включить на холод, потом перекрыть газовый и выключить? А компрессору не сплохеет от такого? Там копланд спиральный.
P.S. На тепло включали - греет очень хорошо, давления на входе и выходе внутреннено влока - 17-20, поточнее померяю сегодня. субъективно - на тепло работает отлично
Создано 07-04-2011 09:24
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
azar пишет:
Другой вариант - подклинил в промежуточном положении четырёхходовой, ну в общем в той стороне искать?


4-хходовой никогда не вызывал аномальное повышение конденсации.
Здесь всего два варианта реальные.
- По прежнему убитый в хлам конденсатор (пух забит между двух теплообменников, промывка нужна керхером не просто сверху побрызгать, а прокачать литров пицот воды)
- не работает часть конденсатора по фреону, забит коллектор слива или запай.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 07-04-2011 09:43
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
Vic727 пишет:
есть подозрение на пониженную скорость вентилятора наружника .


и

Цитата
Vic727 пишет:
как будто неэффективно работает конденсор. но он чистый и ветилятор работает нормально.


как то не вяжутся.
Вы не можете проверить работу вента? В чем затруднения?

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 07-04-2011 09:50
Наверх
Vic727


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 79
дата регистрации: 20-07-2010
буду проверять. как-то подозрительно низкие обороты вентилятора, хотя может и нормально - вент то здоровый, короче доберусь до движка - гляну какой у него rpm. и проверю конденсор - может действительно часть трубок заварена. оказывается до нас его пыталась взбодрить некая фирма - чего-то там варили.
а конденсор мы мыли, керхером. вроде ок. ну короче буду глядеть, спасибо за советы
Создано 07-04-2011 11:50
Наверх
Vic727


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 79
дата регистрации: 20-07-2010
и вдогонку - все таки можно собрать фреон в наружнике или нельзя? :)
Создано 07-04-2011 11:51
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Цитата
Vic727 пишет:
и вдогонку - все таки можно собрать фреон в наружнике или нельзя?

Можно. Только контролируйте по манометру низкого давления на газовой трубе. Как стрелка зашла на вакумм. начинайте перекрывать порт и одновременно выключается компрессор.

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 07-04-2011 19:05
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Такая же ситуёвина с kentatsu канальным. 2 недели норм полета, потом чпок и холодопроизводительность куда то делась...на тепло гуд, на холод перепад по воздуху на ТО внутрянки 9 градусов , при НД 3.5 атм и перегреве 8.

про чистоту можно не спрашивать, и вообще не бит, не крашен)

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 07-04-2011 19:54
Наверх
Vic727


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 79
дата регистрации: 20-07-2010
Human был прав - реально забитый теплообменник, :) он там трехслойный. Так вот валенок из пуха и говн образовался между слоями, керхером снаружи не пробивается никак, ни с внешней ни с внутренней стороны, вперые такое вижу. выходим из ситуации так: разогреваем все это дело до полного высыхания валенка и муторно продуваем воздухом. помаленьку выколупывается. сейчас полконденсора прочистили - ситуация уже стала веселее - температура на жидкостном порту - градусов 30-35 давление соответсвенно 13-15. Так что мой вопрос наверное ожно считать закрытым. всем ответившим - спасибо и респект и всех благ!
Создано 07-04-2011 20:09
Наверх
VVovka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 07-04-2011
Vic727 Можно и керхером промыть. Сам с таким два года назад мучался. Если снять верхнюю крышку с ККБ то можно немного раздвинуть ряды конденсатора и сверху акуратно промыть керхером. Ну или самый кардинальный способ это разрезать алюминиевую пластину которая объединяет ряды конденсатора на торце. После такого чистить подобные теплообменники значительно проще.
Создано 07-04-2011 20:15
Наверх
Vic727


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 79
дата регистрации: 20-07-2010
нууу резть это вообще реальный БДСМ :) а вот попробовать их немного раздвинуть завтра попробую. короче - подумаем как это дело провернуть. спасибо за совет!
Создано 07-04-2011 20:36
Наверх
AXE9
+79160036315


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
Так это 17 кватник?


у тебя на тепло все в порядке ты говоришь работает?
По существу: надо смотреть фреоновую схему, на предмет клапанов всевозможных!,и менять менять менять...

Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Создано 07-04-2011 20:37
Наверх
VVovka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 07-04-2011
AXE9 да там на 99% забит канденсатор. Консрукция жопообразная.
Создано 07-04-2011 21:19
Наверх
Vic727


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 79
дата регистрации: 20-07-2010
Да забит, забит, выяснили уже - я же выше сказал об этом! Подлянка в том что керхером он на раз-два не промывается - конструкция действиетльно анальная. Сегодня с горем пополам половину вычистили - и все более менее бодро заработало, переохлаждение стало нормальное и производительность значительно подросла.
Создано 07-04-2011 21:25
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
Vic727 пишет:
Human был прав - реально забитый теплообменник, С улыбкой он там трехслойный. Так вот валенок из пуха и говн образовался между слоями, керхером снаружи не пробивается никак, ни с внешней ни с внутренней стороны, вперые такое вижу.


Так это легко по параметрам видно.
При +21 град на входе конденсация в 20 бар это дохуа ;)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 09-04-2011 10:05
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
AXE9 пишет:
на предмет клапанов всевозможных!,и менять менять менять...

и меняй, меняй, меняй :D
Тесто еще не купил для себэ?
На дядю все работаешь?

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 09-04-2011 10:06
Наверх
AXE9
+79160036315


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
Да, только на другого уже! Ближе к дому.
Что бы самому открыться денег надо "капитал", кто тоже об этом подумывает пишите, звоните будем складывать капиталы и работать для себя и на себя. Но пока в этом деле самому не прорваться... . Bug

П.С. Извините не дочитал! :oops:
п2.с2. Теперь все дочитал мое сообщение адресовалось RUSBUKA

Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Создано 09-04-2011 21:24
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Жду доставку теста, и тепла. А то отопление отрубили, зябко еще на складе.


А макаки да, 2х контурные конденсаторы что разбирать что мыть адская попоболь...

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 11-04-2011 14:23
Наверх
wolf84


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 01-06-2011
Подскажите, от чего можно приспособить пульт для mcquay mlc061cr ???
или где его подешевле нарыть? я новечок в этом.
Создано 24-06-2011 18:42
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.