Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Daikin rks50g2v1b
.: Daikin rks50g2v1b
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Daikin rks50g2v1b», Встал по ошибке U4. Межблочка подключена правильно. Не моргает светодиод "Service Monitor". Все предохранители на плате целые. Подскажите где дальше копать?
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
antony85u


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
Встал по ошибке U4. Межблочка подключена правильно. Не моргает светодиод "Service Monitor". Все предохранители на плате целые. Подскажите где дальше копать?
Создано 09-02-2011 13:10
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Цитата
antony85u пишет:
Подскажите где дальше копать?

В сервис-мануале на данную модель оборудования.

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 09-02-2011 16:03
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Нету там в SM ничего про эту ошибки.
Я примерно догадываюсь в чем причина. Такая лажа была на 125-м полупроме.
Непонятно о каком светодиоде идет речь.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 09-02-2011 17:31
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Он именно "встал" или это первый запуск?

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 09-02-2011 18:02
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Проверь питание наружки, вторичные питания платы.Там либо БП сдох, либо питание не идет блок вообще
Создано 09-02-2011 19:21
Наверх
antony85u


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
Цитата
В сервис-мануале на данную модель оборудования.


U4 - Ошибка связи между блоками. Посмотрел FM в первую очередь.
Контроллер внутреннего блока менял на заведомо рабочий

Цитата
Проверь питание наружки, вторичные питания платы.Там либо БП сдох, либо питание не идет блок вообще


Плата не подает вообще признаков жизни. Блок питания находится на самой плате. Звонить всю фигню - ну его нафиг...
Цитата
Я примерно догадываюсь в чем причина. Такая лажа была на 125-м полупроме.
Непонятно о каком светодиоде идет речь.


Там один светодиод на вынесено сервис-мониторе. Наеб@ться сложно, лол. Если все работает - он вам подмигивает. И да, если догадываешься, поделись мудростьювеликой своей со страждущими... pray
Создано 18-02-2011 16:02
Наверх
antony85u


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
Цитата
Он именно "встал" или это первый запуск?


Говорят, что монтажники по-времянке его запускали. А я, как сервисник, должен его принять и запустить. А тут такая оказия.
Господа из Даичи строят загадочные рожи и вещают о необходимости везти к ним ВЕСЬ БЛОК.
Создано 18-02-2011 16:05
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
antony85u пишет:
Плата не подает вообще признаков жизни. Блок питания находится на самой плате.


так сразу и надо было говорить
ИБП накрылся медным тазом

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 18-02-2011 16:55
Наверх
antony85u


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
Цитата
ИБП накрылся медным тазом

Импульсник? Тогда повезу плату к дайкинцам - пущай меняют. И да, возможные причины не подскажешь? Для собственного самообразования, так сказать.. В этом не шибко копенгаген и рад любым наставлениям.
Создано 18-02-2011 17:03
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
ИПБ, даже оборудованный защитой от длительного превышения напруги, может крякнуть из-за кратковременного и более значительного броска напряжения в сети или искрения при херовом контакте на клеммах автомата питания.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 18-02-2011 18:07
Наверх
antony85u


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 09-02-2011
Вельми понеже, премного вами благодарен :3
Создано 28-02-2011 09:50
Наверх
clinok


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 61
дата регистрации: 26-06-2006
У нас похожая ситуация со сплитом FTX/RX35J, только он вообще не запускается, сначала выдал ошибку U4 - проверили межблочку: все правильно, а затем ошибку UA - что это за ошибка в сервис-мануале на эту модель не написано, у нас есть подозрение на предохранитель на плате, может кто знает, подскажите, пожалуйста.
Создано 19-03-2011 13:04
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
В инструкции:
Non Inverter
UA Неисправность переключателя эксплуатационной настройки

Предполагаемые причины
- Неисправность плат управления внутреннего либо наружного блока
- Неисправность кабеля передачи данных между внутренним и наружным или внутренним и внутренним блоками
- Повреждение провода пульта управления

Устранение неисправности
- Проверить правильность подключения проводов между блоками и пультами ДУ
- Заменить неисправную плату управления

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 19-03-2011 13:21
Наверх
clinok


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 61
дата регистрации: 26-06-2006
Спасибо за ответ, но у нас инвертер, для него все тоже самое?
Создано 19-03-2011 13:34
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Inverter
UA Неисправность переключателя эксплуатационной настройки

Предполагаемые причины
Неисправность кабеля передачи данных между внутренним и наружным или внутренним и внутренним блоками
Повреждение провода пульта управления

Устранение неисправности
Проверить правильность подключения проводов между блоками и пультом ДУ

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 19-03-2011 14:29
Наверх
clinok


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 61
дата регистрации: 26-06-2006
Спасибо за ответы, монтажники - гоблины все-таки перепутали межблочку, проблема решилась.
Создано 23-03-2011 12:01
Наверх
AXE9
+79160036315


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
Цитата
Встал по ошибке U4. Межблочка подключена правильно


Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Создано 23-03-2011 23:39
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.