Gena3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 02-03-2009
|
Кондиционер HITACHI RAS-14CH8 за сутки работы обмерзает сверху до низу наружка.На улице +9-10С,в доме +22-23С,установленная 27.Думаю нехватка фреона,но за сутки не стал ни ра зу на оттайку.Подскажите,что делать.Проверить по давлению(перегреву) быстро не получиться,дом 3-х этажный доступ до наружки только с вышки.
|
Создано 29-11-2010 11:46
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Хитачеводы пусть скажут есть у него плата в наружке ли нет...
Если нету, то вытащи датчик из теплообменника внутреннего блока и проверь т.о. работу оттайки
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 29-11-2010 12:04
|
|
|
Gena3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 02-03-2009
|
А разве внутренний датчик отвечает за оттайку наружки при работе на обогрев?
|
Создано 29-11-2010 12:15
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
Gena3 пишет:
А разве внутренний датчик отвечает за оттайку наружки при работе на обогрев? |
А кто по вашему отвечает за оттайку если в наружном блоке нет датчика ?
C уважением Valve.
|
Создано 29-11-2010 12:37
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Да, отвечает. У тех моделей, которые без плат в наружном блоке.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 29-11-2010 12:37
|
|
|
Gena3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 02-03-2009
|
А кто по вашему отвечает за оттайку если в наружном блоке нет датчика ?Думал,что если в наружке нет платы,то допустим каждые 2.3....часа автоматически становится на оттайку.
|
Создано 29-11-2010 13:12
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
У холодильщиков-банетчиков набрались?
Это у них испарители по таймеру уходят в оттайку 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 29-11-2010 13:56
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
Gena3 пишет:
Думал,что если в наружке нет платы,то допустим каждые 2.3....часа автоматически становится на оттайку. |
C уважением Valve.
|
Создано 29-11-2010 14:34
|
|
|
Gena3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 02-03-2009
|
Если датчик внутрянки поставить не родной.Проверить по Ом и все?Спасибо.
|
Создано 29-11-2010 17:01
|
|
|
|
Alexandr_V-S
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 83
дата регистрации: 27-10-2010
|
Если не сложно, распишите пожалуйста весь алгоритм оттаивания наружного блока(по Русски). А то, чего-то не въеду :oops:
|
Создано 08-12-2010 00:24
|
|
|
|