Ivan_ist
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 02-08-2010
|
Помогите разобраться. в общем имеются кондёры скомплектованные следущим образом 1 нар. блок FDC1008HЕS3 на 2 внутрених fdt508-a. Случилось следущее отключилися внутрение блоки и соответственно наружний. перезапуск не даёт никаких результатов. При запуске вентилятор внутреннего блока не запускается, на пульте никаких ошибок не выходит, на наружнем блоке светидоидная индикации показывает что типо всё ок. Может кто нить сталкивался с таким или есть какие мысли?
|
Создано 02-08-2010 19:30
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Питание на внутр вообще идет? Пульт каков и сколько их? Оба разом ёхнулись? Вопросо-ов хоть отбавляй. В каких режимах ворочал?
|
Создано 02-08-2010 23:32
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
16600 руб за диагностику и выезд. Не отстаем от Daichi :D
В регион: дорога + проживание.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 03-08-2010 16:50
|
|
|
Ivan_ist
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 02-08-2010
|
Цитата |
---|
DDAVID пишет:
Питание на внутр вообще идет? Пульт каков и сколько их? Оба разом ёхнулись? Вопросо-ов хоть отбавляй. В каких режимах ворочал? |
Спасибо за попытку) весь день сегодня с ними провазились разобрались кое как))) финал был очень даже смешным) если интересно в принципе могу описать чё было.
P.S. Не подскажите где мануалы на русском ну или хотябы именно на эти модели можно найти, а то всё чё скачал всё на не нашем да ещё и не совсем требуемые модели
|
Создано 03-08-2010 21:04
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Вобщето хевики умненькие .. у них должна быть самодиагностика.При чём очень хорошая .По крайней мере меня ни разу не обманывали .Ищи коды ошибок на данную модель ...И не факт что диоды на твоём кондее говорят ... у меня всё окей ...Возможно он наоборот говорит ..мне так хреново ... у меня ХРЕОНА не хватает ..( К примеру )
M@LEY из Барнаула
|
Создано 03-08-2010 21:05
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Эта Хэви тупая как тыща кетайцев
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 03-08-2010 22:15
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Цитата |
---|
Ivan_ist пишет:
если интересно в принципе могу описать чё было |
Аж ёрзаю на стуле от нетерпения :D
Чё было-то? Кто-то споткнулся об удлинитель или случайно выдернули не ту вилку из розетки, а может компания под шафе на улице "пробкой из под шампанского внесла коррективы в цепи коррекции"
|
Создано 04-08-2010 00:33
|
|
|
Ivan_ist
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 02-08-2010
|
не слава богу всё без вилок)))) Просто тупо ошибку дренажа стирали не по системе)) Стирали типо как положено отрубали полностью питание на часок да и на больше про бывали, а оказывается надо было тупо пультом типо корректно их отключить)))). У него ошибка после отрубания питания с пульта пропадает и везде типо тип топ всё))) а она оказывается всё таки остаётся )))
Мучались весь день весь блок внутренний до мельчайших деталей разобрали и под конец уже от не хер делать включили и выключили с пульта. Может и получилось бы у нас всё это раньше просто тут у нас на одном пульте пол зала висит по этому как то не в правилах у нас отключать с пульта все))) автоматами отключали именно тот который нам нужен)) :D
|
Создано 04-08-2010 01:27
|
|
|
Ivan_ist
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 02-08-2010
|
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
Вобщето хевики умненькие .. у них должна быть самодиагностика.При чём очень хорошая .По крайней мере меня ни разу не обманывали .Ищи коды ошибок на данную модель ...И не факт что диоды на твоём кондее говорят ... у меня всё окей ...Возможно он наоборот говорит ..мне так хреново ... у меня ХРЕОНА не хватает ..( К примеру ) |
Да диогностика не плохая в принципе пока до этого только по ней и работали))) а вот в этот раз ошибка пропала мы и разтерялись :D
|
Создано 04-08-2010 01:29
|
|
|
|