NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
Что ожет означать этот чек а вернее расшифровка? Спасибо за ответы!
|
Создано 25-03-2011 18:53
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
http://www.mitsubishi-aircon.ru/docum...ooks.shtml
вторая книжка сверху.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 25-03-2011 20:17
|
|
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
Спасибо за сылку я нашел. Следующее значение -(Неправельный перегрев хладагента при пониженой температуре нагнетания).
|
Создано 25-03-2011 20:44
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
по колесам стучал, зеркало протирал ? :D
опять дизайнеры с гастробайтерами все зашили гипсокартоном ?
|
Создано 25-03-2011 21:16
|
|
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
Дело в том что с гастробайтерами проблем и небыло они послушно установили сервис лючки под РАС и под канальник.Сам блок в гардербной.
|
Создано 25-03-2011 22:07
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
ну ты в этот лючек лазил? чего там показывают ?расказывай, не томи ...
:)
Цитата |
---|
NIKAF1 пишет: сервис лючки под РАС и под канальник | а что такое PAC , по твоему ?
|
Создано 25-03-2011 22:13
|
|
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
В лючки еще не лазил хотел с кодом разобратса а потом гайки крутить. РАС наскоко я понимаю- это клапана токо не в наружном блоке а выносные.
|
Создано 25-03-2011 23:09
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
а я думал ты имел в виду PAC - Package ...
ну тебе надо все равно подумать почему перегрев ХА к нулю падает, или в лючек слазить ...
:)
|
Создано 25-03-2011 23:36
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
del...
|
Создано 25-03-2011 23:44
|
|
|
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
НАстенники холодят нормально а вот с канальником незадача.
|
Создано 28-03-2011 13:46
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А давления какие? На настенных и канальном.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 28-03-2011 14:42
|
|
|
|