Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Защита от ветра MЕ PUHZ-P250
.: Защита от ветра MЕ PUHZ-P250
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Защита от ветра MЕ PUHZ-P250»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
pashadec


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 112
дата регистрации: 20-03-2010
Народ подскажите. Стоят на крыше MЕ PUHZ-P250, работают круглосуточно (серверная), постоянный ветер. Зимой температура была до -20. Эту зиму проблем небыло. Обязательно ставить панели защиты от ветра?
Создано 29-10-2010 11:18
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Обязательно, если не хотите менять вентиляторы наружек.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 29-10-2010 11:50
Наверх
al_7


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 308
дата регистрации: 24-08-2009
Цитата
pashadec пишет:
Народ подскажите. Стоят на крыше MЕ PUHZ-P250, работают круглосуточно (серверная), постоянный ветер. Зимой температура была до -20. Эту зиму проблем небыло. Обязательно ставить панели защиты от ветра?


можно у жестянщиков заказать ;)
Создано 29-10-2010 15:43
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Думаю, менять венты на PUHZ-P он врядли будет... там "умные" движки.
А вот бегать рестартить кондей ему (возможно) придется.... так как при превышении тока в движках плата НБ выдает соответствующую ошибку и тупо останавливает кондиционер.
С подобной ситуацией уже сталкивался - решилось только установкой ветрозащитных панелей (благо МЕ не держит их размеры и чертеж в секрете).

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 29-10-2010 18:03
Наверх
pashadec


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 112
дата регистрации: 20-03-2010
Подскажите, какая толщина металла? 0,5 мм выдержит?
Создано 17-01-2011 18:04
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Пойдет. Сомневаешься - сделай из 0,7.
Единственно, может грохотать от ветра, сделай ребра жесткости.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 18-01-2011 10:24
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.