pashadec
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 112
дата регистрации: 20-03-2010
|
Народ подскажите. Стоят на крыше MЕ PUHZ-P250, работают круглосуточно (серверная), постоянный ветер. Зимой температура была до -20. Эту зиму проблем небыло. Обязательно ставить панели защиты от ветра?
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Обязательно, если не хотите менять вентиляторы наружек.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
al_7
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 308
дата регистрации: 24-08-2009
|
Цитата |
---|
pashadec пишет:
Народ подскажите. Стоят на крыше MЕ PUHZ-P250, работают круглосуточно (серверная), постоянный ветер. Зимой температура была до -20. Эту зиму проблем небыло. Обязательно ставить панели защиты от ветра? |
можно у жестянщиков заказать ;)
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Думаю, менять венты на PUHZ-P он врядли будет... там "умные" движки.
А вот бегать рестартить кондей ему (возможно) придется.... так как при превышении тока в движках плата НБ выдает соответствующую ошибку и тупо останавливает кондиционер.
С подобной ситуацией уже сталкивался - решилось только установкой ветрозащитных панелей (благо МЕ не держит их размеры и чертеж в секрете).
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
pashadec
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 112
дата регистрации: 20-03-2010
|
Подскажите, какая толщина металла? 0,5 мм выдержит?
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Пойдет. Сомневаешься - сделай из 0,7.
Единственно, может грохотать от ветра, сделай ребра жесткости.