В принципе столкнулся впервые. Разорвало в хлам пару калориферов, со стороны подачи теплоносителя. Что самое фиговое:
1. Покрыто всё порошковой краской, которая хрен горит, пришлось кое как ацетоном смывать.
2. Трубки после металической части тоже чуть раздовило, и убрав пару см. ламелей, что бы сдвинуть вниз метал ни к чему не пришел.
В принципе всё запаял, опресовал, но как то не красиво всё выглядит...
Не поделитесь кунг-фу калориферным?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 17-02-2011 01:41
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Основное кунфу постигнешь после 3-4 пайки одного и того же калорифера. :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 17-02-2011 15:34
|
|
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
Особенно после пайки четырехрядного тонкостенного подгнившего теплообменника :)
|
Создано 17-02-2011 16:06
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Буржуинские максимум 3-х рядные.
Надо устранить причину размораживания, а то так можно трахатса с ним до потепления ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 17-02-2011 16:13
|
|
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
вот, например: ND-VV-ALFA-D4/ W-ALFA-D4 теплообменник к ALFA5000W, Чехия
Просто недавно занимались с ним любовью день, потом нафиг даванули 30 bar и сказали, что ремонту не подлежит
|
Создано 17-02-2011 16:16
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
а нахера там 4 ряда?
И на какой источник посадили приточку? какой максимальный перепад температуры по воздуху она выдавала при номинале теплоносителя и собственно воздуха?
Аж интресно стало 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 17-02-2011 18:35
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Ясно))) С ними дзен постигнуть можно и железное спокойствие) Или просто "давануть 30 bar" и вечером по пиву)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 17-02-2011 19:17
|
|
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
ктож теперь знает какой перепад по воздуху она давала. Вот придет новый теплообменник посмотрим. Вода вроде нормальная на подаче +70 (при уличных -15), разморозило по причине отключения электропитания и отсутствия воздушного клапана на притоке! Благодаря таким монтажам у сервиса всегда есть работа : и зимой и летом :)
|
Создано 18-02-2011 11:00
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
У нас сантехники дали воду, проверили и слили...движки на сухую перегреваются, вода в калориферах осталась... приточки на крыше, результат известен.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 18-02-2011 17:18
|
|
|
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
MDS пишет:
отключения электропитания и отсутствия воздушного клапана на притоке! |
Цитата |
---|
RusBuka пишет:
дали воду, проверили и слили...движки на сухую перегреваются, вода в калориферах осталась... приточки на крыше, результат известен. |
Тема из "ремонта разорванного калорифера" медленно превращается в...Пособие луддитов: как заморозить калорифер. :D
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Создано 18-02-2011 17:45
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Самое поганое, когда рвет в середине.
Кстати, можно по месту разрывов в калорифере, определить причину аварии?
|
Создано 18-02-2011 22:03
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Причина?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 18-02-2011 22:15
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
А здесь?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 18-02-2011 22:16
|
|
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
судя по картинкам, это не разморозило, а диверсия :) (На первой картинке вообще, вмято внутрь. На второй - скручено.)
|
Создано 20-02-2011 14:42
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
У меня вот такого плана, штук по 8-10 на каждом))) С уходом трещины за метал к ламелям...гемор жуткий...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 21-02-2011 19:07
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Цитата |
---|
RusBuka пишет:
.гемор жуткий... | à la guerre comme à la guerre :)
|
Создано 21-02-2011 21:32
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
RusBuka пишет:
У меня вот такого плана, штук по 8-10 на каждом))) С уходом трещины за метал к ламелям...гемор жуткий... |
Паяется элементарно ;)
Я на таких в свое время нормально зарабатывал.
Когда мозг включать не охота, то начинаешь кусать ламели и заливать все припоем и эстетики никакой.
А стоит немного подумать...
Вообщем и счас легко запаяю хоть 20 таких калачей :D
но технологией нахаляву делитса не буду
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 22-02-2011 01:18
|
|
|
zimorodok
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 117
дата регистрации: 17-07-2008
|
Делов то...
Молоток в одну руку, тупое зубильце в другую или даже лучше отвертку побольше, осаживаешь металл вокруг лопнувшей трубки, паяешь, прессуешь, получаешь деньги.
Главный секрет-последний пункт.
Но, если что, всегда есть отвертка!
|
Создано 22-02-2011 07:00
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Цитата |
---|
MDS пишет:
судя по картинкам, это не разморозило, а диверсия С улыбкой (На первой картинке вообще, вмято внутрь. На второй - скручено.) |
Стопроцентная диверсия. ;)
Кстати на нижнем фото как выяснилось - не возможно скрутить трубу т.к. штуцер с шестигранной головкой зажат специально в металле так, что бы можно было затягивать одним ключом - не повредив трубу. 8)
Цитата |
---|
zimorodok пишет:
Делов то... Молоток в одну руку, тупое зубильце в другую или даже лучше отвертку побольше, осаживаешь металл вокруг лопнувшей трубки, паяешь, прессуешь, получаешь деньги. Главный секрет-последний пункт. Но, если что, всегда есть отвертка! |
:D Инструкция по применению к калориферу: Обработать с помощью зубила и молотка. :D Про отвертку - вы выдали секрет Российской федерации :D
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 22-02-2011 08:02
|
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
zimorodok пишет:
получаешь деньги.
Главный секрет-последний пункт. |
Это самый главный секрет )))))
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 22-02-2011 09:22
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Да хрен с этой технологией))) Как краску порошковую убирать эффективно)
Молоток и зубило мало помогут, если трубы и за металом подразмазоло. Полностью планку с заклепок снимал, вся повехность опустилась дай бог на пол см. )
пы.сы. убирание краски меня убило, а не пайка)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 22-02-2011 16:13
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Цитата |
---|
human пишет:
Это самый главный секрет ))))) |
:D
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 22-02-2011 18:28
|
|
|
s.alex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 10-02-2002
|
Цитата |
---|
human пишет:
Цитата zimorodok пишет:
получаешь деньги.
Главный секрет-последний пункт.
Это самый главный секрет ))))) |
+1
Цитата |
---|
RusBuka пишет:
Молоток и зубило мало помогут, если трубы и за металом подразмазоло. Полностью планку с заклепок снимал, вся повехность опустилась дай бог на пол см. )
пы.сы. убирание краски меня убило, а не пайка) |
обычно рвет до металла, поэтому зубило и отвертка поможет.
кислородная горелка с нормальным флюсованным припоем и главный секрет у вас в кармане.
|
Создано 22-02-2011 22:37
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Да хрен с ней с пайкой , будь она не ладна... Как порошковую краску убрать, она ведь не горит сцуко... Осталось чутка и хоть флюсом всё обмажь - не ложится припой...пока нашел действенный метод, ацетон и тряпка...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 23-02-2011 00:34
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
RusBuka пишет:
Как порошковую краску убрать | использовать нормальную горелку, наерна.. 8)
С уважением, LordN.
|
Создано 23-02-2011 09:22
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Сколько паял, не было проблем с краской. При температуре 3000 град отлетает все. Щеткой почистил после нагрева и все.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 23-02-2011 10:26
|
|
|
1979web
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
|
Цитата |
---|
human пишет:
Сколько паял, не было проблем с краской. При температуре 3000 град отлетает все. Щеткой почистил после нагрева и все. |
Согласен.Много разрывало тоже трубок из-за неправильного монтажа автоматики.Пайка производилась с кислородом и мап газом и всё ложилось на ура.
|
Создано 23-02-2011 19:21
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Цитата |
---|
human пишет:
При температуре 3000 град отлетает все | Кроме вольфрама или рения. :D
Вольфрамовые калориферы еще не встречал, мож у кого есть рениевые :)
|
Создано 23-02-2011 21:34
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Ясн, кислорода жалеть не буду более. Она сгорает и остаётся порошком. Уже мысли о пескоструйке)