Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Внутренний блок Mitsubishi PEA-RP250 перестал работать.
.: Внутренний блок Mitsubishi PEA-RP250 перестал работать.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Внутренний блок Mitsubishi PEA-RP250 перестал работать.»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
pashadec


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 112
дата регистрации: 20-03-2010
Внутренний блок Mitsubishi PEA-RP250 перестал работать. Не светят лампочки и пульт. Поменял с соседнего плату управления, - без результата. Что еще проверить?
Создано 10-12-2010 19:42
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Скачать с сайта mitsubishi-aircon книгу с техническими данными и почитать. Это надо было сделать прежде, чем менять плату.

P.S. Лечу по фотографии, убираю сглаз.:)

А если серьезно, то поиск неисправности в электронике надо начинать с проверки питающих напряжений.
Подсказка: питание на внутренний блок для электроники идет с наружного блока.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 10-12-2010 20:06
Наверх
pashadec


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 112
дата регистрации: 20-03-2010
ну да, проморгал. Хотя внешний смотрел: 2 лампочки светятся постоянно и моргают раз в 10 сек.
Создано 10-12-2010 21:36
Наверх
pashadec


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 112
дата регистрации: 20-03-2010
С Новым Годом!
Сегодня проверил внешний PUHZ-P250. На входе нету L3-фазы. Ну думаю - вот и вся проблема. Нашел обрыв на автомате. Подсоединил - внутренный все равно не светит, хотя питание точно с ВБ есть. А на внешнем лампочки моргают 2зел-1кр. Вот я думаю: проблема есть из-за обрыва фазы или еще чего-нибудь?
Создано 03-01-2011 20:35
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Не пробовали скачать с www.mitsubishi-aircon.ru документацию по полупромышленным кондиционерам? Там очень хорошо расписана диагностика.
Вы даже не написали, какой светодиод сколько раз мигает.


Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 03-01-2011 23:05
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
проверяйте компресор. когда пропадает одна фаза запросто сгорают обмотки.

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 04-01-2011 18:44
Наверх
pashadec


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 112
дата регистрации: 20-03-2010
Внутренный блок и пульт не светят, хотя питание с НБ на S1 идет. А на наружном лампочки моргают 2раза зеленый-1 красный. С чего начинать? Точно знаю, был обрыв одной фазы на НБ.
Создано 13-01-2011 00:12
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Предохранители, расположенные за платой управления (в наружке) посмотрели? (слегка откидываете в в правую сторону главную переднюю плату и заглядываете внутрь наружки - там плате в глубине есть предохранители - они целы?)

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 13-01-2011 01:03
Наверх
pashadec


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 112
дата регистрации: 20-03-2010
Проверю. Скажите, причем предохранители, если питание на внутрянку поступает по цепи S1-S2? Или предохр. для отдельного напряжения S3?
Создано 13-01-2011 08:18
Наверх
freezer41


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
Цитата
pashadec пишет:
Внутренный блок и пульт не светят, хотя питание с НБ на S1 идет. А на наружном лампочки моргают 2раза зеленый-1 красный. С чего начинать? Точно знаю, был обрыв одной фазы на НБ.

убедитесь для начала в правильности межблочного соединения,(как то раз столкнулся с таким геммороем, провода были одного цвета и монтажники намудрили, но в моем случае включался компрессор просто при включении автомата), не окисленны ли провода. потом, если все нормально, попробуйте замерять напряжение на внутреннем блоке непосредственно на плате управления во внутреннем блоке. там тоже может быть предохранитель. попробуйте отключить ПУ, не исчезнет ли ошибка.
Создано 13-01-2011 08:35
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Паша, мля...
Тебе ж русским языком написали - wwww.mitsubishi-aircon.ru/документация/технические книги/серая такая книжка.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 13-01-2011 12:41
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Цитата
pashadec пишет:
Скажите, причем предохранители, если питание на внутрянку поступает по цепи S1-S2? Или предохр. для отдельного напряжения S3?

Да... чепуха... вспомнил позже, что в моем случае не было именно напряжения S1-S2... а Вашем случае есть - значит предохранители живы.

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 13-01-2011 15:26
Наверх
pashadec


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 112
дата регистрации: 20-03-2010
Перегорела плата питания внутр. блока. Поменял все, остался импульсный трансформатор TPI. Возможно найти новый или по кулибински перемотать?
p.s. мог-бы быть причиной обрыв одной фазы на наруж. блоке от которого питается внутренний?
Создано 22-01-2011 22:39
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Цитата
pashadec пишет:
Поменял с соседнего сначала плату управления, потом плату управления - без результата
В смысле питание и управление?
Цитата
pashadec пишет:
остался импульсный трансформатор TPI.
Ещё ни разу не видел дохлый импульсник, ломаный да, но не сгоревший. Попробуй подать 12 на плату управления от независимого источника или какого-нибудь стабилизированного БП, ток не универсалы для зарядки разных хней, и не спутай полярность, хотя проще в радиоателье закинуть, быстро разберутся, простой ибп 220-12. А пока разбираются SWE перекинь (он напротив входа пост питания), блок будет маслать на полную(если управлению хана или пульту). Удачи
Создано 22-01-2011 23:26
Наверх
pashadec


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 112
дата регистрации: 20-03-2010
Да точно импульсный трансформатор полетел. Сверху изоляция потемневшая. Поставил с рабочей платы - все гуд. Попробую сдать на перемотку.
Создано 22-01-2011 23:44
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
pashadec пишет:
p.s. мог-бы быть причиной обрыв одной фазы на наруж. блоке от которого питается внутренний?

херовый контакт на клемме питания, либо дрочилово автоматом или превышение напряжения.
Выбирай.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 23-01-2011 00:24
Наверх
pashadec


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 112
дата регистрации: 20-03-2010
Поставил вместо платы питания блок на 12В от ноута. Работает.
Тема закрыта.
Создано 31-01-2011 09:48
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.